Привод асинхронный 100 кВт и более. График напряжения при широтно-импульсной модуляции

Количество просмотров - 1935
(ссылка на эту тему)
Градиент
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Апреля 2018 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, в асинхронном приводе мощностью 100 кВт и более, при широтно-импульсной модуляции, какие импульсы подаются на двигатель - всегда переменные или знак "пачки" импульсов соответствует знаку полуволны идеализированной синусоиды?

Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Апреля 2018 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Классический ШИМ в трехфазном инверторе напряжения Маругин А. П. "Силовая электроника: конспект лекций"
Градиент
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Апреля 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Ещё вопрос....  Современная электроника, при таком питании двигателя, какую максимальную частоту может обеспечить?

Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Апреля 2018 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Как то вопросы надо продумывать.. Вы же инженер!
Современная.. Это сегодня, вчера, за год, за десятилетие?
электроника.. Конкретно какие компоненты? Микросхемы, диоды, транзисторы и т.п.?
при таком питании двигателя.. Это при каком? По величине, по форме, по частоте?
какую максимальную частоту может обеспечить.. Частоту чего? Генератора ШИМа? Вращения двигателя?
Сформулируйте конкретнее свой вопрос!
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Апреля 2018 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Ещё вопрос....  Современная электроника, при таком питании двигателя, какую максимальную частоту может обеспечить?

надеюсь вы имеете в виду частоты адекватные для двигателя +  _  5-10%

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Градиент
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Августа 2020 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

Извините пожалуйста. Сегодняшняя электроника, в приводе с тяжёлым пуском. Какая частота, обведённых красным цветом, импульсов?   
Модуляция 001.png
 
* Модуляция 001.png
(99.75 Кб, 793x641)  [скачать]  [загрузок: 53]

Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2020 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

Если речь о преобразователях частоты (ПЧ) для асинхронных электроприводов, то значительная часть их формирует ШИМ с частотой от 2-х до 12кГц. В настройках ПЧ как правило можно ее менять. Теоретически современная электроника позволяет и более высокую частоту, но практически сейчас выше 12 кГц редко реализуется, особенно на больших мощностях. Учитывая, что потери в ключевых элементах возникают в основном во время переключения, то чем выше частота - тем выше потери в ключах. Непонятно к чему у Вас такой вопрос?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Градиент
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Сентября 2020 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.  .....для того, чтобы рассчитать переходной процесс в двигателе....

Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines