beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Исполнительная документация на внешний контур заземления. Правила оформления

Количество просмотров - 7534
(ссылка на эту тему)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Апреля 2018 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты, добрый день! Возник следующий вопрос в споре с госстройнадзором: 1) позиция генподрядчика: не считать прокладку полосы заземления в траншее и забивание электродов как прокладку инженерных сетей и, значит, прикладывать к актам на скрытые работы НЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ схемы, оформленные по ГОСТ Р 51872-2002, а просто схемы исполнительные, где показана просто трасса прокладки контура около зданий и поперечное сечение траншеи с её геометрическими параметрами, так же указание объёма вырытой земли из траншеи, общей длины полосы с выпусками, общей длины металла стержней, вбитых в землю; так же приложить паспорт ЗУ по форме 24 из И1.13-07, протоколы от электролаборатории, сертификаты на применяемый материал, электроды - сертификат, скан корочек сварщика; копия сертификата (или отказное письмо) на битум для промазки сварочных швов.
2) позиция госстройнадзора: приложить схему исполнительную ГЕОДЕЗИЧЕСКУЮ, оформленную по ГОСТ Р 51872-2002 с указанием геодезических параметров - высот, координат углов поворота, объёмами выполненных работ, подписью геодезиста, исполнителя работ (прораба), начальника строительства (генподрядчика), геодезиста Заказчика (как проверяющего верность геодезической съёмки от геодезиста-подрядчика); далее все те же документы по пункту 1 вверху. Госстройнадзор и Ростехнадзор считают устройство внешнего контура заземления инженерной коммуникацией, хоть в  ГОСТ Р 51872-2002 это и не указано.
Вопрос ещё и вот в чём: продольный профиль для контура заземления не выполняем в качестве геодезической исполнительной документации? А то и продольный профиль на заземление некоторые надзорные господа начали требовать. Ведь даже на прокладку кабеля в траншее мы подаём продольник только тогда, когда он приведён в том числе и в проекте. Если его там нет, то и мы не подаём (об этом в ГОСТах явно прописано). Наши надзорные господа вообще всё хотят что в земле приравнять к инженерным коммуникациям и заставить оформлять по ГОСТ Р 51872-2002.

Можете прокомментировать описанное выше желательно с указанием на НТД, а не потому что Вы так предполагаете. Рассмотрите, пожалуйста, приложенные мною схемы. Что в них не так если есть ошибки? Есть ли у Вас примеры схем по внешнему контуру заземления - можете поделиться, если они в корне отличаются по представлению содержания от моих? Спасибо заранее.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Апреля 2018 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Исполнительная документация составляется на основании рабочей (проектной) документации, те должна подтверждать только те параметры, которые указаны в чертежах. Или вопрос о чём то другом?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2018 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)


Исполнительная документация составляется на основании рабочей (проектной) документации, те должна подтверждать только те параметры, которые указаны в чертежах. Или вопрос о чём то другом?
, ну чертежи могут быть и недоработанными, и на них мало что может быть указано. А стройконтроль требует оформлять согласно ГОСТа. И его особо не волнует что там на рабочих чертежах. Я же подробно описал проблему. Вот для её решения и ищу рецепт. Прошу же не писать в общем, а аргументированно. В общем и я знаю как и что, и определение исполнительной документации отчётливо понимаю. Проблему описал...

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2018 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

ну чертежи могут быть и недоработанными

Ну если есть желание "дорабатывать" чертежи - в добрый путь. Только определите для начала источник финансирования этой вашей работы.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2018 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)


ну чертежи могут быть и недоработанными

Ну если есть желание "дорабатывать" чертежи - в добрый путь. Только определите для начала источник финансирования этой вашей работы.

, Вы прекрасно знаете как сейчас всё делается. Заказчик захотел и с ним лучше не спорить. Госстройнадзор тоже за споры по шапке даст. Проще БЕСПЛАТНО доработать, доуказать все хотелки, иначе объектов не получим и заднице окажемся. Но, пока что, мы можем аргументированно как-то да защищаться и к этому прислушиваются. Но именно АРГУМЕНТИРОВАННО, а не тяп-ляп. Вы пока что даёте просто общие советы. По общему я итак всё знаю.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Апреля 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

доуказать все хотелки, иначе объектов не получим и заднице окажемся.

не вы случайно в кемерово торговый центр строили?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Апреля 2018 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


доуказать все хотелки, иначе объектов не получим и заднице окажемся.

не вы случайно в кемерово торговый центр строили?

, ирония Ваша не красивая. Там сгорели люди и их спалили специально, показав тем самым, что можно уничтожить людей от мала до велика и ограничиться лишь отставкой должностных лиц. И гореть продолжили в других городах центры. Вы вопросом то что хотели этим выяснить? Почему наверно люди русские бесправные?! Потому что рабЫ! А те кто строил ТЦ в Кемерово, тем народ за этот центр при открытии рукоплескал. Ну вот, дорукоплескались. Потому что людям глубоко на всё и на всех плевать, в т ч и на своих детей.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Апреля 2018 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

А это не ирония. Просто мы в своём глазу соломину не видим.
доработать, доуказать все хотелки, иначе объектов не получим и заднице окажемся.
Именно так и рассуждали эти чудо-строители. А между тем проектная документация это закон, прошедший государственную экспертизу. А вы куда то лезете с целью   повыслуживаться перед заказчиком.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Апреля 2018 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)


А это не ирония. Просто мы в своём глазу соломину не видим.
доработать, доуказать все хотелки, иначе объектов не получим и заднице окажемся.
Именно так и рассуждали эти чудо-строители. А между тем проектная документация это закон, прошедший государственную экспертизу. А вы куда то лезете с целью   повыслуживаться перед заказчиком.

, у нас есть институт, который да, за бабосы протолкнул и экспертизу, но целые разделы оказались вообще не спроектированы даже, автоматика в виде кабельных линий есть, а что она связывает нет; у многих насосных объектов отсутствует контур заземления, а про пожарную сигнализацию вообще забыли... Я не лезу, просто пожаров не желаю больше. Объект то стратегический. А строят как попало, и будут строить впредь как попало. 70 человек сгорели заживо, это же не 700 000 человек! Для государства такая капля!

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Апреля 2018 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

у нас есть институт, который да, за бабосы протолкнул и экспертизу, но целые разделы оказались вообще не спроектированы даже

Что вы конкретно сделали, что бы этот бардак прекратить? Ну кроме соплей по поводу погибших.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Апреля 2018 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)


у нас есть институт, который да, за бабосы протолкнул и экспертизу, но целые разделы оказались вообще не спроектированы даже

Что вы конкретно сделали, что бы этот бардак прекратить? Ну кроме соплей по поводу погибших.

, а зачем что-то делать? Человеческая мать не сдохла!)) Ещё народятся тела. Мне как-то на них на всех как и ми до меня и на самих себя.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Апреля 2018 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Ну и получайте свои 30 серебряников, прикрывайте убогие проектные и орг, получившие работу за откат. Я вам не помощник.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Апреля 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

у нас есть институт, который да, за бабосы протолкнул и экспертизу

Если речь о государственной-не верю. Это не только недоказуемо, это просто скорее всего оголтелая неправда. Известно, что даже весьма и весьма  серьезные организации не рискуют связыватся с попытками подкупить должностное лицо в ГГЭ.
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Апреля 2018 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)


у нас есть институт, который да, за бабосы протолкнул и экспертизу

Если речь о государственной-не верю. Это не только недоказуемо, это просто скорее всего оголтелая неправда. Известно, что даже весьма и весьма  серьезные организации не рискуют связыватся с попытками подкупить должностное лицо в ГГЭ.
, можете не верить. Я же не заставляю. Не пойдём же мы спрашивать брали взятку или нет. Вы до сих пор верите в нашу систему? Наивность процветает!!!!))))

----- добавлено 20 Апреля 2018 года, 14:44 -----

у нас есть институт, который да, за бабосы протолкнул и экспертизу, но целые разделы оказались вообще не спроектированы даже

Что вы конкретно сделали, что бы этот бардак прекратить? Ну кроме соплей по поводу погибших.

, так я именно Вас и не прошу! Вы со мной вступили в непрофессиональную перепалку... Увели разговор на пожарище... Я ж просил о другом людей. Готов общаться по делу, а не про то кто что строил и как. Все воры и конокрады и все кричат "не замарай"! Вы прямо так разозлились на меня, будто это я всех сжёг и будто я во всём в России виноват. Прямо смешно. Вы идите на площадь перед администрацией города и скандируйте, а не мне тут высказывайте кто что строил, и почему полыхнуло... Уже все забыли про это, ещё гореть и гореть центрам. Так что успокойтесь и ждите новостей))))

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Апреля 2018 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Рассмотрите, пожалуйста, приложенные мною схемы.

и где же они ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Pyromaniac 92, Земский, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines