Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19775
Всего тем - 26546
Всего сообщений - 250439
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Шины или кабель от низвокольтных выводов трансформатора?

Количество просмотров - 3721
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2018 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Делаем реконструкцию ТП. Мне удобнее чтобы все развести от низковольтных вводов трансформатора идти гибкой ошиновкой. А заказчик хочет оставить шины (заменить их при этом старые на новые). Согласовывать только с ним. Какие аргументы могут быть в пользу кабелей? 
Он обосновывает - что если кабель начнет гореть он не увидит. А если шины, то сразу будет видно.

В чем преимущества/недостатки каждого способа.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Апреля 2018 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

А какая мощность тр-ров? И как далеко он находится от РУ-0,4 кВ?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2018 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

В чем преимущества/недостатки каждого способа.

1) у шин есть одно преимущество они способны передать значения тока впечатляющих размеров и не придется прокладывать 2-3-4 и тд кабелей в параллель.
2) не знаю какая у вас подстанция....как расположен трансформатор в здании или на улице стоит,  по территории подстанции прокладывать кабель с использованием поверхностных бетонных лотков, а внутри подстанции осуществляться открытая прокладка кабелей  с использованием кабельных сооружений...так что если он будет гореть это все будет видно.
а вообще там что пожарно-охранной сигнализации нет? нужно "видеть" горит или не горит?




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2018 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

если нет наружной прокладки - то шинопровод будет предпочтительнее всегда, когда используется более одного проводника кабеля на полюс. бывают еще нюансы, допустим когда линия прокладывается в фальшполу и нет возможности защитить ее от воды/грязи сверху, но это бывает очень редко, да и шинопроподы IP55 не такая уж и редкость.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2018 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Делаем реконструкцию ТП. Мне удобнее чтобы все развести от низковольтных вводов трансформатора идти гибкой ошиновкой. А заказчик хочет оставить шины (заменить их при этом старые на новые). Согласовывать только с ним. Какие аргументы могут быть в пользу кабелей?  
Он обосновывает - что если кабель начнет гореть он не увидит. А если шины, то сразу будет видно...
странная логика у заказчика, всё зависит от мощности, условий эксплуатации, удобства обслуживания и т.д.
а так: шины - не горят, не горючий кабель - тоже [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Апреля 2018 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Голосую за шины, всё же они надёжнее.
Правда, надёжность их можно ещё повысить, покрыв их изоляцией. Например, изоляцией Райхем .

Директор (Королев, Россия)
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Апреля 2018 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

А заказчик хочет оставить шины (заменить их при этом старые на новые).
Если были шины, то не должно быть проблем заменить старые на новые (если не изменились условия - например схема, перестановка оборудования и т.п.). И все проектирование.
Но мне кажется,что следует применять распределительные и магистральные шинопроводы ЭФИБАР производства МЭЩ. Здесь все предусмотрено. Построение сети по принципу LEGO.
Лепить из кабелей или шинных полос - вчерашний день. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Апреля 2018 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Ingener*2017, спасибо!  Крутая штука!  Буду шинами делать. Проблема в том что изменилась компоновка, новые шкафы добавились.  Вашим способом не буду делать, [грусть] я думаю заказчика не устроит, он хочет "видеть" свои  шины, в случае ЧП. [шутка]) Ваши шинопроводы мне понравились.




Шина медные 60х8 аналог шинам алюминиевым 100х8? (От трансформатора хочу алюминиевыми, а внутри секций шины медные сделать)

Трансформатор 630кВА (с учетом 1,4 перегрузки - ток 1342А)





Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Апреля 2018 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Аналог медной шины 60x8 - алюминиевая 80x8 (Таблица 1.3.31 ПУЭ).

Инженер (Глазов, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Апреля 2018 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Игорь, спасибо,
тогда медные беру 80х8.  Хотя у меня эта же таблица была открыта. У меня в одну полосу в фазе - медные 60х8 - ток 1320/1345,   а алюминиевые  по идее я могла бы взять 80х8 (ток 1320/1355),     а у меня "ток с учетом 1,4 перегрузки - ток 1342А"


 но беру я  100х8 так как в типовом 100х8 на аналогичный трансформатор.
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Апреля 2018 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Игорь, спасибо,
тогда медные беру 80х8.  Хотя у меня эта же таблица была открыта. У меня в одну полосу в фазе - медные 60х8 - ток 1320/1345,   а алюминиевые  по идее я могла бы взять 80х8 (ток 1320/1355),     а у меня "ток с учетом 1,4 перегрузки - ток 1342А"


 но беру я  100х8 так как в типовом 100х8 на аналогичный трансформатор.
А изолировать шины вы собираетесь в проекте или они будут голыми везде проходить?

Директор (Королев, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Апреля 2018 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Старинфо, я не собиралась их изолировать. Вопрос конечно может и глупый, а это нужно?

Изоляторами крепятся к стене.

От ТП до шин секций у меня они проложены.
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Апреля 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Старинфо, я не собиралась их изолировать. Вопрос конечно может и глупый, а это нужно?

Изоляторами крепятся к стене.

От ТП до шин секций у меня они проложены.
Насчет "нужно" это ваш решать. Это зависит от места прохождения шин. Иногда изолируют, если шины проходят в цеху. Например, в одном случае на них стекали капли воды с потолка (возможно это конденсат), поэтому закупили ленту изолирующую HVBT и ею шины заизолировали. Иногда изолируют шину из-за грызунов, которые попадали между шин и выключали автоматику.

Директор (Королев, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Апреля 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Старинфо, спасибо за просвещение.  Там не нужно тогда, помещение сухое,  специально отведенное под ТП, и  грызунам по ним лезть бессмысленно.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Апреля 2018 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Новую тему не хочется делать.


Вопрос по  шинам.

Есть фазные шины ШМТ 2х(100х10), и PEN - ШМТ 2х(100х10) - это в типовом 2БКТП 1600,

у меня просто ТП 1600, и в ней шины  в низковольтных щитах А,В,С, N, PE.

Каким сечением будут шины N и PE?  Каждая ШМТ 2х(100х10)  или каждая ШМТ100х10?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:54

автор: Foxson
Вчера в 21:18

автор: Serg 2452
Вчера в 16:54

автор: Jordaned
Вчера в 13:05

автор: VRS
Вчера в 12:47

автор: Vоlk
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
Вчера в 11:15

Вчера в 10:46

автор: Олега 777
12 Декабря 2018 года, 23:47

автор: PoligonSpb
12 Декабря 2018 года, 17:36

автор: Олега 777
12 Декабря 2018 года, 12:59

автор: Hmf
11 Декабря 2018 года, 21:50

автор: ACV
11 Декабря 2018 года, 12:37

автор: Олега 777
10 Декабря 2018 года, 17:40

автор: Dmitriy52nnov
10 Декабря 2018 года, 16:29

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
Вчера в 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
12 Декабря 2018 года, 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес
01 Декабря 2018 года, 12:45
А чему тут удивояться? Новость как новость - всё стабильно в Беларуси. Всё по кругу...
25 Ноября 2018 года, 00:30
Док,
У Samsony 1  психика неокрепшая, вот и чудит малость.
При этом его тонко тролят,  неудивительно что он не выдерживает.  Димон52нов кстати вписался удачно.
22 Ноября 2018 года, 15:47
я там ваще не при делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Олега 777, Привод, Vоlk
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines