Шины или кабель от низвокольтных выводов трансформатора?

Количество просмотров - 3581
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2018 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Делаем реконструкцию ТП. Мне удобнее чтобы все развести от низковольтных вводов трансформатора идти гибкой ошиновкой. А заказчик хочет оставить шины (заменить их при этом старые на новые). Согласовывать только с ним. Какие аргументы могут быть в пользу кабелей? 
Он обосновывает - что если кабель начнет гореть он не увидит. А если шины, то сразу будет видно.

В чем преимущества/недостатки каждого способа.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Апреля 2018 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

А какая мощность тр-ров? И как далеко он находится от РУ-0,4 кВ?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2018 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

В чем преимущества/недостатки каждого способа.

1) у шин есть одно преимущество они способны передать значения тока впечатляющих размеров и не придется прокладывать 2-3-4 и тд кабелей в параллель.
2) не знаю какая у вас подстанция....как расположен трансформатор в здании или на улице стоит,  по территории подстанции прокладывать кабель с использованием поверхностных бетонных лотков, а внутри подстанции осуществляться открытая прокладка кабелей  с использованием кабельных сооружений...так что если он будет гореть это все будет видно.
а вообще там что пожарно-охранной сигнализации нет? нужно "видеть" горит или не горит?




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2018 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

если нет наружной прокладки - то шинопровод будет предпочтительнее всегда, когда используется более одного проводника кабеля на полюс. бывают еще нюансы, допустим когда линия прокладывается в фальшполу и нет возможности защитить ее от воды/грязи сверху, но это бывает очень редко, да и шинопроподы IP55 не такая уж и редкость.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2018 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Делаем реконструкцию ТП. Мне удобнее чтобы все развести от низковольтных вводов трансформатора идти гибкой ошиновкой. А заказчик хочет оставить шины (заменить их при этом старые на новые). Согласовывать только с ним. Какие аргументы могут быть в пользу кабелей?  
Он обосновывает - что если кабель начнет гореть он не увидит. А если шины, то сразу будет видно...
странная логика у заказчика, всё зависит от мощности, условий эксплуатации, удобства обслуживания и т.д.
а так: шины - не горят, не горючий кабель - тоже [смех]

Проектант (Самара, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Апреля 2018 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Голосую за шины, всё же они надёжнее.
Правда, надёжность их можно ещё повысить, покрыв их изоляцией. Например, изоляцией Райхем .

Директор (Королев, Россия)
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Апреля 2018 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

А заказчик хочет оставить шины (заменить их при этом старые на новые).
Если были шины, то не должно быть проблем заменить старые на новые (если не изменились условия - например схема, перестановка оборудования и т.п.). И все проектирование.
Но мне кажется,что следует применять распределительные и магистральные шинопроводы ЭФИБАР производства МЭЩ. Здесь все предусмотрено. Построение сети по принципу LEGO.
Лепить из кабелей или шинных полос - вчерашний день. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Апреля 2018 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Ingener*2017, спасибо!  Крутая штука!  Буду шинами делать. Проблема в том что изменилась компоновка, новые шкафы добавились.  Вашим способом не буду делать, [грусть] я думаю заказчика не устроит, он хочет "видеть" свои  шины, в случае ЧП. [шутка]) Ваши шинопроводы мне понравились.




Шина медные 60х8 аналог шинам алюминиевым 100х8? (От трансформатора хочу алюминиевыми, а внутри секций шины медные сделать)

Трансформатор 630кВА (с учетом 1,4 перегрузки - ток 1342А)





Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Апреля 2018 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Аналог медной шины 60x8 - алюминиевая 80x8 (Таблица 1.3.31 ПУЭ).

Инженер (Глазов, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Апреля 2018 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Игорь, спасибо,
тогда медные беру 80х8.  Хотя у меня эта же таблица была открыта. У меня в одну полосу в фазе - медные 60х8 - ток 1320/1345,   а алюминиевые  по идее я могла бы взять 80х8 (ток 1320/1355),     а у меня "ток с учетом 1,4 перегрузки - ток 1342А"


 но беру я  100х8 так как в типовом 100х8 на аналогичный трансформатор.
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Апреля 2018 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Игорь, спасибо,
тогда медные беру 80х8.  Хотя у меня эта же таблица была открыта. У меня в одну полосу в фазе - медные 60х8 - ток 1320/1345,   а алюминиевые  по идее я могла бы взять 80х8 (ток 1320/1355),     а у меня "ток с учетом 1,4 перегрузки - ток 1342А"


 но беру я  100х8 так как в типовом 100х8 на аналогичный трансформатор.
А изолировать шины вы собираетесь в проекте или они будут голыми везде проходить?

Директор (Королев, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Апреля 2018 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Старинфо, я не собиралась их изолировать. Вопрос конечно может и глупый, а это нужно?

Изоляторами крепятся к стене.

От ТП до шин секций у меня они проложены.
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Апреля 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Старинфо, я не собиралась их изолировать. Вопрос конечно может и глупый, а это нужно?

Изоляторами крепятся к стене.

От ТП до шин секций у меня они проложены.
Насчет "нужно" это ваш решать. Это зависит от места прохождения шин. Иногда изолируют, если шины проходят в цеху. Например, в одном случае на них стекали капли воды с потолка (возможно это конденсат), поэтому закупили ленту изолирующую HVBT и ею шины заизолировали. Иногда изолируют шину из-за грызунов, которые попадали между шин и выключали автоматику.

Директор (Королев, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Апреля 2018 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Старинфо, спасибо за просвещение.  Там не нужно тогда, помещение сухое,  специально отведенное под ТП, и  грызунам по ним лезть бессмысленно.
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Апреля 2018 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Новую тему не хочется делать.


Вопрос по  шинам.

Есть фазные шины ШМТ 2х(100х10), и PEN - ШМТ 2х(100х10) - это в типовом 2БКТП 1600,

у меня просто ТП 1600, и в ней шины  в низковольтных щитах А,В,С, N, PE.

Каким сечением будут шины N и PE?  Каждая ШМТ 2х(100х10)  или каждая ШМТ100х10?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Вчера в 20:19

автор: doctorRaz
Вчера в 19:17

автор: Samsony 1
Вчера в 17:37

автор: Samsony 1
Вчера в 17:33

автор: Олега 777
Вчера в 12:13

автор: Strimax
Вчера в 08:22

автор: Samsony 1
Вчера в 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

автор: Aleksey
19 Октября 2018 года, 14:44

автор: Василий П.
19 Октября 2018 года, 14:30

19 Октября 2018 года, 12:43

автор: Trust Me
19 Октября 2018 года, 12:32

автор: doctorRaz
19 Октября 2018 года, 11:02

автор: Vоlk
18 Октября 2018 года, 23:20

Последние 10 cообщений чата:
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 203, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines