Автоматические выключатели с регулируемой уставкой. Выставление уставки для защиты кабеля

Количество просмотров - 9588
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 27 Апреля 2018 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

сомневаюсь нужен ли он, с каким самое оптимальное ставить
Поскольку стоит денег, то ставят только при потребности, а потребность есть, поскольку термомагнитный только от 175А, а нужно 125А. Но у вас электронный почему-то уже есть. Можете шикануть ))
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 27 Апреля 2018 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

[улыбка]))Как сказал Заказчик, ставим! ( [улыбка] деньги им выделяют)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 27 Апреля 2018 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

заказчик всегда так говорит, причем громко и уверенно, но ровно до тех пор, пока не увидит сметный расчет или КП, а потом включает "заднюю", начинает лопотать, что бюджет сильно скромнее и нужно что то раза в четыре дешевле, а лучше в пять. утрирую конечно, но совсем немного
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 27 Апреля 2018 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

А почему сразу не взять Iн=125А ? Тот же TmaxXT4
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 27 Апреля 2018 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)


А почему сразу не взять Iн=125А ? Тот же TmaxXT4


это же не наш метод (с) Федя из Операция Ы
нормальные герои всегда идут в обход (с) Бармалей из Айболит 66
[улыбка]))Как сказал Заказчик, ставим! ( [улыбка] деньги им выделяют) (с) Ina с сайта www.proektant.org

неужели ЭТОГО вам мало?

а если серьезно - то скорее всего просто возможна перспектива развития
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 27 Апреля 2018 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

возможна перспектива развития

"А папа знает ?" (с) Эмиль, брат Реми и Рататуй
Я про то, как к наличию такой "неприкрытой" регулировки "на вырост" отнесется ЭСО или еще кто ?
Да и сеть д.б. готова к такому повороту (мало ли кто начнет устранять "задолбавшее" срабатывание)
Ну и заказчик, действительно смету не видел видимо.
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 27 Апреля 2018 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

нормально отнесется, 250 - это нормально столько держат силовые цепи, защита отстроена на 125 и если все что после аппарата защищено - то никто ничего не мяукнет. как яркий пример компания Schneider Electric для своих компактов номиналом на 160 Ампер приторговывает термомагнитными расцепителямт на 16 Ампер, в том числе (там вся стандартная линейка от 16 до 160), так его еще можно отстроить на 0,8 от номинала и это востребовано и применяется не так уж и редко
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 27 Апреля 2018 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

никто ничего не мяукнет
Сомневаюсь я однако.. Надо бы в ТУ сначала заглянуть.
защита отстроена на 125
А крышечка расцепителя пломбируется ЭСО ?
250 - это нормально столько держат силовые цепи
Кроме цепей выключателя должны держать другие цепи и сети.
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 27 Апреля 2018 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

нет, не пломбируется, но если аппарат не ограничивающий, а защитный, то сбыто на него немножко плевать, в случае таки наличия вопросов - аргументированная позиция с нормальным техническим обоснованием решает. а если какой то несознательный потребитель начинает резко потреблять больше оговоренного в ТУ, да еще систематически это делать - его сначала штрафуют некисло, а потом и вовсе отключают. собственно поэтому и плевать всем на номинал, значение правильной уставки в акте разграничения указаны и это всех устраивает
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 27 Апреля 2018 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Кроме Заказчика проект ни с кем не  согласовывается.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 27 Апреля 2018 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Да ставьте, хороший автомат) регулировка от 0,4In до 1In (Ekip LS/I). Если Ekip I то не ограничивает от перегрузки
Еще по откл. способности бы проверить выбор АВ, если АВ стоит далеко от ТП, то можно брать по минимуму с уверенностью в 99%)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 601, пользователей - 9