АВР на выключателях с мотор-редукторами. Схема электрическая принципиальная

Количество просмотров - 3232
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Апреля 2018 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

Обратился в представительство IEK  с просьбой помочь в разработке схемы АВР.
Вот что они предоставили .
За что им огромное спасибо
* АВР на мотор-АВ.rar
(400.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 557]
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2018 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

У меня вот какие есть. Дали на курсах повышения квалификации. Хотя я такие схемы не рисую, а просто "квадратик" и марку.
* АВР ВА88 -.dwg
(779.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 401]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Апреля 2018 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

Был случай, что в ГГЭ забраковали использование АВР с использованием выключателей с мотор-редукторами. Вот представьте обоснование, что выключатель подходит для этих целей. Сколько не бились мы с ними - бесполезно. Пришлось использовать схему на контакторах.

Инженер (Глазов, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Апреля 2018 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

забраковали использование АВР с использованием выключателей с мотор-редукторами.

А что хорошего в схеме с использованием мотор-редуктора? Цена?

Инженер (Новгород, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Апреля 2018 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)


А что хорошего в схеме с использованием мотор-редуктора? Цена?


а что в ней плохого?
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Апреля 2018 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

mikhanych,
Цена?


Инженер (Новгород, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Апреля 2018 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)



если отбросить то, что на мотор-приводах АВР будет дешевле, что в такй схеме плохого, что АВР на контакторах офигеть как лучше? ну или просто лучше?
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Апреля 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Давайте две ведомости приведем и посмотрим что будет дешевле.

Инженер (Новгород, Россия)
Ksarrik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Апреля 2018 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

По мне АВР на мотор редукторах с автоматическими выключателями удобнее тем, что автоматы обеспечивают и защиту цепей и коммутацию, а АВР на контакторах  защиту не обеспечивает, либо контакторы использовать в сочетании с автоматом ,а это лишнее устройство. С другой стороны если цепь защищена автоматами выше, то защита в самом АВР  не обязательна.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты, Zve 1
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines