Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20387
Всего тем - 25816
Всего сообщений - 239707
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Изоляция металлической кровли от молниеприемников

Количество просмотров - 412
(ссылка на эту тему)
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Апреля 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Проектирую молниезащиту склада-холодильника с кровлей радиальной формы, покрытие кровли лист метал. На крыше установлены воздухоохладители со шкафами управления. Планируем установить молниеприемную сетку на площадь крыши, а так же молниемприемные мачты у шкафов воздухоохладителей. Вопрос: нужно ли изолировать сетку и мачты от кровли?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2018 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Вопрос изоляции возник в связи с тем что при ударе молнии в молниеприёмник, ток молнии будет растекаться в том числе и по металлической кровли. Успеет ли выйти из строя дорогостоящее оборудование установленное на кровле до того как ток молнии уйдёт в землю?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Вопрос изоляции возник в связи с тем что при ударе молнии в молниеприёмник, ток молнии будет растекаться в том числе и по металлической кровли. Успеет ли выйти из строя дорогостоящее оборудование установленное на кровле до того как ток молнии уйдёт в землю?
Вряд ли кто-то ответит "успеет или не успеет". Процесс микросекундный. Делайте всё, что положено в этих случаях, хорошее заземление, экранирование, УЗИП..

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2018 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. А УЗИП на ВРУ ставить или непосредственно в Щите на кровле?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2018 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Вопрос изоляции возник в связи с тем что при ударе молнии в молниеприёмник, ток молнии будет растекаться в том числе и по металлической кровли. Успеет ли выйти из строя дорогостоящее оборудование установленное на кровле до того как ток молнии уйдёт в землю?
Думаю что успеет, и защищать его дополнительно все же придется (как это же касается и обогрева кровли и рекламных стендов, к слову).
Там свои хитрости есть. Барьеры если вы и поставите одним модулем в щите то не все, а только I и II. На вашу дорогую электронику потребуется III ступень и она должна быть выдержена от 1 и 2 ступени на определенном расстоянии.

Щиты управления зачем на кровле располгать или они встроенные?

Инженер (Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Апреля 2018 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Щиты управления зачем на кровле располгать
Чтобы не скучно было. Зимой самое то - ходить управлять, по радиальной кровле. ))
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Апреля 2018 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

если толщина металла кровли позволяет - используйте ее в качестве молниеприемника, в щиты ставьте УЗИПы и будет вам счастье. на радиальной кровле сетка плохо держится, особенно весной
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Апреля 2018 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Вот фото..И дорожка есть для обслуживания..В таком случае приварить рядом с каждой установкой стержневой молниеприёмник, плюс заземлить кровлю и поставить в щит управления УЗИП?
IMG-20180413-WA0002.jpg
 
* IMG-20180413-WA0002.jpg
(143.67 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 75]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Апреля 2018 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Ещё фотография..
IMG-20180413-WA0001.jpg
 
* IMG-20180413-WA0001.jpg
(119.36 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 74]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Апреля 2018 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

да, просто к раме каждого щита крепите молниеприемник, все металлоконструкции (дорожки, рамы, щиты, кровлю, что там еще) соединяете проводниками и запземляете, в щиты ставите УЗИП на вводе (сразу после вводного автомата), ессно соблюдая требования выбранного производителя.
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Апреля 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо..

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Rodnik+
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Апреля 2018 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

извиняюсь..и ещё тогда вопрос..я правильно понимаю..я ставлю в ВРУ УЗИП I-класса, а в щиты на кровле УЗИП II-класса?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 7777
Вчера в 23:06

автор: Олега 777
Вчера в 22:54

Вчера в 18:57

автор: Гирлянда
Вчера в 18:00

автор: Ina
Вчера в 17:00

автор: Doctorraz
Вчера в 16:43

автор: Vоlk
Вчера в 16:26

автор: Вадик
Вчера в 15:32

Вчера в 13:17

Вчера в 13:09

автор: Игорь В.
Вчера в 12:11

22 Апреля 2018 года, 09:24

автор: Strimax
22 Апреля 2018 года, 06:13

автор: R 13
21 Апреля 2018 года, 22:57

автор: 7777
21 Апреля 2018 года, 22:06

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 234, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Elcom, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines