Инверторная подстанция (солнечная генерация). Ищу схемы

Количество просмотров - 725
(ссылка на эту тему)
Allien
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Апреля 2018 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
в связи с отсутствием информации в гугле в свободном доступе (проверял), попробую узнать здесь..
есть у кого нибудь информация по устройству инверторных тп для солнечных станций 250-1000 кВА? возникла проблема при попытке понять устройства РУНН, и принцип управления инверторами
в идеале нужна однолинейка

Электрик (Волжский, Россия)
Doctorraz
***
Активный участник форумов

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2018 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

в связи с отсутствием информации в гугле в свободном доступе (проверял), попробую узнать здесь..

яндекс рулит))
http://ia.ua/ru/solutions-ru/solar-energy/127-solar-inverter-substation
http://dakenergo.com/invertornaya-solnechnaya-podstanciya/

Конструктор (Волгоград, Россия)
Allien
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2018 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

это все видел уже.
сейчас в поисках однолинейки

Электрик (Волжский, Россия)
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2018 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
в связи с отсутствием информации в гугле в свободном доступе (проверял), попробую узнать здесь..
есть у кого нибудь информация по устройству инверторных тп для солнечных станций 250-1000 кВА? возникла проблема при попытке понять устройства РУНН, и принцип управления инверторами
в идеале нужна однолинейка

с какой целью интересуетесь? все подобные объекты на текущий год разыграны, или кто то решил выиграть конкурс, а потом разобраться что с этим делать дальше?
Allien
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2018 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

сплюньте..
все пока что проще. руководство  фирмы дало задачу просчитать возможность выполнения таких заказов.

Электрик (Волжский, Россия)
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2018 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

сплюньте..
все пока что проще. руководство  фирмы дало задачу просчитать возможность выполнения таких заказов.

такие заказы не востребованы, либо мелкая энергетика со стринг-инверторами до 100*120 кВт единичной мощности, либо нормальные PV Box мощностью 2-2,4 кВт (это экономически обосновано.
а теперь внимание, сюрприз: в обоих решениях РУНН отсутствует, как минимум в классическом понимании этого явления
Allien
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Апреля 2018 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

спасибо за информацию. пока и шел разговор шел про 2.5-4МВт.
уже неделю ищу все что есть в открытом доступе, и понимание что есть 2 автомата на перед трансом 0,4, а РУ  идет по стороне постоянки перед инвертором уже есть. 
непонятно как подружить инвертор с сетью, и дальнейшая настройка

Электрик (Волжский, Россия)
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Апреля 2018 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

спасибо за информацию. пока и шел разговор шел про 2.5-4МВт.
уже неделю ищу все что есть в открытом доступе, и понимание что есть 2 автомата на перед трансом 0,4, а РУ  идет по стороне постоянки перед инвертором уже есть. 
непонятно как подружить инвертор с сетью, и дальнейшая настройка
инвертор дружит с сетью с завода, все центральные сетевые инвертора (из известных мне) в качестве управляющего сигнала берут характеристики сети на своих выходных клеммах. и это ... на выходе инвертора часто далеко не 0,4, ну и РУ по постоянке нет всегда, а часто вообще щиты отсутствуют, все решается самим инвертором
Allien
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Апреля 2018 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

часто не  0,4. и мощных встречал варианты 0,3, 0,4 и0,6 кВ. вы об этом?
про отсутствие щитов встречал модели (шнайдер в частности) где в инвертор встроены силовые автоматы.
и вы были правы, похоже в ближайшее время фирма собирается участвовать в тендерах(

Электрик (Волжский, Россия)
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Апреля 2018 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

у шнейдера как раз никаких аппаратов в инвертор не встроено, вернее встроено два мастерпакта на входе по постоянке и на выходе по переменке, а вот для подключения ArrayBox'ов необходим дополнительный шкаф
Allien
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2018 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

да, их  в виду и имел.
не совсем пронял с Array box, это ведь контролер заряда, если не путаю. для чего тогда отдельный шкаф?

Электрик (Волжский, Россия)
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Апреля 2018 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

контроллеров заряда там нет совсем по причине полного отсутствия батарей как класса. ArrayBox - это не контроллер заряда - это сумматор, который выполняет функции защиты и мониторинга массивов
Allien
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Апреля 2018 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

другим словом шкаф сбора мощности с панелей?  начинает проясняется
структурная схема получится в таком виде:
солнечные панели, объедненные в линии -  сумматоры  - инвертор - транс?

Электрик (Волжский, Россия)
mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Апреля 2018 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

примерно так, но чуть шире: панели->стринги(линии)->массивы->ArrayBox->DCBox (часто составная часть инвертора)->инвертор->трансформатор->РУСН->GridBox (классическое РУ для подключения к сети)ю то, что выделено жирным - это и есть PVBox, ну или инверторная станция
Allien
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Апреля 2018 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

спасибо за разъяснение. осталось только с управлением и аскуэ разобраться)

Электрик (Волжский, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Eel
Сегодня в 10:37

автор: Strimax
Вчера в 18:29

автор: Strimax
Вчера в 17:45

автор: DVolg 174
Вчера в 13:59

автор: R 13
Вчера в 13:29

автор: Samsony 1
Вчера в 13:14

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:20

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:02

автор: Ingener*2017
Вчера в 11:29

автор: alexofarada
19 Апреля 2018 года, 20:42

автор: Mr. Current
19 Апреля 2018 года, 19:22

автор: Vshevchuk
19 Апреля 2018 года, 17:13

автор: ElectroLamp
19 Апреля 2018 года, 17:08

автор: Mav
19 Апреля 2018 года, 17:07

автор: ElectroLamp
19 Апреля 2018 года, 17:04

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Director, Alexander 29, Mav, Dinosaur, Eel, Опти, Dizel 2012, PashaJOP, Auraler
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines