Сообщение #16 : 06 Апреля 2018 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

 
Зачем гадать - обратитесь с вопросом к смежным инженерам. Можете попробовать посчитать самостоятельно, Вам понадобится приложение Б ГОСТ 30852.9-2002 и п. 6.4 ГОСТ 62485-2-2011.

У нас нет смежных инженеров. Спасибо, попробую посчитать.
А п.6.4 ГОСТ 62485-2-2011 Токи утечки - это зачем?

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Апреля 2018 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Посчитайте самостоятельно по ссылкам выше.

V.bmp
 
* V.bmp
(1870.37 Кб, 699x912)  [скачать]  [загрузок: 310]

V=0,085Сn10-3=0,085х510х24/1000=1,04 м3/ч  [озадачен]

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Апреля 2018 года, 06:19
(ссылка на это сообщение)

Исходные данные это тип аккумулятора, его ёмкость и производительность вентиляции. Далее см. формулу 2, формулу 3 и таблицу 1 ГОСТ 62485-2-2011.
Iгаз=Iфлотир/Iуск.заряд*fq*fs
Q=0,05*n*Iгаз*Crt*10^-3
Если Q меньше производительности вентиляции (естестенной или искуственной, без разницы), то взрывоопасная смесь не сможет образоваться.

P.S. Правила хорошего тона это указывать источник. Отсканированная страничка, набитая формулами, это безусловно красиво, но бесполезно.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Апреля 2018 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Исходные данные это тип аккумулятора, его ёмкость и производительность вентиляции. Далее см. формулу 2, формулу 3 и таблицу 1 ГОСТ 62485-2-2011.
Iгаз=Iфлотир/Iуск.заряд*fq*fs
Q=0,05*n*Iгаз*Crt*10^-3

Я электрик, а не технолог, и эта абракадабра мне ни о чем не говорит.
Исходные данные я указала: «вытяжка над местом заряда 1650 м3/час, АБК на погрузчике ELHIM-ISKRA; свинцово-кислотная; тип: 48 V 6PzSH 510 Ah». И попросила помочь посчитать.

P.S. Правила хорошего тона это указывать источник. Отсканированная страничка, набитая формулами, это безусловно красиво, но бесполезно.


А правила хорошего тона - это не строить из себя всезнайку, если не можешь помочь с ответом, а хотя бы посмотреть все ответы этой темы.
Читайте и считайте вот тут
   пособие.pdf
(2920.83 Кб) загрузок: 12]

Здесь указан этот источник полностью, я же отсканировала только страничку с формулой, которой воспользовалась.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 11:01

автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines