Провода с поливинилхлоридной изоляцией. Допустимый длительный ток проводов

Количество просмотров - 3540
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Апреля 2018 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Интересно, что в одном и том же ПУЭ подход к нулевой жилке кабеля различен в примечаниях к табл. 1.3.6 и 1.3.7.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Апреля 2018 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)


Интересно, что в одном и том же ПУЭ подход к нулевой жилке кабеля различен в примечаниях к табл. 1.3.6 и 1.3.7.

Да, в примечаниях к табл. 1.3.7 для себя объяснения не нашел. Может кто подскажет!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Апреля 2018 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

В табл. 1.3.6 речь максимум о трехжильных кабелях (с нулем или без), в 1.3.7 - дополнительное условие для четырехжильных кабелей. Не вижу противоречия. Единственное можно было отнести примечания к обоим таблицам.

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Апреля 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

в 1.3.7 - дополнительное условие для четырехжильных кабелей. Не вижу противоречия.

У меня вопрос  , почему при использовании 3фазного , 4х жильного кабеля нужно уменьшать его ток на 8 процентов?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Апреля 2018 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Не вижу противоречия.
А я почему-то вижу
в 1.3.7 - дополнительное условие для четырехжильных кабелей
Это не то же самое обстоятельство, когда в 1.3.6 "с нулем"?
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Апреля 2018 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)


в 1.3.7 - дополнительное условие для четырехжильных кабелей. Не вижу противоречия.

У меня вопрос  , почему при использовании 3фазного , 4х жильного кабеля нужно уменьшать его ток на 8 процентов?



Это мнение составителей ПУЭ. Может считают, что наличие еще одной жилы ухудшает теплоотдачу. В ГОСТ 50571.5.22 это не учитывается. Там оперирую двумя или тремя нагруженными проводниками и только. Потому как сумма токов (теплового излучения) в трехфазных линиях что с нулем, что без него - одинакова.

----- добавлено  05 Апреля 2018 года, 12:38 -----
Вообще, такие приписки по четырех-, пятижильным кабелям появились в ГОСТ 31996-2012 (ранее и в прежнем ГОСТе).

----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 12:48 -----
Что до конца не понятно, почему для провода

Не вижу противоречия.
А я почему-то вижу
в 1.3.7 - дополнительное условие для четырехжильных кабелей
Это не то же самое обстоятельство, когда в 1.3.6 "с нулем"?



Возможно вы и правы. С одной стороны авторы пишут, что нулевые проводники в расчет не принимаются, с другой это.
Мое мнение основано на ГОСТах.

Инженер (Глазов, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Апреля 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

пятижильным
Про РЕ-проводник - понятно однозначно.
Mitqa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Ноября 2018 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Разжуйте пожалуйста по таблице 1.3.6, что все таки означает данная сноска "Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.". Т.е. нулевая жила не учитывается, не важно, есть она или нет, я правильно понимаю? И жила PE тоже не учитывается?
Ну и на всякий случай, прошу уточнить, по каким столбцам смотрится ток для однофазного и трехфазного потребителей, прокладка кабеля "воздух".

Безработный (Барнаул, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 14 Ноября 2018 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

И жила PE тоже не учитывается?
Не учитывается - однозначно.
Т.е. нулевая жила не учитывается, не важно, есть она или нет, я правильно понимаю
Нулевая жила,как правило в распред. сетях общего назначения, не учитывается, кроме некоторых положений ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011, если говорить про трехфазные сети.
При однофазной нагрузке - учитываем два нагруженных проводника.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 565, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
World of PUMPS, Mav, Чистильщик, mastaq, Вадик, Dmitryolego, Земский, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines