Помещение зарядной. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора?

Количество просмотров - 4582
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 06 Апреля 2018 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

аккумулятор только одного погрузчика.

На погрузчике аккумуляторов штук 16, что вы называете аккумулятором?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 06 Апреля 2018 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

да я больше для "знатока" (mikhanych) - там и вес, и размеры, аккумуляторов для электропогрузчиков.
Для него они же маленькие и немного их.

48V - 6 PzS Н 510 Ah   - 617 кг - 996x624x462

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 06 Апреля 2018 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

mikhanych - хоть бы указали на ошибки в тексте в моём сообщении 23 ...
а то похоже "грамотей" то вы ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Апреля 2018 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

На погрузчике аккумуляторов штук 16, что вы называете аккумулятором?

Погрузчик ЭП-1560 МЕКАН, данные по его аккумуляторной батарее:
ELHIM-ISKRA; свинцово-кислотная; тип:  48 V 6PzSH 510 Ah; EU (Болгария).

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 06 Апреля 2018 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)


в вашем случае аккумов так мало, что отдельной зарядной под них не требуется,

Вы хоть раз видели аккумуляторы для электропогрузчиков и их объем, вес, количество ?
И самостоятельно ответьте себе на вопрос: почему зарядная - это отдельное помещение ?
И научитесь правильно называть вещи своими именами, не особо усердствуя в сложносокращённых аббревиатурах и никому не понятных сокращениях.

что есть аббревиатура найдете тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

ну и раз пошла такая пьянка, не могли бы вы объяснить что вас натолкнуло на мысль, что именно для меня нужно объяснить почему зарядная - это отдельное помещение? что вас заставило думать, что мне это не понятно и тем более сподвигло вас усомниться в знаниях относительно аккумуляторов?

хочу обратить ваше внимание на первый пост этой ветки, где русским языком сказано, что в рассматриваемом случае помещения нет, есть место, отгороженное сеткой.

upd: пардоньте великодушно, не в первом, а в шестнадцатом сообщении (первое на второй странице).
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 06 Апреля 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

вот ведь, век живи, век учись ...
спасибо, сударь, уважил

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 06 Апреля 2018 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

сам то тоже такой же - начало предложений.
а в конце предложений перед вопросом - так виднее знак вопроса.
и вообще - флудим.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 06 Апреля 2018 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)


сам то тоже такой же - начало предложений.
а в конце предложений перед вопросом - так виднее знак вопроса.
и вообще - флудим.

я сразу сказал, что пишу как бог на душу положит и не морочусь, за орфографию выступили вы, и тут нужно было держать марку! однако до сих пор не понятно с чего вы зацепились к моему сообщению, про помещения, габариты, массы и прочие претензии относительно аккумов батарей?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 06 Апреля 2018 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

так ведь аккумуляторы - не маленькие и не один, а батарея весом 617кг.
в вашем случае аккумов так мало, что отдельной зарядной под них не требуется,


и правильнее будет выделить их в отдельное помещение (зарядную), из которой и надо вентилировать. все-таки взрывоопасное
это всё по тому, что видимо не было технолога.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 06 Апреля 2018 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

так ясен пень, что лучше, но имеется вполне конкретная ситуация: есть выделенная площадка без стен, есть вытяжной зонт, есть вытяжка. если батарея реально ода и стоит на зарядке под зонтом, то можно и без помещения, вопрос в вытяжке, но автор говорит, что там все по нормам и вообще: делали профессионалы. соответственно не вижу помех для подобной реализации, вентилятор с зонта все равно не протянет весь тот склад, в котором организован этот угол, а значит некое подобие десятикратного обмен этого подобия помещения организовать можно, соответственно и концентрация водорода на выходе будет не взрывоопасна
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 06 Апреля 2018 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

вы как то уверенно за других (ОВ) думаете.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 06 Апреля 2018 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

вопрос в вытяжке, но автор говорит, что там все по нормам и вообще: делали профессионалы
Говорить-то говорит.. тока сильно желает эти "менее 4%" просчитать.
Однако до сих пор (уж третья страница, господа) ни объем выделяемого батареей в ед. времени водорода (ТХ), ни объем прокачиваемой в ед. времени смеси вент.установкой (ОВ) не понятен.
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 08 Апреля 2018 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

Однако до сих пор (уж третья страница, господа) ни объем выделяемого батареей в ед. времени водорода (ТХ), ни объем прокачиваемой в ед. времени смеси вент.установкой (ОВ) не понятен.

Тут так долго участники ругались между собой, я думала, что про мой вопрос уже забыли. [грусть] Зарядное устройство HIT-Technik для зарядки АБК 48 V 6PzSH 510 Ah, ток заряда 9А, вытяжной зонт (1650 м3/час).

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 08 Апреля 2018 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Тут так долго участники ругались между собой,

всё ради зарядных аккумуляторов, необходимости отдельного помещения и напористости оппонента, извините ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 08 Апреля 2018 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

1650 м3/час
Не более 4 % - это не более 66 м3/час водорода. А у вас ?
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines