Помещение зарядной. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора?

Количество просмотров - 4554
(ссылка на эту тему)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Апреля 2018 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Если есть сомнения в правильной вентиляции, то ставьте газоанализатор водорода, потому-что и в аккумуляторной может рвануть, а не только на выходе из трубы при грозе.

Это не отдельное помещение, часть цеха у наружной стены, огорожена сеткой. Одновременно может заряжаться аккумулятор только одного погрузчика. Вытяжка сблокирована с зарядным устройством. Воздуховод выведен на крышу.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Апреля 2018 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

один аккумулятор. Производительность известна.
Что еще нужно для расчета?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Апреля 2018 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)


Вентиляционная установка как проектировалась? Наверное от производительности зависит концентрация на выходе ?

Всегда заряжается только один аккумулятор. Производительность известна. 
Цитата
Простите, а вы тогда .. зачем спрашиваете ?

Хочу сама просчитать концентрацию водорода, подстраховаться, ведь молниезащиту делаем мы.

Считаю, опасения ваши напрасны, выделение водорода от одного периодически заряжаемого аккумулятора при отсутствии замкнутого пространства и правильно спроектированного вент. оборудования не угрожают вашему производству. Я думал там десятки батарей [озадачен]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Апреля 2018 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Считаю, опасения ваши напрасны, выделение водорода от одного периодически заряжаемого аккумулятора при отсутствии замкнутого пространства и правильно спроектированного вент. оборудования не угрожают вашему производству.

Я за помещение не волнуюсь, вентиляция спроектирована правильно. Меня волнует другое, если весь водород через вентиляцию поступает наружу, то не образуется ли взрывоопасная смесь при выходе из шахты?

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Апреля 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)


Считаю, опасения ваши напрасны, выделение водорода от одного периодически заряжаемого аккумулятора при отсутствии замкнутого пространства и правильно спроектированного вент. оборудования не угрожают вашему производству.

Я за помещение не волнуюсь, вентиляция спроектирована правильно. Меня волнует другое, если весь водород через вентиляцию поступает наружу, то не образуется ли взрывоопасная смесь при выходе из шахты?

При одном аккумуляторе - нет. Многие заряжают в гаражах - и ничего.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Апреля 2018 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

При одном аккумуляторе - нет. Многие заряжают в гаражах - и ничего.

Про гаражи мне говорили, но это ведь не маленький аккумулятор для запуска двигателя, а аккумулятор погрузчика (электрокар). Он заряжается 12 часов.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Апреля 2018 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)


Считаю, опасения ваши напрасны, выделение водорода от одного периодически заряжаемого аккумулятора при отсутствии замкнутого пространства и правильно спроектированного вент. оборудования не угрожают вашему производству.

Я за помещение не волнуюсь, вентиляция спроектирована правильно. Меня волнует другое, если весь водород через вентиляцию поступает наружу, то не образуется ли взрывоопасная смесь при выходе из шахты?


правильно спроектированная зарядная - это отдельное помещение с десятикратным воздухообменом (естественно объем зарядной определен количеством и типом аккумуляторов). При этом на выходе вытяжной трубы нет взрывоопасной концентрации водорода. в вашем случае аккумов так мало, что отдельной зарядной под них не требуется, а можно отгородить угол с вытяжным зонтом и дальше по вашему тексту... но правильная вентиляция в этом зонте будет (вернее должна) создавать условия, аналогичные выделенному помещению.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Апреля 2018 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

в вашем случае аккумов так мало, что отдельной зарядной под них не требуется,

вы хоть раз видели аккумуляторы для электропогрузчиков и их объем, вес, количество ?
и самостоятельно ответьте себе на вопрос - почему зарядная - это отдельное помещение ?
и научитесь правильно называть вещи своими именами, не особо усердствуя в сложно-сокращенных аббревиатурах и никому не понятных сокращениях.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 06 Апреля 2018 года, 06:24
(ссылка на это сообщение)

в вашем случае аккумов так мало, что отдельной зарядной под них не требуется, а можно отгородить угол с вытяжным зонтом и дальше по вашему тексту...

У нас так и сделано, я об этом писала выше:
Это не отдельное помещение, часть цеха у наружной стены, огорожена сеткой. Одновременно может заряжаться аккумулятор только одного погрузчика.


Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 06 Апреля 2018 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)


в вашем случае аккумов так мало, что отдельной зарядной под них не требуется,

вы хоть раз видели аккумуляторы для электропогрузчиков и их объем, вес, количество ?
и самостоятельно ответьте себе на вопрос - почему зарядная - это отдельное помещение ?
и научитесь правильно называть вещи своими именами, не особо усердствуя в сложно-сокращенных аббревиатурах и никому не понятных сокращениях.


Представляете - видел, и даже трогал (сарказм), но вот к чему этот опус - мне не понятно. А про отдельное помещение - вы автору объясните, потому что именно в данном случае это не так, хотя и криминального в этом ничего нет, так тоже можно (но не всегда).
И уж если речь зашла о грамотности, то сообщение, которым вы указываете на ошибки, пишите правильно, а то у вас там и с грамматикой, и с пунктуацией беда-беда. Ну а я, с вашего позволения, продолжу неправильно сокращать слова, если того потребует ситуация и обстоятельства в которых я имею удовольствие находиться.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 06 Апреля 2018 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

вот такое надыбал. может окажется полезным


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 06 Апреля 2018 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

пишите правильно, а то у вас там и с грамматикой, и с пунктуацией беда-беда.

хоть бы указали на ошибки ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 06 Апреля 2018 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

технические характеристики аккумуляторов для электропогрузчиков

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 06 Апреля 2018 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

вот такое надыбал. может окажется полезным

Спасибо, это у меня уже есть. Пытаюсь разобраться.  [грусть]


Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 06 Апреля 2018 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

технические характеристики аккумуляторов для электропогрузчиков

Спасибо, я знаю, что стоит на погрузчике (48 V 6PzSH 510 Ah), но это мне мало помогает.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1087, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
AlexeyVL, Electrik 1998, spirin158, Земский, Shvet, Перельман, Horizont, Корсар, Neverlock, VadGKorn, Alex2214, Fe1in, Алекcей, s.dmitriy
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines