Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20116
Всего тем - 26045
Всего сообщений - 243587
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение зарядной. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора?

Количество просмотров - 1649
(ссылка на эту тему)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2018 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Во встроенном помещении зарядной установлен вытяжной зонт над местом зарядки аккумуляторов с выбросом удаляемого воздуха в атмосферу. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора, чтобы определить взрывоопасная это смесь или нет? Это надо для выполнения молниезащиты газоотводной трубы над крышей цеха. Спасибо.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Во встроенном помещении зарядной установлен вытяжной зонт над местом зарядки аккумуляторов с выбросом удаляемого воздуха в атмосферу. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора, чтобы определить взрывоопасная это смесь или нет? Это надо для выполнения молниезащиты газоотводной трубы над крышей цеха. Спасибо.
Вопрос больше к технологам и ОВэшникам чем к электрикам. Нужно определять выделение водорода с одного аккумулятора, умножать на количество аккумуляторов, знать в каких пропорциях смесь будет взрывоопасной, вентилировать в таком режиме, чтобы взрывоопасная смесь не образовывалась, применять газоанализаторы, автоматику и сигнализацию и т.д.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Технологов нет. Отгородили угол цеха, поставили зарядное устройство HIT-Technik. ОВешники сделали вытяжной зонт, вытяжка сблокирована с зарядным устройством. Воздуховод выведен на крышу. Моя задача выполнить молниезащиту. Будет ли смесь взрывоопасной зависит от концетрации водорода. Если меньше 4%, то смесь невзрывоопасной концентрации, и пространство над обрезом трубы мне защищать не надо.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2018 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Технологов нет. Отгородили угол цеха, поставили зарядное устройство HIT-Technik. ОВешники сделали вытяжной зонт, вытяжка сблокирована с зарядным устройством. Воздуховод выведен на крышу. Моя задача выполнить молниезащиту. Будет ли смесь взрывоопасной зависит от концетрации водорода. Если меньше 4%, то смесь невзрывоопасной концентрации, и пространство над обрезом трубы мне защищать не надо.
В ПУЭ 7 п.4.4.40 и ниже есть кое- какие дельные расчеты

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, это все выполнено: вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Там (4.4.40) расчет для помещения, мне надо выполнить молниезащиту, и я не знаю взрывоопасная смесь на выходе или нет.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2018 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, это все выполнено: вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Там (4.4.40) расчет для помещения, мне надо выполнить молниезащиту, и я не знаю взрывоопасная смесь на выходе или нет.
Повторюсь. Если б я решал эту задачу, то шел бы по выше приведенному алгоритму. Есть данные о газовыделении одного аккум. Умножаем на их число. Находим возможное процентное  соотношение водорода в смеси и определяем взрывоопасна ли смесь. Если таковая может образоваться ,то определяем режим вентиляции естественной или принудительной, чтобы убрать фактор взрыва . Молниезащиту уже проектируем без наличия взрывоопасной зоны

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2018 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Концентрация паров водорода наверняка пропорциональна зарядному току

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2018 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Если Вы посмотрите пособие к СП12.13130.2009, то там объем поступающего в помещение водорода получить можно. Но, по ПУЭ зона выше 0,75 высоты помещения с обращением водорода признается В-1б, что соответствует 2-й зоне по 123-ФЗ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Апреля 2018 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Если таковая может образоваться ,то определяем режим вентиляции естественной или принудительной, чтобы убрать фактор взрыва . Молниезащиту уже проектируем без наличия взрывоопасной зоны
Спасибо, вентиляция уже выполнена. И если она выполнена правильно, то выброса взрывоопасной концентрации быть не может?

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 05 Апреля 2018 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Тут надо пробовать. Только испытания убедят )
(к слову.. вот так и проектируем, без ТХ, без ОВ.., а потом "Кемерово, мы с тобой")
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Апреля 2018 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

(к слову.. вот так и проектируем, без ТХ, без ОВ.., а потом "Кемерово, мы с тобой")
Не нагнетайте.
Зарядное устройство HIT-Technik - типовое.
Проект ОВ выполнен в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил  -  вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков.
Электрики так же выполнили свой проект в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил, включая заземление установки и молниезащиту вентилятора и воздуховода.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Апреля 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Если таковая может образоваться ,то определяем режим вентиляции естественной или принудительной, чтобы убрать фактор взрыва . Молниезащиту уже проектируем без наличия взрывоопасной зоны
Спасибо, вентиляция уже выполнена. И если она выполнена правильно, то выброса взрывоопасной концентрации быть не может?
Естественная вентиляция должна быть постоянной, кроме водорода есть и другие гадости.  Если есть сомнения в правильной вентиляции, то ставьте газоанализатор водорода, потому-что и в аккумуляторной может рвануть, а не только на выходе из трубы при грозе.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 05 Апреля 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Проект ОВ выполнен в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил  -  вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков.
Электрики так же выполнили свой проект в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил, включая заземление установки и молниезащиту вентилятора и воздуховода.
У вас всё нормально, но вы не можете дальше проектировать. И вам на ваши вопросы из всех ваших правильных проектировщиков никто не может ответить. Не странно ли ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 05 Апреля 2018 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Проект ОВ выполнен
Вентиляционная установка как проектировалась? Наверное от производительности зависит концентрация на выходе ?
Электрики так же выполнили свой проект в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил, включая заземление установки и молниезащиту вентилятора и воздуховода.
Простите, а вы тогда .. зачем спрашиваете ?

Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Апреля 2018 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Вентиляционная установка как проектировалась? Наверное от производительности зависит концентрация на выходе ?
Всегда заряжается только один аккумулятор. Производительность известна. 
Цитата
Простите, а вы тогда .. зачем спрашиваете ?

Хочу сама просчитать концентрацию водорода, подстраховаться, ведь молниезащиту делаем мы.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 17:43

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 16:54

автор: Samsony 1
Сегодня в 16:26

автор: Олега 777
Сегодня в 14:22

автор: Олега 777
Сегодня в 13:34

автор: Legogo
Сегодня в 09:12

Сегодня в 07:49

автор: Максим R
Вчера в 17:48

автор: Samsony 1
Вчера в 16:06

автор: Marsel 2442
Вчера в 13:24

автор: Lubitel
Вчера в 12:39

автор: Старинфо
Вчера в 12:00

автор: Jordaned
Вчера в 09:22

Вчера в 04:46

автор: StetsVM
18 Июля 2018 года, 22:04

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:36
Всем привет. Тяпница!!! [улыбка]
Сегодня в 08:31
Доброе утро!
Вчера в 13:51
Доброго времени суток, форумчане!
Вчера в 08:27
Доброе утро. Всем хорошего дня!
Вчера в 08:25
Доброе утро!
18 Июля 2018 года, 09:24
Доброе утро
18 Июля 2018 года, 08:34
Доброе утро!
18 Июля 2018 года, 06:44
Сообщение после отправки доступно к правке 30 минут. Иначе автор может подправить 1-е сообщение и послед. сообщения потеряют логику (чат не для подробных объясн
18 Июля 2018 года, 06:41
Добрый день.
Элис, для корректировки сообщений (и удаления вложений) воспользуйтесь "Уведомить Санитаров форумов" и опишите что сделать.
17 Июля 2018 года, 21:38
Как удалить вложенные Файлы в сообщениях?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 481, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Dmitryi52nnov, Олега 777, Dinosaur, Samsony 1, Beroes Group, VadGKorn, Posetitel, Alexey E, Evergood, Нович_ОК, Сурен, Егор 81, Dizel 2012, Госсть, Sapient, Wespe, АлександрС
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines