Азотная подушка в резервуарах. Методика выполнения расчётов?

Количество просмотров - 50788
(ссылка на эту тему)
Ильшат А. Р.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 22 Октября 2019 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Делюсь нормативом для расчёта производительностей для подбора регулятор давления ("после себя", "до себя") по последней версии API 2000.
* d352286x012.pdf
(4165.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 347]

Управляющий по развитию бизнеса управление давлением (Челябинск, Россия)
Beloroman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 04 Декабря 2020 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!
Возможно кто либо сталкивался с подобным:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИСКЛАДОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ» гласят

2.5.3. Для исключения образования взрывоопасной концентрации паров, а также для сокращения потерь нефти и нефтепродуктов РВС следует оборудовать техническими системами и средствами, предотвращающими образование взрывоопасных смесей и возможность взрыва внутри резервуара (газоуравнительные системы, системы улавливания и рекуперации паров, системы подачи инертных сред - создание азотной «подушки», применение общей газоуравнительной линии со сбросом газовой среды через гидрозатвор на свечу рассеивания в атмосферу).
Технические решения по применению систем и средств для предотвращения образования взрывоопасных смесей устанавливаются в проектной документации с учетом регламентированных режимов хранения, проведения операций приема и откачки продуктов хранения.
Однако конкретных требований к конкретным продуктам нет, к примеру есть резервуары с дизельным топливом, бензином и газовым конденсатом стабильным, каким образом определить на какой продукт какая система должна быть установлена?
От экспертизы кто либо получал замечания по данным  решениям и интересует опыт прохождения экспертиз.


Ведущий инженер-технолог (Уфа, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 04 Декабря 2020 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, добрый день!
Возможно кто либо сталкивался с подобным:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИСКЛАДОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ» гласят

2.5.3. Для исключения образования взрывоопасной концентрации паров, а также для сокращения потерь нефти и нефтепродуктов РВС следует оборудовать техническими системами и средствами, предотвращающими образование взрывоопасных смесей и возможность взрыва внутри резервуара (газоуравнительные системы, системы улавливания и рекуперации паров, системы подачи инертных сред - создание азотной «подушки», применение общей газоуравнительной линии со сбросом газовой среды через гидрозатвор на свечу рассеивания в атмосферу).
Технические решения по применению систем и средств для предотвращения образования взрывоопасных смесей устанавливаются в проектной документации с учетом регламентированных режимов хранения, проведения операций приема и откачки продуктов хранения.
Однако конкретных требований к конкретным продуктам нет, к примеру есть резервуары с дизельным топливом, бензином и газовым конденсатом стабильным, каким образом определить на какой продукт какая система должна быть установлена?
От экспертизы кто либо получал замечания по данным  решениям и интересует опыт прохождения экспертиз.



В Гост 31385 2016 есть таблица выбора типа резервуара в зависимости от давления насыщенных паров и температуры вспн

Инженер-технолог (?, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 04 Декабря 2020 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Однако конкретных требований к конкретным продуктам нет, к примеру есть резервуары с дизельным топливом, бензином и газовым конденсатом стабильным, каким образом определить на какой продукт какая система должна быть установлена?

П. 5.5.3 ГОСТ 31385-2016. Но этот п. не дает исчерпывающего ответа. Он никак не определяет выбор между РПСП, РВСПК, ГО и УЛФ. Если выбор между РВСП и РВСПК достаточно понятен (плавающую крышу применяют обычно для резервуаров объемом 30 и 50 тыс. м3), то между РВСП, ГО и УЛФ не очевидно. Не ясно также, является ли допустимым ГО без УЛФ (я иногда такое встречал).
Но часто вопрос оснащения ГО и УЛФ встает для горизонтальных резервуаров, на которые ГОСТ 31385-2016 не распространяется.
Воистину, все определяется проектом -- как и написано во ФНиПе.
Однако стоит заметить, что еще есть думающие люди в нашей стране. Которые дали замечание к проекту нового ФНиПа еще более бессмысленного и беспощадного. Вот выдержка из заключения на проект нового ФНиПа:
Цитата
20. Отдельными положениями проекта акта установлены требования по обустройству резервуаров газоуравнительными системами (пункты 2.5.3 – 2.5.5 Правил безопасности), системами улавливания и рекуперации паров нефти и нефтепродуктов (пункты 2.5.3, 2.5.4 Правил безопасности).
Участники публичных консультаций отмечали, что проект акта не учитывает специфику и технологию объектов магистрального трубопроводного транспорта, а также, что в ходе эксплуатации газоуравнительных систем установлено, что данные системы не обеспечивают пожарную безопасность объекта в целом, способствуют распространению пожара от резервуара к резервуару и приводят к увеличению объема и масштаба аварии. Для системы магистральных трубопроводов развитие аварийной ситуации с потерей резервуарного парка может привести к остановке транспорта нефти или нефтепродуктов по основным направлениям транспортировки. Также работа газоуравнительной системы неэффективна при работе насосных станций с подключенным резервуаром для нефтебаз, осуществляющих разовый прием нефтепродукта и последующий длительный их отпуск на пунктах налива, для дизельного, самолетного топлив и мазутов, имеющих малую испаряемость.

Какой ответ и будет ли откорректировано требование в новом ФНиПе -- не известно. Но время покажет.
Beloroman
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 05 Декабря 2020 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, будем ждать нового ФНИП

Ведущий инженер-технолог (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 06 Декабря 2020 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

не думаю, что во ФНИПе будет указание наподобие: нефть - понтон, бензин - УЛФ и т.д. Не знаю что уж там было в проекте - может быть все легкие продукты были обязательны для применения УЛФ и тут Транснефть высказала свой негатив.

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 07 Декабря 2020 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Все ФНИПы отменяются с 1 января 2012 года, новых нет ни одного. Проекты новых ФНИПов получили отрицательные заключения Минэкономразвития. Так что с 1 января наступает "эра без норм" в промышленной безопасности. А ФНИП по нефтепереработке вообще "забыт" даже проекта нового не было...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 07 Декабря 2020 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

с 1 января наступает "эра без норм" в промышленной безопасности

С нетерпением ждем-с. Но верится с трудом. Как говорится, свято место пусто не бывает.
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 889, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Cerebr 1, РоманC, Shvet, Чистильщик, Максим 69, Mclaud 72, v357765