Защита ВЛЗ от грозовых перенапряжений - запрет РДИП

Количество просмотров - 416
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2018 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

По техполитике Россетей на ВЛ запрещено применять:

39.14. Трубчатые разрядники, вентильные разрядники на основе карбида кремния, искровые промежутки (за исключением искровых промежутков в составе молниезащитных разрядников  и  линейных ОПН)  и  дугоотводящие  рога  на  ВЛ6 - 35  кВ используемые в качестве устройствзащиты от грозовых перенапряжений.

То есть использование РДИП на ВЛЗ-6 кВ получается не допускается по этому пункту (собственно такое замечание и написали).

Тогда вопрос что использовать вместо РДИПов?

Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 04:28
(ссылка на это сообщение)

 молниезащитных разрядников  и  линейных ОПН.  Остается использовать то, что не запретили. Что-то мне впервые попался на глаза этот документ о техполитике  Россетей и на форуме он не обсуждался, хотя весьма радикальный и баламутящий многие госты

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

какой то странный вопрос. РДИП это и есть молниезащитный разрядник. В его составе есть искровой промежуток. В чём проблема то?

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2018 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

какой то странный вопрос. РДИП это и есть молниезащитный разрядник. В его составе есть искровой промежуток. В чём проблема то?
По-моему, в РДИП много таких промежутков.

Директор (Королев, Россия)
Самоделкин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Читаем правильно или обратитесь за толкованием к производителю РДИП

39.14. Трубчатые разрядники, вентильные разрядники на основе карбида кремния, искровые промежутки (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ искровых промежутков в составе молниезащитных разрядников  и  линейных ОПН)  и  дугоотводящие  рога  на  ВЛ6 - 35  кВ используемые в качестве устройствзащиты от грозовых перенапряжений.

? (Минск, Беларусь)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

какой то странный вопрос. РДИП это и есть молниезащитный разрядник. В его составе есть искровой промежуток. В чём проблема то?
По-моему, в РДИП много таких промежутков.
в контексте требования имелся ввиду самый первый промежуток между частью разрядника, закрепляемой на проводе, и основной конструкцией разрядника

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 09:48

автор: Jordaned
Сегодня в 09:22

автор: Lubitel
Сегодня в 08:59

Сегодня в 04:57

Сегодня в 04:46

автор: StetsVM
Вчера в 22:04

автор: Опти
Вчера в 21:49

автор: Опти
Вчера в 20:19

автор: Олега 777
Вчера в 18:03

автор: Старинфо
Вчера в 16:03

автор: Старинфо
Вчера в 15:09

автор: R 13
Вчера в 13:35

автор: Максим R
Вчера в 04:21

17 Июля 2018 года, 20:13

автор: Старинфо
17 Июля 2018 года, 11:38

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:27
Доброе утро. Всем хорошего дня!
Сегодня в 08:25
Доброе утро!
Вчера в 09:24
Доброе утро
Вчера в 08:34
Доброе утро!
Вчера в 06:44
Сообщение после отправки доступно к правке 30 минут. Иначе автор может подправить 1-е сообщение и послед. сообщения потеряют логику (чат не для подробных объясн
Вчера в 06:41
Добрый день.
Элис, для корректировки сообщений (и удаления вложений) воспользуйтесь "Уведомить Санитаров форумов" и опишите что сделать.
17 Июля 2018 года, 21:38
Как удалить вложенные Файлы в сообщениях?
17 Июля 2018 года, 21:37
Знахарь, доброго времени суток! Как я могу удалить свои сообщения? Почему, я как автор своих вопросов и обсуждений не могу отфильтровать свои сообщения?
17 Июля 2018 года, 15:58
Приветствую всех добропорядочных форумчан! [улыбка]
16 Июля 2018 года, 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 990, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Dmitryi52nnov, Андрей Иванович С., MrJohnDoe, Олега 777, Докер, Legio Mortis, Виталий В. В., Илья С., Nastenka, Олег 453300, ЗаВал, Beroes Group, Нач. отдела, Игорь 85, Madfidel, Wespe, Jordaned, Swan, Hardbringer, 8DN8
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines