Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19773
Всего тем - 26542
Всего сообщений - 250424
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет мощности для жилого дома с несколькими ВРУ

Количество просмотров - 594
(ссылка на эту тему)
Pavlik14_86
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Апреля 2018 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день
Помогите разобраться (посмотрел форум - подобной темы не нашел).

Пример: Многоквартирный жилой дом из 6 секций (квартиры с электроприлитами). В каждой секции по 100квартир (всего 600 квартир). Предусматривается установка 3х ВРУ (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3). От каждой из ВРУ запитывается по 200квартир. Каждая ВРУ запитываются по II категории от ТП. Расчетная мощность каждой из ВРУ: Pр=1,36*200=272кВт (суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт). Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.

Вопрос.
При заполнении заявки на ТУ указывать мощность 816кВт или 738кВт?

? (Москва, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

(суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт). Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.
для выбора КТП будет правильным - Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.
а зачем вы приводите - (суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт), она для чего ?
и ещё, учли ли вы все общедомовые нагрузки - лифты, наружное освещение, насосы и пр.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Руслан 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2018 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

господа инженеры подскажите по каким гостам в казахстане считать потерю напряжения жилого комплекса(точнее щиты этажные,для силовой розеточной линий)

Электрик (Актау, Казахстан)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2018 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

господа инженеры подскажите
не проще открыть нову тему с вашим вопросом и дожидаться ответа, чем писать во всех темах одно и тоже .
это общее правило всех форумов.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2018 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

господа инженеры подскажите по каким гостам в казахстане считать потерю напряжения жилого комплекса(точнее щиты этажные,для силовой розеточной линий)
Наберите эту тему в инете. Там все в районе 10 процентов потерь от ТП до розетки, т.е. допустимо иметь в розетке около 200 вольт

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Pavlik14_86
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2018 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

господа инженеры подскажите по каким гостам в казахстане считать потерю напряжения жилого комплекса(точнее щиты этажные,для силовой розеточной линий)
(суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт). Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.
для выбора КТП будет правильным - Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.
а зачем вы приводите - (суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт), она для чего ?
и ещё, учли ли вы все общедомовые нагрузки - лифты, наружное освещение, насосы и пр.

Может вопрос не корректный, но всё таки.
Вопрос к тому, что в отрицательном заключении эксперт просуммировал мощность по трем ВРУ (816кВт), а не посчитал расчетную мощность на весь жилой дом (738кВт). В нормах четкого обоснования я не нашел.
PS: В качестве примера указал только квартиры без силового оборудования и пр.

? (Москва, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 03 Апреля 2018 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

В нормах четкого обоснования я не нашел.

Цитата: СП 256.1325800.2016, Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
7.1.2   Расчетная нагрузка ...  на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир Ркв кВт, определяется по формуле,

Ркв = Ркв.уд n,  (1)
 

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Pavlik14_86
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Апреля 2018 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

В нормах четкого обоснования я не нашел.

Цитата: СП 256.1325800.2016
7.1.2   Расчетная нагрузка ...  на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир Ркв кВт, определяется по формуле,

Ркв = Ркв.уд n,  (1)
 

Т.е. не важно сколько ВРУ в жилом доме, расчетная нагрузка определяется на весь жилой дом включая подземную парковку, ИТП и пр.?

? (Москва, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Т.е. не важно сколько ВРУ в жилом доме, расчетная нагрузка определяется на весь жилой дом включая подземную парковку, ИТП и пр.?
да, конечно, но силовая нагрузка берется отдельно
Цитата: СП 256.1325800.2016
7.1.10   Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рр.ж.д, кВт, определяется по формуле

Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс,     (6)



Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Апреля 2018 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

pavlik14_86, я думаю, данный дом не единственный в вашей местности. Позвоните в ЭСО, они два раза в год снимают нагрузки по всем своим подстанциям, и завышение мощности ТП им совсем ни к чему.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Jordaned
Сегодня в 13:05

автор: VRS
Сегодня в 12:47

автор: Vоlk
Сегодня в 12:46

автор: Zve 1
Сегодня в 11:15

Сегодня в 10:46

автор: Ernaton
Сегодня в 10:44

автор: Олега 777
Вчера в 23:47

автор: doctorRaz
Вчера в 21:28

автор: PoligonSpb
Вчера в 17:36

автор: PoligonSpb
Вчера в 17:36

автор: Олега 777
Вчера в 12:59

автор: Hmf
11 Декабря 2018 года, 21:50

автор: ACV
11 Декабря 2018 года, 12:37

автор: Олега 777
10 Декабря 2018 года, 17:40

автор: Dmitriy52nnov
10 Декабря 2018 года, 16:29

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
Сегодня в 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
Вчера в 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес
01 Декабря 2018 года, 12:45
А чему тут удивояться? Новость как новость - всё стабильно в Беларуси. Всё по кругу...
25 Ноября 2018 года, 00:30
Док,
У Samsony 1  психика неокрепшая, вот и чудит малость.
При этом его тонко тролят,  неудивительно что он не выдерживает.  Димон52нов кстати вписался удачно.
22 Ноября 2018 года, 15:47
я там ваще не при делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1117, пользователей - 29
Имена присутствующих пользователей:
Diego, Samsony 1, Наукович, Сопки, Юрий Куленко, Dodsik, Dizel 2012, Александр_К, Vоlk, Аллександор, Ed 051075, Electroac 36, ACV, Евген 23, Robertino, Земский, Pyromaniac 92, Shvet, Wespe, Xpomi, Beroes Group, Vlb, Nastenka, Игорь В., DVolg 174, Legio Mortis, Валерий 91, Jordaned, Alex-pankrat
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines