Расчет мощности для жилого дома с несколькими ВРУ

Количество просмотров - 363
(ссылка на эту тему)
Pavlik14_86
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Апреля 2018 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день
Помогите разобраться (посмотрел форум - подобной темы не нашел).

Пример: Многоквартирный жилой дом из 6 секций (квартиры с электроприлитами). В каждой секции по 100квартир (всего 600 квартир). Предусматривается установка 3х ВРУ (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3). От каждой из ВРУ запитывается по 200квартир. Каждая ВРУ запитываются по II категории от ТП. Расчетная мощность каждой из ВРУ: Pр=1,36*200=272кВт (суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт). Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.

Вопрос.
При заполнении заявки на ТУ указывать мощность 816кВт или 738кВт?

? (Москва, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

(суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт). Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.
для выбора КТП будет правильным - Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.
а зачем вы приводите - (суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт), она для чего ?
и ещё, учли ли вы все общедомовые нагрузки - лифты, наружное освещение, насосы и пр.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Руслан 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2018 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

господа инженеры подскажите по каким гостам в казахстане считать потерю напряжения жилого комплекса(точнее щиты этажные,для силовой розеточной линий)

Электрик (Актау, Казахстан)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2018 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

господа инженеры подскажите
не проще открыть нову тему с вашим вопросом и дожидаться ответа, чем писать во всех темах одно и тоже .
это общее правило всех форумов.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2018 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

господа инженеры подскажите по каким гостам в казахстане считать потерю напряжения жилого комплекса(точнее щиты этажные,для силовой розеточной линий)
Наберите эту тему в инете. Там все в районе 10 процентов потерь от ТП до розетки, т.е. допустимо иметь в розетке около 200 вольт

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Pavlik14_86
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2018 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

господа инженеры подскажите по каким гостам в казахстане считать потерю напряжения жилого комплекса(точнее щиты этажные,для силовой розеточной линий)
(суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт). Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.
для выбора КТП будет правильным - Расчетная мощность по жилому дому: Pр=1,23*600=738кВт.
а зачем вы приводите - (суммарная мощность по 3-м ВРУ: 272*3=816кВт), она для чего ?
и ещё, учли ли вы все общедомовые нагрузки - лифты, наружное освещение, насосы и пр.

Может вопрос не корректный, но всё таки.
Вопрос к тому, что в отрицательном заключении эксперт просуммировал мощность по трем ВРУ (816кВт), а не посчитал расчетную мощность на весь жилой дом (738кВт). В нормах четкого обоснования я не нашел.
PS: В качестве примера указал только квартиры без силового оборудования и пр.

? (Москва, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Апреля 2018 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

В нормах четкого обоснования я не нашел.

Цитата: СП 256.1325800.2016, Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
7.1.2   Расчетная нагрузка ...  на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир Ркв кВт, определяется по формуле,

Ркв = Ркв.уд n,  (1)
 

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Pavlik14_86
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Апреля 2018 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

В нормах четкого обоснования я не нашел.

Цитата: СП 256.1325800.2016
7.1.2   Расчетная нагрузка ...  на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир Ркв кВт, определяется по формуле,

Ркв = Ркв.уд n,  (1)
 

Т.е. не важно сколько ВРУ в жилом доме, расчетная нагрузка определяется на весь жилой дом включая подземную парковку, ИТП и пр.?

? (Москва, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Т.е. не важно сколько ВРУ в жилом доме, расчетная нагрузка определяется на весь жилой дом включая подземную парковку, ИТП и пр.?
да, конечно, но силовая нагрузка берется отдельно
Цитата: СП 256.1325800.2016
7.1.10   Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рр.ж.д, кВт, определяется по формуле

Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс,     (6)



Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Апреля 2018 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

pavlik14_86, я думаю, данный дом не единственный в вашей местности. Позвоните в ЭСО, они два раза в год снимают нагрузки по всем своим подстанциям, и завышение мощности ТП им совсем ни к чему.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 02:10

Сегодня в 01:01

автор: Опти
Вчера в 17:58

автор: Олега 777
Вчера в 15:56

автор: Samsony 1
Вчера в 13:30

автор: Никнейм
Вчера в 12:57

автор: Doctorraz
Вчера в 12:23

Вчера в 11:45

Вчера в 09:12

Вчера в 09:02

автор: Ingener 523
Вчера в 07:09

Вчера в 06:27

Вчера в 04:23

автор: Егор 81
Вчера в 02:19

автор: Ingener 523
Вчера в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Вчера в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 236, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines