Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20387
Всего тем - 25816
Всего сообщений - 239707
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Однолинейная схема ТП

Количество просмотров - 773
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Марта 2018 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Проверьте пожалуйста схему. Если будет желание, возможность, терпение, настроение.

Задача сделать как можно дешевле ячейки РУ10кВ(6кВ).
3 ячейки остаются 6кВ с заменой на новые, 2 ячейки становятся 10кВ.

1. Я поставила для защиты от КЗ предохранители. Смущают уставки.
Где трансформатор 250кВА и напряжение 10кВ - там предохранители на трансформатор выбран в два раза больше тока, а где линия по току, так?
 Где трансформатор 400 и напряжение 6кВ - по трансформатор по двукратному току, на линию  по току номинальному, так?

2. Разъединители 10/400?

3. Если нет релейки достаточно ТТ обмотки только на приборы измерения? (учета нет)

4. ТТ 50/5 или 40/4 (если ток у трансформатора 400 получается 400/1,73х6=38,5А), на 250кВА там трансформаторы тока нужно наверное уменьшить на 20/5 (если ток 250/10*1,73=14,5А)

В работе будет либо 1 трансформатор, либо второй, сейчас один в работе, так как схема НН две секции соединены между собой через рубильник.

5. Кабель выделенный в кружочек прокладывается новый. Под вопросом то что не меняется, но какой кабель там на самом деле не известно.

Меняется РУВН, Трансформатор 250кВА.





Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(137.23 Кб, 883x737)  [скачать]  [загрузок: 82]
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 31 Марта 2018 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

1. про предохранители и трансформаторы - http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-transformatorov-raspredelitelnyh-setey-8.html
2. разъединители 10/400....ав чем вопрос?..может на 6 кВ поискать  оборудование на 6 кВ номинал? может оно будет дешевле?
3.если релейки нет то  только учет  и остается...а приборы измерения  -  это вольтметры и амперметры? или может  тут в силу упрощения установить что то вроде  датчика наличия напряжения на 6 кВ?
4. трансформаторы тока еще проверяются по стойкости к КЗ... что иногда приводит к увеличению их номинала...  к примеру иногда например выбранный по нагрузке 50/5 просто по конструкции не может выдержать КЗ и получается  приходиться ставить 75/5 и 100/5...
также на  стойкость к КЗ проверяютсья кабели отходящий что парой может приводить к увеличению сечения экранов или просто сечений
 а почему  у вас  у каждого трансформатора  силового показано заворачивание его обмотки низкого напряжение на землю... разве это не КЗ на землю?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Марта 2018 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Максим,  спасибо большое что посмотрели.
Про предохранители именно эту ссылку вашу я и смотрела когда выбирала. Я не поняла как на вводных линиях быть, они также выбираются или номиналом меньше?
Учёта тоже нет. Трансформаторы силовые я не правильно получается обозначила. Я хотела в однолинейке так обозначить схему соединения D/Yн-11.
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 31 Марта 2018 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Я не поняла как на вводных линиях быть, они также выбираются или номиналом меньше?
действительно интересный момент ведь если   одна линия приходит питающая и одна уходит на трансформатор и для трансформатора  уставка предохранителя на двойной ток номинала..то если на питающей линии выбрать уставку в одинарный ток...то   предохранитель на трансформаторе вроде как отстроен, а  на питающей линии нет и он  может сработать....уставка на питающей линии  ставки в таком случае должны быть не менее чем на трансформаторе

Трансформаторы силовые я не правильно получается обозначила. Я хотела в однолинейке так обозначить схему соединения D/Yн-11.
а как по мне все правильно нарисовано...прям по госту что говориться...двухобмоточный....показаны  схема соединения обмоток, рядом все подписано и тип и мощность  и напряжения и группа обмоток, показано присоединение нуля звезды  к земле так как звезда с нулем....и ед придирка  именно что рядом с этим заземлением нуля нарисовано присоединение  обмотки низкого напряжения на землю

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Doctorraz
***
Активный участник форумов

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Марта 2018 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Т1 ВН чего это треугольник?
 по НН они на общее РУ-0,4 работать будут? в параллель для переключений каким образом входить?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2018 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

"действительно интересный момент" [шутка]))))) момент правда интересный.


Максим, спасибо, выбрала везде и на питающих и на трансформатор согласно таблице.

Большое, пребольшое, спасибо за помощь!


Правильно убрала заземление обмотки? обмотки получается мы вообще не присоединяем к полосе заземления?  И на плане заземления мы у трансформатора показываем только просоединение нуля звезды к полосе, так? И присоединение N  (НН)  у трансформатора к полосе?

Doctorraz, трансформаторы не работают в параллель на существующей схеме, либо один, либо другой, либо рубильник между секциями отключен, и каждый трасформатор питает свою секцию 0,4. Параллельная работа с учетом сущ.схемы 0,4 которая не меняется не предполагается.


Screenshot_2.jpg
 
* Screenshot_2.jpg
(29.06 Кб, 630x300)  [скачать]  [загрузок: 51]
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Апреля 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

[грусть] У меня почему то во всех проектах ТП (выполненных до меня, очень грамотным специалистом), обмотка НН нарисована к земле.  Я теперь вообще без понятия, убрать или оставить заземление обмотки.
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Апреля 2018 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Я не большой спец по ТП, но думаю, что это и есть т.н. ноль на ТП. Теперь она обозначается РЕ. От ТП идут 4-х жильные кабели. 4-ая жила присоединяется именно к ней.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Doctorraz
***
Активный участник форумов

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Апреля 2018 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

трансформаторы не работают в параллель на существующей схеме, либо один, либо другой, либо рубильник между секциями отключен, и каждый трасформатор питает свою секцию 0,4. Параллельная работа с учетом сущ.схемы 0,4 которая не меняется не предполагается.
даже во время оперативных переключений?
т.е. погасили секцию, включили СА, отключили СА, включили ввод.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Апреля 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Doctorraz, посмотрите схему. Ну как они могут в параллель работать? (В этом файле видно схему НН)

Убрала ТТ, для приборов учета по совету Максима, поставила датчики индикатора наличия напряжения.
Screenshot_3.jpg
 
* Screenshot_3.jpg
(83.94 Кб, 886x558)  [скачать]  [загрузок: 46]
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Апреля 2018 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Условий для соблюдения параллельной работы трансформаторов 6кВ и 10кВ вообще быть не может, по данной схеме.
Обмотка НН показана заземлена - значит глухозаземленная нейтраль ТР. Не значит, что КЗ на землю.. Второе заземление было показано, что корпус ТР заземлен, но обычно так не рисуют.
На счет предохранителей - должны отстраиваться от тока намагничивая ТР.
На счет разъединителей - по номиналу, коммутировать нагрузку (под нагрузкой) разъединителем все ровно нельзя.
+ можно учесть, что ТМГ можно перегружать до 1,4 в течении 5 часов (возможно рекомендации завода изготовителя уже изменились).
И как то вообще смущает, указанные расчетные нагрузки, что будет если ТР 400кВа в ремонт, а ТР 250кВа, получается останется работать только на свою секцию, без изменения нагрузки (в данном случае Рр.аварийное имело бы место быть).
Ведь секционник не для красоты стоит.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Апреля 2018 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)


Dmitryi52nnov, я об этом и пишу, что запрещается параллельная работа трансформаторов.

Дмитрий, а как обычно на схеме обозначают соединения обмоток D/Yн-11?

Разъединители взяла 10/400. ТТ убрала. Датчики наличия напряжения поставила.
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Апреля 2018 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, а как обычно на схеме обозначают соединения обмоток D/Yн-11
Графически (как у Вас нарисовано), другого обозначения (именно группы) не встречал.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Апреля 2018 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

В акте на линию к трансформатору 250, стоит ВН. правильно я его на схеме обозначила?

Кто хорошо учился в институте и понимает все, можете объяснить,  зачем в ячейках КСО 2 разъединителя и шинный и линейный? Для замены предохранителя? Без одного из них можно обойтись?
Screenshot_3.jpg
 
* Screenshot_3.jpg
(77.18 Кб, 597x804)  [скачать]  [загрузок: 35]
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Апреля 2018 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

ля замены предохранителя? Без одного из них можно обойтись?
Видимый разрыв нужен с двух сторон для проведения работ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 7777
Вчера в 23:06

автор: Олега 777
Вчера в 22:54

Вчера в 18:57

автор: Гирлянда
Вчера в 18:00

автор: Ina
Вчера в 17:00

автор: Doctorraz
Вчера в 16:43

автор: Vоlk
Вчера в 16:26

автор: Вадик
Вчера в 15:32

Вчера в 13:17

Вчера в 13:09

автор: Игорь В.
Вчера в 12:11

22 Апреля 2018 года, 09:24

автор: Strimax
22 Апреля 2018 года, 06:13

автор: R 13
21 Апреля 2018 года, 22:57

автор: 7777
21 Апреля 2018 года, 22:06

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 235, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Elcom, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines