beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Распределительное устройство ВН трансформаторной подстанции. Разработка однолинейной схемы

Количество просмотров - 3333
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Марта 2018 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Проверьте пожалуйста схему. Если будет желание, возможность, терпение, настроение.

Задача сделать как можно дешевле ячейки РУ 10 кВ(6 кВ).
3 ячейки остаются 6 кВ с заменой на новые, 2 ячейки становятся 10 кВ.

1. Я поставила для защиты от КЗ предохранители. Смущают уставки.
Где трансформатор 250 кВА и напряжение 10 кВ - там предохранители на трансформатор выбран в два раза больше тока, а где линия по току, так?
Где трансформатор 400 и напряжение 6 кВ - по трансформатор по двукратному току, на линию  по току номинальному, так?

2. Разъединители 10/400?

3. Если нет релейки достаточно ТТ обмотки только на приборы измерения? (учета нет)

4. ТТ 50/5 или 40/4 (если ток у трансформатора 400 получается 400/1,73х6=38,5 А), на 250 кВА там трансформаторы тока нужно наверное уменьшить на 20/5 (если ток 250/10*1,73=14,5 А)

В работе будет либо 1 трансформатор, либо второй, сейчас один в работе, так как схема НН две секции соединены между собой через рубильник.

5. Кабель выделенный в кружочек прокладывается новый. Под вопросом то что не меняется, но какой кабель там на самом деле не известно.

Меняется РУВН, Трансформатор 250 кВА.
Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(137.23 Кб, 883x737)  [скачать]  [загрузок: 351]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Марта 2018 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

1. про предохранители и трансформаторы - http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-transformatorov-raspredelitelnyh-setey-8.html
2. разъединители 10/400....ав чем вопрос?..может на 6 кВ поискать  оборудование на 6 кВ номинал? может оно будет дешевле?
3.если релейки нет то  только учет  и остается...а приборы измерения  -  это вольтметры и амперметры? или может  тут в силу упрощения установить что то вроде  датчика наличия напряжения на 6 кВ?
4. трансформаторы тока еще проверяются по стойкости к КЗ... что иногда приводит к увеличению их номинала...  к примеру иногда например выбранный по нагрузке 50/5 просто по конструкции не может выдержать КЗ и получается  приходиться ставить 75/5 и 100/5...
также на  стойкость к КЗ проверяютсья кабели отходящий что парой может приводить к увеличению сечения экранов или просто сечений
а почему  у вас  у каждого трансформатора  силового показано заворачивание его обмотки низкого напряжение на землю... разве это не КЗ на землю?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Марта 2018 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Максим,  спасибо большое что посмотрели.
Про предохранители именно эту ссылку вашу я и смотрела когда выбирала. Я не поняла как на вводных линиях быть, они также выбираются или номиналом меньше?
Учёта тоже нет. Трансформаторы силовые я не правильно получается обозначила. Я хотела в однолинейке так обозначить схему соединения D/Yн-11.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Марта 2018 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Я не поняла как на вводных линиях быть, они также выбираются или номиналом меньше?
действительно интересный момент ведь если   одна линия приходит питающая и одна уходит на трансформатор и для трансформатора  уставка предохранителя на двойной ток номинала..то если на питающей линии выбрать уставку в одинарный ток...то   предохранитель на трансформаторе вроде как отстроен, а  на питающей линии нет и он  может сработать....уставка на питающей линии  ставки в таком случае должны быть не менее чем на трансформаторе

Трансформаторы силовые я не правильно получается обозначила. Я хотела в однолинейке так обозначить схему соединения D/Yн-11.
а как по мне все правильно нарисовано...прям по госту что говориться...двухобмоточный....показаны  схема соединения обмоток, рядом все подписано и тип и мощность  и напряжения и группа обмоток, показано присоединение нуля звезды  к земле так как звезда с нулем....и ед придирка  именно что рядом с этим заземлением нуля нарисовано присоединение  обмотки низкого напряжения на землю

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Марта 2018 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Т1 ВН чего это треугольник?
по НН они на общее РУ-0,4 работать будут? в параллель для переключений каким образом входить?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2018 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

"действительно интересный момент" [улыбка])))))) момент правда интересный.


Максим, спасибо, выбрала везде и на питающих и на трансформатор согласно таблице.

Большое, пребольшое, спасибо за помощь!


Правильно убрала заземление обмотки? обмотки получается мы вообще не присоединяем к полосе заземления?  И на плане заземления мы у трансформатора показываем только просоединение нуля звезды к полосе, так? И присоединение N  (НН)  у трансформатора к полосе?

Doctorraz, трансформаторы не работают в параллель на существующей схеме, либо один, либо другой, либо рубильник между секциями отключен, и каждый трасформатор питает свою секцию 0,4. Параллельная работа с учетом сущ.схемы 0,4 которая не меняется не предполагается.



----- добавлено 02 Апреля 2018 года, 11:28 -----
[грусть] У меня почему то во всех проектах ТП (выполненных до меня, очень грамотным специалистом), обмотка НН нарисована к земле.  Я теперь вообще без понятия, убрать или оставить заземление обмотки.
Screenshot_2.jpg
 
* Screenshot_2.jpg
(29.06 Кб, 630x300)  [скачать]  [загрузок: 313]
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Апреля 2018 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Я не большой спец по ТП, но думаю, что это и есть т.н. ноль на ТП. Теперь она обозначается РЕ. От ТП идут 4-х жильные кабели. 4-ая жила присоединяется именно к ней.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Апреля 2018 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

трансформаторы не работают в параллель на существующей схеме, либо один, либо другой, либо рубильник между секциями отключен, и каждый трасформатор питает свою секцию 0,4. Параллельная работа с учетом сущ.схемы 0,4 которая не меняется не предполагается.

даже во время оперативных переключений?
т.е. погасили секцию, включили СА, отключили СА, включили ввод.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Апреля 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Doctorraz, посмотрите схему. Ну как они могут в параллель работать? (В этом файле видно схему НН)

Убрала ТТ, для приборов учета по совету Максима, поставила датчики индикатора наличия напряжения.
Screenshot_3.jpg
 
* Screenshot_3.jpg
(83.94 Кб, 886x558)  [скачать]  [загрузок: 288]
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Апреля 2018 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Условий для соблюдения параллельной работы трансформаторов 6кВ и 10кВ вообще быть не может, по данной схеме.
Обмотка НН показана заземлена - значит глухозаземленная нейтраль ТР. Не значит, что КЗ на землю.. Второе заземление было показано, что корпус ТР заземлен, но обычно так не рисуют.
На счет предохранителей - должны отстраиваться от тока намагничивая ТР.
На счет разъединителей - по номиналу, коммутировать нагрузку (под нагрузкой) разъединителем все ровно нельзя.
+ можно учесть, что ТМГ можно перегружать до 1,4 в течении 5 часов (возможно рекомендации завода изготовителя уже изменились).
И как то вообще смущает, указанные расчетные нагрузки, что будет если ТР 400кВа в ремонт, а ТР 250кВа, получается останется работать только на свою секцию, без изменения нагрузки (в данном случае Рр.аварийное имело бы место быть).
Ведь секционник не для красоты стоит.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Апреля 2018 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)


Dmitryi52nnov, я об этом и пишу, что запрещается параллельная работа трансформаторов.

Дмитрий, а как обычно на схеме обозначают соединения обмоток D/Yн-11?

Разъединители взяла 10/400. ТТ убрала. Датчики наличия напряжения поставила.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Апреля 2018 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, а как обычно на схеме обозначают соединения обмоток D/Yн-11
Графически (как у Вас нарисовано), другого обозначения (именно группы) не встречал.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Апреля 2018 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

В акте на линию к трансформатору 250, стоит ВН. правильно я его на схеме обозначила?

Кто хорошо учился в институте и понимает все, можете объяснить,  зачем в ячейках КСО 2 разъединителя и шинный и линейный? Для замены предохранителя? Без одного из них можно обойтись?
Screenshot_3.jpg
 
* Screenshot_3.jpg
(77.18 Кб, 597x804)  [скачать]  [загрузок: 274]
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Апреля 2018 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

ля замены предохранителя? Без одного из них можно обойтись?
Видимый разрыв нужен с двух сторон для проведения работ.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Апреля 2018 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Работ по замене предохранителей?
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1045, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Андрей_888, Чистильщик, Hmf, Виктор 55, Alex2214, Сергей Л. П., tiara777, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines