Сообщение #1 : 30 Марта 2018 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, в каких источниках можно посмотреть значение F  –  массовая  доля  частиц  пыли  размером  менее  критического,  с  превышением  которого
аэровзвесь становится взрывобезопасной, т.е. неспособной распространять пламя. При расчете коэффициента Z=0,5×F. Интересует для мучной пыли, крахмала и т.д.

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2018 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

в каких источниках можно посмотреть значение F  –  массовая  доля  частиц  пыли  размером  менее  критического,
Таких справочников не существует. Чаще всего-это 200-250мкм. Мука и крахмал обычно мельче этой величины. Таким образом F=1.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2018 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Скажите, а если воспользоваться данной таблицей и принять F=0,4 при условии 250 мкм для муки согласно таблицы:
Распределение пыли по дисперсности представлено в таблице.
Фракция пыли, мкм    100 мкм    200 мкм    500 мкм    1000 мкм
Массовая доля, % (масс.)   5   10   40   100

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2018 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Фракция пыли, мкм    100 мкм    200 мкм    500 мкм    1000 мкм
Массовая доля, % (масс.)   5   10   40   100
Не понятна таблица: как это1000мкм-100%?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Марта 2018 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Таблица из ТКП для расчета категорий в РБ.
* Таблица из ТКП.doc
(156.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 15]

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2018 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Вы выдрали часть примера для сахпрной пыли. У Вас должно быть нормативное обоснование, что такие же пропорции для мучной пыли.
Крахмал неужели имеет такие частицы? Никогда не считал крахмал взрывоопасным

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Александр 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Марта 2018 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Вот я и спрашиваю про существование такого нормативного обоснования. Крахмал однозначно взрывоопасный. Просто не сталкивались наверное.

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Марта 2018 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Скажем вот люди делали соответствующие опыты
https://cyberleninka.ru/article/v/dispersnyy-sostav-pyli-soderzhascheysya-v-vybrosah-zernopererabatyvayuschih-predpriyatiy
Из графиков я понял, что частицы менее 250 мкм в муке составляют до 80%. Думаю не будет большой ошибкой принять F=1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Марта 2018 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

С крахмалом не пересекался

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Александр 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Марта 2018 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь.

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Марта 2018 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Нашел дисперсность по крахмалу. То же ничего радостного
http://innovation-group.com.ua/sprav/book3_64.php

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Марта 2018 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Таблица из ТКП для расчета категорий в РБ.
Теперь понятно: менее 1000мкм-100%.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр 81
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Марта 2018 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Таким образом данная таблица только для сахарной пыли? Применять ее к муке и крахмалу нельзя? Уже запутался честно говоря, блуждая в море информации.
Суть в том, что всегда брал 40% для муки в расчете и ни разу никто из МЧС не задавал вопросов. А на днях задали вопрос почему 40%, вот и стал уточнять.

Главный специалист технолог (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Марта 2018 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Если брать одни и те же коэффициенты, получается, что у веществ одни и те же свойства. Но ведь мука на вкус отличается от сахара

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Вчера в 22:13

Вчера в 20:21

автор: Rp Vistl
Вчера в 19:00

автор: Земский
Вчера в 18:46

автор: Земский
18 Сентября 2018 года, 19:49

18 Сентября 2018 года, 15:00

14 Сентября 2018 года, 10:13

автор: Dizel 2012
13 Сентября 2018 года, 18:48

автор: Dizel 2012
10 Сентября 2018 года, 19:58

автор: Andreus
10 Сентября 2018 года, 12:21

автор: Avls
07 Сентября 2018 года, 07:10

автор: Dizel 2012
06 Сентября 2018 года, 16:03

автор: Dizel 2012
06 Сентября 2018 года, 15:23

06 Сентября 2018 года, 12:48

06 Сентября 2018 года, 08:21

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
Вчера в 10:23
Доброе...
Вчера в 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]
14 Сентября 2018 года, 08:26
Доброе  утро

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 23
Имена присутствующих пользователей:
Михаил.Ш, hsivred, Aventor, Evgeny. M, Andrik, Artchem, Сурен, Максим R, Omicron Pеrsei, Госсть, Вадим Александрович, ТОЭ, 8DN8, Нович_ОК, Iriiishka, Alina.gimbitskaya, Doctor Gauss, Проектант 63, Юрий Куленко, Walkmax, Минна, Юра 123, GSU
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines