Раскладка кабеля. Кто как оформляет ее в разделе Кабельное хозяйство?

Количество просмотров - 1761
(ссылка на эту тему)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Марта 2018 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом оформления раздела кабельное хозяйство, а точнее чертежей раскладки кабеля. Кто по какому принципу делает? Методом трасс или выносками каждого кабеля? Я для себя никак не могу найти идеальный вариант.
Вначале у себя в коллективе использовали выноски, обозначая каждую марку кабеля в соответствующем месте на плане раскладки, но при большом количестве кабеля чертеж становится очень громоздким, выноски не помещаются на плане. И такой раскладкой не всегда удобно пользоваться монтажникам, так как трудно проследить всю трассу кабеля.
Потом мы стали осваивать раскладку методом трасс, когда на плане маркируются трассы, а в кабельном журнале для каждого кабеля указывается список трасс, по которому он проложен. В этом случаи чертеж становится не такой загроможденный выносками и взяв отдельный кабель по журналу можно легче проследить весь его путь для монтажника. Но в таком способе мне больше всего не нравится, что я не могу быстро получить информацию о конкретных кабелях лежащих в конкретном лотке или проходящих через стену, в связи с чем можно ошибиться с заполняемостью трассы.
Может кто-то решил уже для себя эти проблемы?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 27 Марта 2018 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

а сделать в нужных местах разрезы трасс и указанием  марок кабелей лежащих там ?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Марта 2018 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

а сделать в нужных местах разрезы трасс и указанием  марок кабелей лежащих там ?
У меня тоже пока только такие мысли, но пока мне кажется это очень трудоемкая задача. Я оформляю журнал в Excel и список трасс составляю в отдельных ячейках. Вот сейчас думаю, когда у меня будет готов весь журнал, можно ли как-то средствами Excel выводить информацию: какие кабели проходят по определенному номеру трассы.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2018 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

конечно можно... ..в екселе например можно  цветом обозначать трассы и потом сразу будет видно какие кабеле идут скажем по зеленому участку.... и группировать в екселе можно.... по всяким принципам....но это  как говорить  погуглить и посомтреть  что да как...а можете показать как это выглядит файхл  пример... чисто ради интереса

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Марта 2018 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

а можете показать как это выглядит файхл  пример... чисто ради интереса
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2018 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

конечно можно... ..в екселе например можно  цветом обозначать трассы и потом сразу будет видно какие кабеле идут скажем по зеленому участку.... и группировать в екселе можно.... по всяким принципам....
Что-то я никак не могу сообразить, как вообще это возможно сделать. Вот пример таблицы во вложении. Как мне допустим вывести список кабелей, проходящих по трассе Ок12. Даже не могу понять с какой стороны подступиться.
* Кабели.xlsx
(9.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]
img-2018-03-27-14-50-25.png
 
* img-2018-03-27-14-50-25.png
(16.32 Кб, 1156x295)  [скачать]  [загрузок: 239]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Марта 2018 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

в аксесе нужно такие задачи решать
в экселе вряд ли получится грамотно сделать, хотя можно попытаться, например, написать макрос, который будет пробегаться по начальной таблице, искать совпадение ячейки с именем трассы и в столбец (или строчку) новой таблицы, где выведены все трассы, вставлять марку кабеля для которой выявлено совпадение.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Марта 2018 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

без макроса на условиях выглядит примерно так:
Создаем на втором листе таблицу, где первая строка - список всех трасс: Ок1, Ок2, Ок3 и т.д.
на второй строке в первой ячейке пишем условие "если ячейка В2 = Ок1  или С2 = Ок1 или D2 = Ок1 и т.д., то в новую таблицу в ячейку В1 подставляем значение марки кабеля (из старой таблицы ячейка В1)" и это условие копируем с соответствующими правками по всей новой таблице. а дальше в низу для наглядности можно просуммировать результат по столбцу.
Но, повторю, это уже извращения, изначально задача для работы с базой данных, а не с таблицей
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 29 Марта 2018 года, 02:43
(ссылка на это сообщение)

Может кто-то решил уже для себя
Порешал для вас, попробуйте
 
* Кабели по трассе.xlsm
(22.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]

Перечень кабелей сделайте на другом листе, а в столбце В сделайте открывающиеся списки... а мне чего-то спать захотелось..
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Марта 2018 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Олега 777, полезное сделали, спасибо
Murik 1602
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Марта 2018 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Олега 777, спасибо! Попробуем допилить вашу идею.

Ну а кто может поделиться своим опытом оформления раскладки кабеля?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Марта 2018 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

а таблицу с трассами, кстати, как заполняете, в ручную каждую трассу вписываете или есть способ автоматизации?
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Марта 2018 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

если без нормальной САПР, то трассы по-любому ручками создавать. Ну как вариант на плане сделать блок "трассы" (или разреза) с атрибутами и выгружать их потом в эксель. Немного танцев с бубном + макрос из сообщения 9 и получаем разрез с раскладкой. А можно кстати прописать еще и номера полок, и вообще тогда по полкам получить раскладку. Надо допилить только макрос таким образом, чтобы он сам выдавал сводную по разным участкам, а не приходилось каждый раз вписывать номер участка. Хотя должно быть и так и так, т.е. сразу вся сводная по всем трассам (участкам, разрезам) - одна кнопка, и вторая кнопка как сейчас сделано, на один участок
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Марта 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

так-так, что за трасса в блоке с возможностью выгружать в эксель?
с макросом и экселем как-нибудь управлюсь, пока исходную таблицу сложно сформировать.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 03 Апреля 2018 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

А ни кто последние спдс graphics не пользует? в смысле 10, 11. Там, думаю, можно вопрос порешать.
Если кто ставил себе эти версии, то какую проще поставить (помню с установкой восьмой было множество заморочек) ?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 12:00

автор: Олега 777
Сегодня в 11:46

автор: Vоlk
Сегодня в 11:03

автор: Avls
Сегодня в 10:12

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:03

автор: Старинфо
Вчера в 11:57

автор: АндроИД
16 Ноября 2018 года, 23:03

автор: Овощь
16 Ноября 2018 года, 20:30

автор: Dmitriy52nnov
16 Ноября 2018 года, 19:40

автор: 119 km
16 Ноября 2018 года, 16:23

автор: Ingener 523
16 Ноября 2018 года, 15:46

автор: Старинфо
16 Ноября 2018 года, 13:11

автор: DC
15 Ноября 2018 года, 22:08

автор: Diego
15 Ноября 2018 года, 18:22

автор: Ingenеr 2017
15 Ноября 2018 года, 13:03

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 10:50
Samsony 1, спасибо. Присоединяюсь к поздравлению.
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]
07 Ноября 2018 года, 15:20
Угу. Выдалось время, дай думаю зайду, а то так и одичать можно
07 Ноября 2018 года, 15:12
Андройд с возвращением?
07 Ноября 2018 года, 14:58
Здрассьте всем!
23 Октября 2018 года, 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
23 Октября 2018 года, 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines