Сообщение #1 : 21 Марта 2018 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на основании какого документа расчетный ток группы электроприемников определяется по полной мощности, а не от реактивной? А общий ток (расчетный) всех групп электроприемников одного щита вычисляем от суммы всех полных или расчетных мощностей?

Рабочий (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

откройте ТОЭ
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2018 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

В нем ГОСТЫ,СНИПЫ прописаны?[непонятно]??((((Мне ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ,А НЕ ЛЕКЦИИ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ!

Рабочий (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2018 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

У вас какое образование и что заставило вас искать  ответ на данный вопрос, если не секрет?
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2018 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

школа

----- добавлено 21 Марта 2018 года, 13:11 -----
Групповой ток считаем из ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ - S=КОРЕНЬ(P*P+Q*Q)

----- добавлено 21 Марта 2018 года, 13:12 -----
А расчетный ток щита из суммы АКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ ВСЕХ ГРУПП данного щита

----- добавлено 21 Марта 2018 года, 13:13 -----
Не на основании ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (закона ОМА),а нормативных документов

Рабочий (Москва, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2018 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)


Не на основании ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (закона ОМА),а нормативных документов


Вы вот как думаете, вода в чайнике закипает почему? По каким-то законам, или потому что это прописано в "кухоной книге".
Чувствуется усиленная подготовка к ЕГЭ.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2018 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Не на основании ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (закона ОМА),а нормативных документов

Не нужно останавливаться на полпути. Нужно искать нормативные документы, где регламентируются правила сложения и вычитания. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2018 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста

Посмотрите РТМ 36.18.32.4-92

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Марта 2018 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

ВЫ это в Энергонадзоре про чайник скажите!!!!Дураку ясно что дорогу переходят на "ЗЕЛЕНЫЙ",но и про это есть ОТДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРАВИЛ ПДД.А вроде как все просто...Вычитание,сложение..закон ОМА...А вот предоставь пунктик НОРМАТИВКИ,где четко прописано как вычислять Токовую нагрузку ГРУППЫ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ.Ни по законам электротехники а по ПУНКТУ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
А "СЛОВОБЛУДИЕМ" и я могу заниматься.Когда не знаю КОНКРЕТНОГО ОТВЕТА)))))

Рабочий (Москва, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Марта 2018 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

"Школа"))). Какой класс?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Марта 2018 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

А "СЛОВОБЛУДИЕМ" и я могу заниматься.Когда не знаю КОНКРЕТНОГО ОТВЕТА)))))

К чему вам ответ на поставленный вами вопрос в первом посте? Там абсолютно непонятная терминология, выдающая вас как не специалиста в электротехнике.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Марта 2018 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

ну что вы докопались, ему же верную ссылку уже дали -
Посмотрите РТМ 36.18.32.4-92


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Марта 2018 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)


ну что вы докопались...
Samsony 1, присоединяюсь к Вам [отлично]
форум служит для помощи своим участникам со стороны более опытных специалистов, а не высмеивания их слов [согласен]

стыдно, коллеги должно быть...

Проектант (Самара, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Марта 2018 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

не совсем так, моя задача - подсказать, а не научить или сделать за него, за это товарищи деньги получают, пусть учатся, работают

Главный специалист (Тюмень, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Марта 2018 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)



ну что вы докопались...
Samsony 1, присоединяюсь к Вам [отлично]
форум служит для помощи своим участникам со стороны более опытных специалистов, а не высмеивания их слов [согласен]

стыдно, коллеги должно быть...


В общем-то в начале никто ничего и не высмеивал..., а просто посоветовали книги почитать(это всегда полезно).
Затем после неадекватной реакции/ответа, привели грубый/сермяжный пример(для понимания), что не все так просто как иногда пишут в нормативах. В ответ вновь неадекватная реакция "компьютерного геймера".
В общем если и отвечали "весело", то только чтобы подчеркнуть уровень/стиль общения того кто задал вопрос.
С такой манерой общения как говорил классик - "...в приличном обществе в морду бъют..."(это если в реальной ситуации так общаться), поэтому можно сказать корректно отвечали
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Сегодня в 23:13

автор: 7777
Сегодня в 20:22

автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Валерий Николаев, VadGKorn, Zve 1, Electrik 1998, Олег Зрайченко, Beroes Group, Андрей11, World of PUMPS, Talya, Hazerdlis20
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines