Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,на основании какого документа, Расчетный ток В группе электроприемников определяется от ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ!А не от РЕАКТИВНОЙ.А Общий ток (РАСЧЕТНЫЙ) ВСЕХ групп электроприемников одного щита вычисляем от суммы всех ПОЛНЫХ ИЛИ РАСЧЕТНЫХ МОЩНОСТЕЙ?

Рабочий (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

откройте ТОЭ
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2018 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

В нем ГОСТЫ,СНИПЫ прописаны?[непонятно]??((((Мне ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ,А НЕ ЛЕКЦИИ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ!

Рабочий (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2018 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

У вас какое образование и что заставило вас искать  ответ на данный вопрос, если не секрет?
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2018 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

школа

Рабочий (Москва, Россия)
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Групповой ток считаем из ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ - S=КОРЕНЬ(P*P+Q*Q)

Рабочий (Москва, Россия)
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

А расчетный ток щита из суммы АКТИВНЫХ МОЩНОСТЕЙ ВСЕХ ГРУПП данного щита

Рабочий (Москва, Россия)
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2018 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Не на основании ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (закона ОМА),а нормативных документов

Рабочий (Москва, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Марта 2018 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Не на основании ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (закона ОМА),а нормативных документов

Вы вот как думаете, вода в чайнике закипает почему? По каким-то законам, или потому что это прописано в "кухоной книге".
Чувствуется усиленная подготовка к ЕГЭ.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Марта 2018 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Не на основании ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (закона ОМА),а нормативных документов
Не нужно останавливаться на полпути. Нужно искать нормативные документы, где регламентируются правила сложения и вычитания. 

? (Челябинск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Марта 2018 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста
Посмотрите РТМ 36.18.32.4-92

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Avt 1970
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Марта 2018 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

ВЫ это в Энергонадзоре про чайник скажите!!!!Дураку ясно что дорогу переходят на "ЗЕЛЕНЫЙ",но и про это есть ОТДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРАВИЛ ПДД.А вроде как все просто...Вычитание,сложение..закон ОМА...А вот предоставь пунктик НОРМАТИВКИ,где четко прописано как вычислять Токовую нагрузку ГРУППЫ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ.Ни по законам электротехники а по ПУНКТУ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
А "СЛОВОБЛУДИЕМ" и я могу заниматься.Когда не знаю КОНКРЕТНОГО ОТВЕТА)))))

Рабочий (Москва, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Марта 2018 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

"Школа"))). Какой класс?
Опти
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Марта 2018 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

А "СЛОВОБЛУДИЕМ" и я могу заниматься.Когда не знаю КОНКРЕТНОГО ОТВЕТА)))))
К чему вам ответ на поставленный вами вопрос в первом посте? Там абсолютно непонятная терминология, выдающая вас как не специалиста в электротехнике.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Марта 2018 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

ну что вы докопались, ему же верную ссылку уже дали -
Посмотрите РТМ 36.18.32.4-92

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 7777
Вчера в 23:06

автор: Олега 777
Вчера в 22:54

Вчера в 18:57

автор: Гирлянда
Вчера в 18:00

автор: Ina
Вчера в 17:00

автор: Doctorraz
Вчера в 16:43

автор: Vоlk
Вчера в 16:26

автор: Вадик
Вчера в 15:32

Вчера в 13:17

Вчера в 13:09

автор: Игорь В.
Вчера в 12:11

22 Апреля 2018 года, 09:24

автор: Strimax
22 Апреля 2018 года, 06:13

автор: R 13
21 Апреля 2018 года, 22:57

автор: 7777
21 Апреля 2018 года, 22:06

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 260, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Elcom, Максим R, Українець
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines