подключение вентиляторов на кровле

Количество просмотров - 1110
(ссылка на эту тему)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 19 Марта 2018 года, 02:27
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте уваж. форумчане!  Спортсооружение -первый обьект !Проконсультируйте .пож.  есть 8 вытяжек  по 2кВт с футбольного поля(крытый манеж),работают одновременно. Как правильно подключить : шлейфом или к каждому тянуть свое питание по залу или выйти раз на кровлю и пройти по кровле. Щит управления расположить в щитовой (далековато) или  можно в помещении   игрового зала?
* кровля спортивного манежа.pdf
(232.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
* фрагмент плана.pdf
(289.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]

Инженер ( ? , Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Марта 2018 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте уваж. форумчане!  Спортсооружение -первый обьект !Проконсультируйте .пож.  есть 8 вытяжек  по 2кВт с футбольного поля(крытый манеж),работают одновременно. Как правильно подключить : шлейфом или к каждому тянуть свое питание по залу или выйти раз на кровлю и пройти по кровле. Щит управления расположить в щитовой (далековато) или  можно в помещении   игрового зала?

В ПУЭ7 есть мне не совсем понятный п.2.1.75 запрещающий  проводку по крышам. Может быть по пожарным соображениям. Хотя, казалось бы применяй металл. трубы и распредкоробки с высоким IP и затягивай туда кабель. Подключить вентиляторы можно любым экономичным и удобным для вас способом (шлейф или отдельно каждый). Я, в похожем случае проектировал (вентилятор 1шт.) металл. трубу проложенную на крышу в одном проходе рядом с воздуховодом. Щит управления можно расположить и в игровом зале, если найдете укромный уголок, чтобы щит не мешал проходу и т.п. Не забудьте в схеме предусмотреть независимый расцепитель, выключающий вытяжку при пожаре

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2018 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ7 есть мне не совсем понятный п.2.1.75 запрещающий  проводку по крышам

Именно по крышам. Такая двускатная крыша, покрытая шифером. По ней нельзя.
А здесь эксплуатируемая кровля.
С 14 мая начинает действовать СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования». Требования уже можно учитывать.
Уже действует СП 285.1325800.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования»
Тексты на сайте минстроя: http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/13/   Смотреть за 2017 и 2018 годы

Проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ7 есть мне не совсем понятный п.2.1.75 запрещающий  проводку по крышам

Именно по крышам. Такая двускатная крыша, покрытая шифером. По ней нельзя.
А здесь эксплуатируемая кровля.
С 14 мая начинает действовать СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования». Требования уже можно учитывать.
Уже действует СП 285.1325800.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования»
Тексты на сайте минстроя: http://www.minstroyrf.ru/trades/gradostroitelnaya-deyatelnost-i-arhitektura/13/   Смотреть за 2017 и 2018 годы



Спасибо за НД, буду изучать. Действительно, кроме электротехнических терминов, надо ориентироваться и в строительных (крыша и кровля) разные объекты. На крыше с уклоном может быть сход снега вместе с проводкой

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2018 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

На крыше с уклоном может быть сход снега вместе с проводкой
В ПУЭ термин "крыша" не определен. Сейчас в строительных терминах идут в основном "кровля" и "эксплуатируемая кровля"

Проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 19 Марта 2018 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

для интереса
из СП  17.13330.2011 Кровли.
Цитата
покрытие (крыша): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты, профнастил и др.).

кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 19 Марта 2018 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Цитата
2.1.75 ПУЭ
...
Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам

2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
я так понимаю смысл этого чтоб она не была открытой по крыше... а если скрытая то чтоб до нее добраться не нужно было бы ломать  крышу  со стороны улицы....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Artur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Кстати, именно проводка порой и оказывается самым слабым звеном в крышных установках

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Марта 2018 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Кстати, именно проводка порой и оказывается самым слабым звеном в крышных установках
В развитие темы, ко всем вопрос. Допустим, плоская крыша, на ней 8 шт вентиляторов (как у автора), делаю где-то один аккуратный проход (ввод) на крышу и далее прокладываю стальную или жесткий пластик трубу с коробками к каждому вентилятору. Есть ли нарушения или все нормально?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2018 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

делаю где-то один аккуратный проход (ввод) на крышу и далее прокладываю стальную или жесткий пластик трубу с коробками к каждому вентилятору. Есть ли нарушения или все нормально?
это и есть "Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается"... понадобиться обслуживать кровлю которая протекает , заново покрыть ( чем там она покрывается не  знаю)) ), что с этими вашими трубами делать?  или поверх них кровлю стелить? или  отдирать постелить и снова  приделывать трубы поверх кровли? а крепить как ? крепеж не повредит кровлю? протекать не будет? возможно со строителем грамотным эти моменты и можно будет решить...
в идеале  подьем с этажа ниже строго вверх до потребителя на кровле , до места подъема прокладывать по этажу ниже...или прокладка по несущим конструкциям крыши до места подъема чтоб не   затрагивать всякие кровельные  теплоизоляции, подкровельные водоизоляционные слои, пароизоляции
может можно в трубы закатать в этот "кровельный пирог" опять же не затрагивая  изоляции кровельные..

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2018 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

требование о запрете прокладки - артефакт
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2018 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

делаю где-то один аккуратный проход (ввод) на крышу и далее прокладываю стальную или жесткий пластик трубу с коробками к каждому вентилятору. Есть ли нарушения или все нормально?
это и есть "Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается"... понадобиться обслуживать кровлю которая протекает , заново покрыть ( чем там она покрывается не  знаю)) ), что с этими вашими трубами делать?  или поверх них кровлю стелить? или  отдирать постелить и снова  приделывать трубы поверх кровли? а крепить как ? крепеж не повредит кровлю? протекать не будет? возможно со строителем грамотным эти моменты и можно будет решить...
в идеале  подьем с этажа ниже строго вверх до потребителя на кровле , до места подъема прокладывать по этажу ниже...или прокладка по несущим конструкциям крыши до места подъема чтоб не   затрагивать всякие кровельные  теплоизоляции, подкровельные водоизоляционные слои, пароизоляции
может можно в трубы закатать в этот "кровельный пирог" опять же не затрагивая  изоляции кровельные..

Понятно! Значит этот запрет исходит из-за невозможности в дальнейшем ремонтировать крышу и трассу питания надо делать или совместно (параллельно) воздуховоду или прокладывать с нижней отметки трубу вертикально в отверстие в крыше непосредственно у двигателя.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #13 : 24 Марта 2018 года, 01:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем! получилось как то так,правда не знаю как (высота  манежа 22 м ) и в чем проложить кабель -ВВГнг(А)-HF открыто на скобах?  разрезы почему то не вставляются , у меня вопросов очень много с прокладками кабеля как правильно ?- см фр 2, вытяжки и воронки 220В ,Р - мизер, как правильно подключить на щите ,длины большие -100м
* фр .1.pdf
(194.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]
   
* фр.2.pdf
(88.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]

Инженер ( ? , Россия)
Maik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Марта 2018 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)

Вопрос вдогонку : по периметру игровой зоны на высоте  7.8м установлены воздушно-отопительные агрегаты VR-0.61/220В,можно их запитывать группами от ближайших  щитов вентиляции или отдельный щит организовывать,  я считаю излишним. Вопросы такие потому , что обьект такой первый,было бы куда глазом глянуть ,вопросов не было бы

Инженер ( ? , Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Марта 2018 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

как (высота  манежа 22 м ) и в чем проложить кабель
По фр.1 проложил бы в трубе, для замены кабеля. За стеной - протяжная коробка. В зале от стены к проходке на кровлю - прямо, без лишнего поворота (только плавный наверх).
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 02:10

Сегодня в 01:01

автор: Опти
Вчера в 17:58

автор: Олега 777
Вчера в 15:56

автор: Samsony 1
Вчера в 13:30

автор: Никнейм
Вчера в 12:57

автор: Doctorraz
Вчера в 12:23

Вчера в 11:45

Вчера в 09:12

Вчера в 09:02

автор: Ingener 523
Вчера в 07:09

Вчера в 06:27

Вчера в 04:23

автор: Егор 81
Вчера в 02:19

автор: Ingener 523
Вчера в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Вчера в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 227, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Егор 81, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines