Сообщение #31 : 16 Марта 2018 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

На схеме написано
10-ВБбШв 4х6,0 - это 10 кабелей
60-ВБбШв 4х6,0 - это 60 кабелей
если в метрах - не ставьте тире между вышеуказанными (10 и 60), а поставьте "м" с пробелом
и пожалуйста проверьте на потерю напряжения, линия длинная 750м

и ещё - у вас написано "380/220", должно быть "400/230В"
и если система "TN-C-S", то где у вас расщепление "PEN" на "PE" и "N" ? и нужно ли оно ?

----- добавлено 16 Марта 2018 года, 17:29 -----
охранное освещение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Марта 2018 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

а вы знаете максимальную мощность "филаментных" светодиодных ламп, выпускаемых в России ?

Понятия не имею. Поэтому -"может сделали"? Так похожи на ЛН ( да и на одном заводе изготавливают), в первом приближении.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Марта 2018 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

заводов уже несколько, а по мощности почти 100Вт по шкале ЛН и изготавливают их действительно на ламповых заводах, изготавливающих ЛН.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Марта 2018 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

В старые добрые времена ЛН для охранки использовалась по простой и понятной причине: после любого кратковременного перерыва питания лампа спокойно работала  с мгновенным перезапуском (в отличие от ГРЛВД). Также немаловажным критерием было то, что ЛН очень стойки к климатическим воздействиям и низким температурам - в отличие от ЛЛ (главное, не поливать саму лампу водой, а если постепенно происходит нагрев-то ЛН спокойно работает даже в воде). Качественные СД, без сомнения, неплохая замена ЛН в этом плане, и филаментные лампы с этой точки зрения на фиг не сдались, как раз наоборот нужны надежные, устойчивые ко всему (чему можно) корпусные светильники, а не эти "фитюлючки" с малонадежной, пульсирующей и нестойкой к климатике интегрированной ПРА. Тут, правда, тогда другая уже проблема с прочими СД-недопустимость засветки камер, нужны светорассеиватели и/или размещение за пределами фокуса
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Марта 2018 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

и филаментные лампы с этой точки зрения на фиг не сдались,

согласен, но решение выпускать их на наших заводах принималось не мной. и надежность их не высока и долговечность тоже. и покупают их неохотно - в декоративных целях.
я же посоветовал - применять кварцевые галогенные лампы накаливания для прожекторов или корпусные светодиоды в светильниках.
А если их размещать на общих опорах с камерами видеонаблюдения в одном с ними направлении, то возможно засветки и не будет, всё зависит от тактики физической защиты при размещении КПП внутри или снаружи периметра.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Марта 2018 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Да, самый простой способ - светильники вешаются выше камер  и по возможности так, что бы ось силы света не пересекалась с центральной обзорной осью камеры  и светильники должны быть с более или менее равномерными КСС
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 827, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Electrik 1998, Гримек, KatalRina, Mav, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines