Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19629
Всего тем - 27044
Всего сообщений - 252974
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение вахтового городка.

Количество просмотров - 2139
(ссылка на эту тему)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Уважаемые!

Имеются техническим условиям на электроснабжения вахтового городка Категория электроснабжения 3, класс напряжения 6кВ, подключаемая мощность составляет 4000 кВт. Точка подключения ПС 10000/110/6 кВ фидер №1 и фидер №2. Расстояние от ПС до городка 6 км.

Помогите решением, каким "транспортом" доставить электроэнергию в городок. Заказчик просит по возможности выполнить ВЛ, тогда в каком габарите тянуть ВЛ, т.к. в габарите 10 кВ потери электроэнергии превышают допустимые.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Сколько у вас потери получаются и не пробовали ли вы увеличить сечение?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

По моим прикидкам, получается 2хКЛ 6 кВ с одножильными медными кабелями с изоляцией из СПЭ (прокладка треугольником в земле), сечением 185 мм2. С принятым коэффициентом мощности 0,9, потери напряжения составят 4,642%

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать две двуцепных ВЛ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2018 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать две двуцепных ВЛ.
Дорого получается

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2018 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2, а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2018 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Дорого получается
А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2
4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь
Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Марта 2018 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Дорого получается
А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2
4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь
Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Марта 2018 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Во первых по чему голый провод, а не СИП?
Во вторых я говорил о двух двуцепных линиях.
В третьих ограничьтесь 120 сечением

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Марта 2018 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Дорого получается
А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2
4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь
Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...
Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I . Он будет в габаритах 10кВ однозначно.
Правда, цена на кабель кусается (примерно 1450 руб/метр с НДС) + потребуются соединительные и концевые муфты кабельные для такого кабеля. Зато получится очень надежная линия.

Директор (Королев, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Марта 2018 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I
Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Марта 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...
Не рассматривали вариант повышения напряжения 6/10 или 6/35 кВ ?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Марта 2018 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I
Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.
У Вас есть эти типовые?

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Марта 2018 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...
Не рассматривали вариант повышения напряжения 6/10 или 6/35 кВ ?

Предлагали, заказчик отказался.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Марта 2018 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I
Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.
У Вас есть эти типовые?

У меня есть, могу вам на электронку выслать , файл весит 12,5 мБ. Да и здесь в темах есть куча ссылок на него.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ACV
Сегодня в 15:22

автор: ACV
Сегодня в 14:56

автор: doctorRaz
Сегодня в 07:01

автор: Infane
Вчера в 23:15

автор: Абдулла
Вчера в 17:03

автор: Foxson
Вчера в 10:42

17 Мая 2019 года, 21:26

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 14:49

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 12:30

автор: Абдулла
17 Мая 2019 года, 11:19

автор: Diego
17 Мая 2019 года, 10:12

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 10:02

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 09:54

автор: Привод
16 Мая 2019 года, 13:55

автор: РоманC
16 Мая 2019 года, 13:54

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Привод, doctorRaz, Beroes Group, profpaneli, Ленок, Антониони, Анастасия Englosi, Илья Илья
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines