Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Уважаемые!

Имеются техническим условиям на электроснабжения вахтового городка Категория электроснабжения 3, класс напряжения 6кВ, подключаемая мощность составляет 4000 кВт. Точка подключения ПС 10000/110/6 кВ фидер №1 и фидер №2. Расстояние от ПС до городка 6 км.

Помогите решением, каким "транспортом" доставить электроэнергию в городок. Заказчик просит по возможности выполнить ВЛ, тогда в каком габарите тянуть ВЛ, т.к. в габарите 10 кВ потери электроэнергии превышают допустимые.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Сколько у вас потери получаются и не пробовали ли вы увеличить сечение?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hardbringer
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

По моим прикидкам, получается 2хКЛ 6 кВ с одножильными медными кабелями с изоляцией из СПЭ (прокладка треугольником в земле), сечением 185 мм2. С принятым коэффициентом мощности 0,9, потери напряжения составят 4,642%

Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать две двуцепных ВЛ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Марта 2018 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать две двуцепных ВЛ.
Дорого получается

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Марта 2018 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2, а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Марта 2018 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Дорого получается
А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2
4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь
Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Марта 2018 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Дорого получается
А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2
4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь
Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Марта 2018 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Во первых по чему голый провод, а не СИП?
Во вторых я говорил о двух двуцепных линиях.
В третьих ограничьтесь 120 сечением

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Марта 2018 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Дорого получается
А медь закапывать по вашему дешево?
Если делать ВЛ, у меня сечение получается минимум 240 мм2
4 линии по 240 ВЛ или 2 по 185 КЛ, правильно я вас понял?
а это уже габарит опор 110кВ если я не ошибаюсь
Это уже что-то крайне сомнительное. Используйте типовые для 10кВ.

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...
Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I . Он будет в габаритах 10кВ однозначно.
Правда, цена на кабель кусается (примерно 1450 руб/метр с НДС) + потребуются соединительные и концевые муфты кабельные для такого кабеля. Зато получится очень надежная линия.

Директор (Королев, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Марта 2018 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I
Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Марта 2018 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...
Не рассматривали вариант повышения напряжения 6/10 или 6/35 кВ ?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Марта 2018 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I
Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.
У Вас есть эти типовые?

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Nurik-sh
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Марта 2018 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Получается двухцепная ВЛ с подеской провода АС 240, в габаритах 10 кВ построить не получается...
Не рассматривали вариант повышения напряжения 6/10 или 6/35 кВ ?

Предлагали, заказчик отказался.

Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Марта 2018 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посчитать вариант 2-х цепной ВЛК с кабелем Мульти-Виски серии AHXAMK-WM  3х240+62I
Кстати как вариант.
Посмотрите типовой серия 25.0092 и энсто книга 5.
У Вас есть эти типовые?

У меня есть, могу вам на электронку выслать , файл весит 12,5 мБ. Да и здесь в темах есть куча ссылок на него.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 19:39

автор: Samsony 1
Вчера в 17:54

автор: Eel
Вчера в 08:26

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 20:19

автор: doctorRaz
20 Октября 2018 года, 19:17

автор: Strimax
20 Октября 2018 года, 08:22

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

автор: Aleksey
19 Октября 2018 года, 14:44

автор: Василий П.
19 Октября 2018 года, 14:30

19 Октября 2018 года, 12:43

автор: Trust Me
19 Октября 2018 года, 12:32

автор: doctorRaz
19 Октября 2018 года, 11:02

автор: Vоlk
18 Октября 2018 года, 23:20

Последние 10 cообщений чата:
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 279, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Александр-технолог, Алексий I
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines