Молниезащита металлокаркасных зданий из сэндвич панелей

Количество просмотров - 1013
(ссылка на эту тему)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день.
Предлагаю рассмотреть вопрос организации молниезащиты металлокаркасных зданий из сэндвич панелей (толщина металла стенок до 1мм).
Рассматриваемые объекты различного назначения III категории молниезащиты по РД.
В качестве примера
 
Сэндвич2.jpg
 
* Сэндвич2.jpg
(431.74 Кб, 1272x937)  [скачать]  [загрузок: 227]
 
Сэндвич.jpg
 
* Сэндвич.jpg
(1070.01 Кб, 4564x2059)  [скачать]  [загрузок: 235]


1. Необходимость контура заземления вокруг здания или использование фундамента плиты в качестве естественного заземлителя?
2. Использование колонн в качестве токоотводов (возможно ли варить и сверлить? вероятность нахождения человека вблизи колонн тоже нельзя исключать). Как выводить верхнюю металлическую связь с колонны на молниеприемную сетку через проф настил, сэндвич и гидроизоляцию?
2.1 Крепеж катанки (в качестве токоотвода) к фасаду - способы и вопросы эстетики?
3. Необходимость вообще молниеприемной сетки на поверхности кровли? - от ПУМ она не защищает, а лишь уменьшает данную вероятность. Вопрос на сколько - открытый.
4. Защита оборудования (вент.оборудование, кондиционировнаие и т.д.) на кровле необходима дабы уберечь оборудование - плюс занос потенциала внутрь; организуется установкой стержневого/ых молниеприемника/ов и далее также попадаем на опуск двух токоотводов от каждого молниеприемника на заземлитель.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Приходилось выполнять мпроект молниезащиты подобных зданий.
1. Контур заземления- ж.б. плита под здание. Проектировщику строителю давалось задание на выполнение дополнительных требований при вязке арматурной сетки (сварка отдельных участков, выпуски арматуры для присоединения колон и т.д.)
2. Металлические колонны в качестве спусков от молниеприёмной сетки. Присоединение молниеприёмной сетки к колоннам через боковые стены (заодно и металлические водоотливы).
3.[непонятно] А необходимость вообще молниезащиты? 100% гарантии нет при любой системе.
4. Защита оборудования на кровле - стержневыми морниеприёмниками.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Марта 2018 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Скажите а какое назначение объекта в вашем случае было?

Присоединение молниеприёмной сетки к колоннам через боковые стены (заодно и металлические водоотливы).

Что имеется ввиду? Стена проводником выступает?

А можно развернутое задание для конструкторов описать? (ведь есть гидроизоляция фундамента, различные утеплители и тд - нужна гарантированная связь с землей)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Марта 2018 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Назначение здании - гипермаркет, подстанция 110/35 кВ.
А при любом раскладе, ежели молния ударит в здание, то стеновые панели будут работать как проводники отводящие разряд.
  На предмет задания строителям - давно это было, 7 лет назад. и я уже в той фирме не работаю.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 09:02

автор: Alex794
Сегодня в 08:16

автор: Ka3ax
Вчера в 20:17

Вчера в 17:39

автор: Vоlk
Вчера в 16:03

автор: Mvdmitriev
Вчера в 15:56

автор: Vоlk
Вчера в 15:35

автор: Vоlk
Вчера в 15:33

автор: Олега 777
Вчера в 14:21

автор: Foxson
Вчера в 13:57

автор: Mvdmitriev
Вчера в 12:04

автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:58

автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:50

автор: Diego
Вчера в 10:36

автор: Frlc
Вчера в 10:25

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 15:50
Мне кажется, что администратор Volk не вполне нормальный. Гоняется за мной по форуму и считает своим долгом ответить на каждое мое сообщение. Это зачем так?
Вчера в 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 885, пользователей - 23
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Vоlk, Проектолог, Dmitriy52nnov, Frlc, Егор 81, Денс, Infane, Юрий Куленко, Aleksey, Аллександор, ТОЭ, 8DN8, doctorRaz, ЗаВал, Wespe, DVolg 174, Pum, Trust Me, Alex794, В-ГТ, Shvet, Проектант 63
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines