Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20050
Всего тем - 26138
Всего сообщений - 244776
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор сечения кабеля для уличного освещения городской площади

Количество просмотров - 1243
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Есть городская площадь,на ней установлены 54 3-ёх рожковых фонарных столба. Общая мощность всего освещения-4680Вт. Ток-21,27А. Общая протяжённость кабеля 831м. Рассчитал: По длительной нагрузки сечение=1,5кв.мм; По потерям напряжения 70кв.мм. Вот я только начинаю со всем этим сталкиваться, поэтому не доходит...Это получается по всей длине, под землёй пойдёт кабель сечением 70, а к светильникам 1,5? Или как?)

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
Хорошо,буду знать! Но всё-равно)) Кабель сечением 70мм2 идёт по всей длине и он, в тех.окошках опор наружного освещения, подключается к клеммной коробке(автомат защиты или предохранитель), а с другой стороны выходит кабель на светильник сечением 1,5мм2(кабель находящийся в опоре наружного освещения)? Или как сказали вы "не менее 16мм2"?  Не могу понять как идёт подключение опоры наружного освещения от проложенного кабеля сечением 70мм2

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Марта 2018 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

.....
Хорошо,буду знать! Но всё-равно)) Кабель сечением 70мм2 идёт по всей длине и он, в тех.окошках опор наружного освещения, подключается к клеммной коробке(автомат защиты или предохранитель), а с другой стороны выходит кабель на светильник сечением 1,5мм2(кабель находящийся в опоре наружного освещения)? Или как сказали вы "не менее 16мм2"?  Не могу понять как идёт подключение опоры наружного освещения от проложенного кабеля сечением 70мм2
Ну вы попали... Если в опоре есть ниша с лючком, то обычно под опорой кабель режут с запасом и затаскивают оба конца в нишу и там подключают питающие провода для светильников. В вашем случае каждый фазный провод светильника (желательно сечением с запасом - 2,5мм.кв) надо подключить к соответствующей фазе кабеля через проходной предохранитель ( например,  PP1 ). Если пространство ниши позволяет, то можно сделать соединения прокалывающим зажимом типа EP95-13 , изолируя концы жил кабеля колпачками типа CECT 16. Здесь можно посмотреть разнообразие узлов соединения в опоре.

Директор (Королев, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2018 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
и можно же ещё проложить 3х фазную сеть,тогда сечение прилично уменьшится

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Марта 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
и можно же ещё проложить 3х фазную сеть,тогда сечение прилично уменьшится
Обычно так и делают - либо подземным кабелем 4х35 либо воздушкой СИП-2 3х35+54,6. Но по току надо проверять, м.б. и 4х50.

Директор (Королев, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Марта 2018 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Романыч
сеть конечно же 3-х фазная, с однофазным ответвление внутри опоры на светильник кабелем ВВГнг-3х2,5мм2.
кабель нужно просчитать на потери и 1-ф к.з. в конце линии и выбрать по этим расчетам сечение жилы.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Марта 2018 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
и можно же ещё проложить 3х фазную сеть,тогда сечение прилично уменьшится
Обычно так и делают - либо подземным кабелем 4х35 либо воздушкой СИП-2 3х35+54,6. Но по току надо проверять, м.б. и 4х50.
я по потере напряжения посчитал получилось 4х10 вообще!но думаю взять 4х16! По воздуху ни как,только в земле разрешили

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Марта 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Романыч
сеть конечно же 3-х фазная, с однофазным ответвление внутри опоры на светильник кабелем ВВГнг-3х2,5мм2.
кабель нужно просчитать на потери и 1-ф к.з. в конце линии и выбрать по этим расчетам сечение жилы.

да они даже точку подключения еще не выслали...И требуют уже написать дефектную ведомость

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Марта 2018 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

думаю взять 4х16
конечно
что то мало, длина ведь 831м
светильники светодиодные ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Марта 2018 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Надо еще учесть, что кабель будет разрываться в 54 точках, стало быть добавятся переходные сопротивления в клеммах или в контактах в опорах. Значит, еще будут потери напряжения.

Директор (Королев, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Марта 2018 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

что кабель будет разрываться в 54 точках
Были рекомендации использовать проходные зажимы без разрыва со съемом нагрузки,это надежнее.

Электрик (Киев, Украина)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Марта 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

светильники светодиодные ?
3 светодиодные лампы,на 1 опору освещения=55 опор освещения+торшеры. В общем, Р=5310Вт

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Марта 2018 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Были рекомендации использовать проходные зажимы без разрыва со съемом нагрузки,это надежнее.
я тоже про это читал

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Старинфо
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Марта 2018 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

что кабель будет разрываться в 54 точках
Были рекомендации использовать проходные зажимы без разрыва со съемом нагрузки,это надежнее.
Хорошо, если это реализовать. Нескольким монтажным фирмам предлагал использовать для этого прокалывающие зажимы, они говорят, что для этого нет места в опоре. Дайте, если есть, ссылку на эти проходные зажимы.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Вчера в 17:19

автор: Samsony 1
Вчера в 17:11

автор: Evgeny. M
Вчера в 16:10

автор: Posetitel
Вчера в 13:39

автор: Essentiale
Вчера в 12:43

автор: GriSerVas
Вчера в 09:48

автор: GriSerVas
Вчера в 09:06

автор: Samsony 1
Вчера в 06:36

автор: Овощь
Вчера в 04:40

автор: Vоlk
16 Августа 2018 года, 22:22

автор: ТОЭ
16 Августа 2018 года, 14:56

автор: ТОЭ
16 Августа 2018 года, 13:33

автор: Роспроект
14 Августа 2018 года, 18:39

автор: Mav
14 Августа 2018 года, 12:22

автор: Старинфо
14 Августа 2018 года, 11:33

Последние 10 cообщений чата:
16 Августа 2018 года, 16:13
Добрый день.
Nkassandra, это хорошо, когда не считаются дни до выходных [улыбка]
16 Августа 2018 года, 12:36
 [безумный] я сегодня узнала что завтра пятница
16 Августа 2018 года, 12:35
Доброго дня, коллеги
16 Августа 2018 года, 12:22
Всем привет!! Экватор пройден, скоро выходные!!
16 Августа 2018 года, 08:35
Доброе утро! Всем хорошего дня
15 Августа 2018 года, 08:33
Всем доброе утро ))
14 Августа 2018 года, 09:56
Доброе утро!
14 Августа 2018 года, 09:10
Доброе утро!
14 Августа 2018 года, 08:46
Доброе утро!
13 Августа 2018 года, 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 174, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines