Фиксация нижнего положения понтона в РВСП. Возможные решения

Количество просмотров - 2148
(ссылка на эту тему)
Mihail 128
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Марта 2018 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

 Возможны ли иные решения по фиксации нижнего положения понтона в РВСП , кроме прикрепляемых к нему опор? Задача разгрузить ( не загромождать ) днище опорожняемого резервуара

Конструктор (Саратов, Россия)
ГИП Химсталькон-Инжиниринг
*
Участник форумов

ООО "Химсталькон-Инжиниринг"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Марта 2018 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31385-2016 допускает устанавливать опоры понтона на стенке резервуара или подвешивать его к стационарной крыше.

ГИП (Саратов, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2018 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Как вариант - подвешивают понтон на тросах, которые крепятся в крыше резервуара. Когда мы с таким столкнулись, то там оказалась целая проблема в стандартную крышу РВС поместить штук 40 узлов крепления, что бы они не налезли на несущие балки крыши или штуцера КИП. Есть ещё вариант крепления понтона на подвесных цепях, цепи крепятся на световых люках, и тогда точек крепления меньше, и они не требуют дополнительного места. Основная проблема таких решений это расчет несущей способности крыши РВС.
Cable_support_1.jpg
 
* Cable_support_1.jpg
(283.43 Кб, 1193x859)  [скачать]  [загрузок: 198]

[Вложение испорчено или не существует]
Cable_support_3.jpg
 
* Cable_support_3.jpg
(130.63 Кб, 1202x919)  [скачать]  [загрузок: 200]

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Mihail 128
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2018 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)


ГОСТ 31385-2016 допускает устанавливать опоры понтона на стенке резервуара или подвешивать его к стационарной крыше.
  Добрый день, возник еще один вопрос - уточнение . С выходом ГОСТ 31385-2016  сложилась неоднозначная ситуация с необходимостью оборудования РВС огнепреградителями, поскольку старый ГОСТ 31385-2008 не требовал их обязательной установки.Сейчас заказчики РВС, ссылаясь на старый ГОСТ, стремятся отказаться от огнепреградителей и просят найти обоснование для такой возможности. Реально ли это?

Конструктор (Саратов, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2018 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Требования по установке огнепреградителей совместно с дыхательными и предохранительными клапанами заложены в "Руководстве по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" п.9.2.3 и в Федеральных нормах и правилахв области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" п.2.5.7. Так что уйти от "бдительного ока" экспертизы и Ростехнадзора вряд ли удасться...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2018 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Так если речь идет об резервуарах с понтонами, то на них огнепреградители не ставятся.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2018 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)


Так если речь идет об резервуарах с понтонами, то на них огнепреградители не ставятся.

Mihail 128 скорее всего подразумевал именно без контора конструкцию, говоря об РВС

? (Уфа, Россия)
ГИП Химсталькон-Инжиниринг
*
Участник форумов

ООО "Химсталькон-Инжиниринг"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июня 2018 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)



ГОСТ 31385-2016 допускает устанавливать опоры понтона на стенке резервуара или подвешивать его к стационарной крыше.
  Добрый день, возник еще один вопрос - уточнение . С выходом ГОСТ 31385-2016  сложилась неоднозначная ситуация с необходимостью оборудования РВС огнепреградителями, поскольку старый ГОСТ 31385-2008 не требовал их обязательной установки.Сейчас заказчики РВС, ссылаясь на старый ГОСТ, стремятся отказаться от огнепреградителей и просят найти обоснование для такой возможности. Реально ли это?


На наш взгляд наоборот ситуация стала однозначней, т.к. и РБ 03-69-2013 рекомендует ДК и ПК на РВС устанавливать с огнепреградителями, поэтому такое обоснование весьма проблематично и вряд ли оправдано

ГИП (Саратов, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июня 2018 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.02.2018 г. № 87 "Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" отменено.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Июня 2018 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31385-2016 гласит - "6.1.9.12 В стационарной крыше или стенке резервуара с понтоном должны быть предусмотрены
вентиляционные проемы, равномерно расположенные по периметру на расстоянии не более 10 м друг от друга (но не менее четырех), и один проем в центре крыши. Общая открытая площадь всех проемов должна быть больше или равна 0,06 м2 на 1 м диаметра резервуара. Отверстия проемов должны быть закрыты сеткой из нержавеющей стали с ячейками 10x10 мм и предохранительными кожухами для защиты от атмосферных воздействий. Установка огнепреградителей на вентиляционных проемах не рекомендуется (если иное не оговорено в действующих национальных стандартах)".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
mastaq, Чистильщик, Вадик, Dmitryolego, Земский, Wespe, ропт
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines