Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19920
Всего тем - 26353
Всего сообщений - 247551
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВРУ с 3 вводами(1 рабочий,2 резервный,3 ДЭС)

Количество просмотров - 1342
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Февраля 2018 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Необходимо спроектировать ВРУ с 2мя вводами от независимых ТП (1 рабочий, 2 резервный) с секционным автоматом для взаимного резерва с ручным управлением, + 3 ввод от ДЭС. Оборудование которое необходимо запитать-освещение КПП, по периметру; розетки КПП; видеонаблюдение датчиками движения. ДЭС должен обеспечивать подачу электроэнергии в случае выхода из строя 1 и 2 ввода освещение КПП, периметра; розеток; видеонаблюдение. Помогите пожалуйста нарисовать электросхему! Все предельно ясно как нарисовать схему с АВР, которое бы контролировало подачу электроэнергии в автоматическом режиме(вложение №1), а вот как сделать, чтоб рабочий и резервный ввода резервировались в ручную, а если питание на обоих вводах пропадало, то включался бы ДЭС, не понятно...
* ГП забор Усть-Таловка.dwg
(98.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Февраля 2018 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Может быть не парится и просто поставить АВР? Только вот по тех условиям просят так сделать и категорию II приписывают

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Февраля 2018 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

а АВР  на три ввода не решает вашу проблему?.. комплектное изделие  может как в автоматическом режиме действовать так и в ручном - из нагугленного -http://www.elektro-portal.com/product/show/18199

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Февраля 2018 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

категорию II приписывают
А как это может быть 2-я категория, если у вас 3 независимых ввода - это уже 1-я категория особой группы. Вы АВР будете делать на контакторах и реле? Схемы АВР с ДГУ есть в интернете с подробным описанием их работы.
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Февраля 2018 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

что то он сам растерялся, не знает что такое АВР (написал "в ручном режиме") и сколько у него вводов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2018 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Вот набросал,можно на сетевых вводах перекидной рубильник поставить,будет проще.
ATS_DG.png
 
* ATS_DG.png
(10.38 Кб, 826x768)  [скачать]  [загрузок: 124]

Электрик (Киев, Украина)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Февраля 2018 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

есть АВР на три ввода сразу одно общее

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Марта 2018 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)

категорию II приписывают
А как это может быть 2-я категория, если у вас 3 независимых ввода - это уже 1-я категория особой группы. Вы АВР будете делать на контакторах и реле? Схемы АВР с ДГУ есть в интернете с подробным описанием их работы.
да я сам не понимаю почему в тех условиях чушь такая...

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2018 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

да я сам не понимаю почему в тех условиях чушь такая...
Почему чушь? Вводов может быть сколько угодно, но не менее двух, переключение не автоматическое, а ручное дежурным персоналом

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Марта 2018 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

да я сам не понимаю почему в тех условиях чушь такая...
Почему чушь? Вводов может быть сколько угодно, но не менее двух, переключение не автоматическое, а ручное дежурным персоналом

я про то,что в проекте 3 независимых ввода, а категорию 2 дают

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Марта 2018 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Опти, да, Вы правы. Ввело в заблуждение АВР в вопросе и на схеме. Вот что говорит ПУЭ:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Никакого по сути автоматического ввода резерва (АВР) здесь нету, переключение осуществляется дежурным персоналом. Для взаимного резервирование 2 вводов можно поставить реверсивные рубильники с моторным приводом (но они дорогие). Контроль наличия напряжения на вводах можно контролировать РКФ.

Еще, например у Socomec есть реверсивные рубильники с ручным управления с индикацией положения контактов, для трех устройств с взаимоблокировкой типа sircover Bypass.
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Марта 2018 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)


Объясни пожалуйста- Если 2 ввода электросети отключатся, включается ДЭС, но судя по мех.блокировке питаются потребители только№2? Потребители №1 остаются без питания? Или я чтот недопонимаю?

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Марта 2018 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

питаются потребители только№2?
Да,от ДГ питается только секция №2(шина гарантированного питания ШГП).Если необходимо все запитать от ДГ,тогда всю нагрузку переносим на эту шину.

Электрик (Киев, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Марта 2018 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)

Объясни пожалуйста- Если 2 ввода электросети отключатся, включается ДЭС, но судя по мех.блокировке питаются потребители только№2? Потребители №1 остаются без питания? Или я чтот недопонимаю?
Обычно ДЭС -это аварийное и дорогостоящее эл. питание и оно рассчитывается на самые необходимые эл. потребители на короткое время, поэтому на всю
номинальную нагрузку не предусматривается

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 19:39

автор: Samsony 1
Вчера в 17:54

автор: Eel
Вчера в 08:26

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 20:19

автор: doctorRaz
20 Октября 2018 года, 19:17

автор: Strimax
20 Октября 2018 года, 08:22

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

автор: Aleksey
19 Октября 2018 года, 14:44

автор: Василий П.
19 Октября 2018 года, 14:30

19 Октября 2018 года, 12:43

автор: Trust Me
19 Октября 2018 года, 12:32

автор: doctorRaz
19 Октября 2018 года, 11:02

автор: Vоlk
18 Октября 2018 года, 23:20

Последние 10 cообщений чата:
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Алексий I
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines