Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19770
Всего тем - 26633
Всего сообщений - 248156
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Питание одного ГРЩ от двух автоматов в РТП

Количество просмотров - 1616
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Февраля 2018 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Всем привет, есть ГРЩ в жилом доме, нагрузка где-то 800А, в целях экономии предлагается его питать тремя кабельными линиями на каждый ввод сечением 240мм2, подключенными на два автомата 630А, автоматы Siemens 3VT3 с расцепителем максимального тока ETU MP и всеми отстройками, автоматы расположены в РТП.
Вопрос в том можно ли так подключать ГРЩ, можно ли брать нагрузку на один ГРЩ с двух автоматов, пусть и одинаковых?
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Февраля 2018 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

без схемы - не понятно, и без категории электроснабжения тоже

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2018 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Категория вторая
Схему примерную прикладываю
* 11.pdf
(76.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2018 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

у вас нагрузка (ГРЩ) должна питаться двумя кабельными линиями от ТП, в каждой линии по N-кабелей.
Кабели (N-кабелей в нитке - ввод) должны подключаться в ТП на один автомат (N-кабелей) каждая линия.
Просто в линии будет N-кабелей.
и правильно тогда будет 2 категория.

или если питающую линию невозможно подключить на один ввод в ГРЩ (или на один автомат в ТП), тогда надо делить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) и каждую питать своим количеством кабелей от ТП.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2018 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Кабели (N-кабелей в нитке - ввод) должны подключаться в ТП на один автомат каждая линия.
Вопрос в том , могут ли подключаться в ТП на два автомата?
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Февраля 2018 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том , могут ли подключаться в ТП на два автомата?
как показано у вас нельзя.
каждый ввод должен питаться своей линией, просто в этой линии будет N-кабелей.
и каждая линия (состоит из N-кабелей) подключается на общий один автомат

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Февраля 2018 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

а почему нельзя? есть какой-то документ?
нагрузка 800А, в ТП свободны только два 630А, и заказчик не очень хочет менять их на 1000А
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Февраля 2018 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том , могут ли подключаться в ТП на два автомата?
при таком как у вас подключении - при к.з. в одном кабеле - она отключится и вся нагрузка останется на втором, который с этим не справится и тоже отключится или сгорит.
это не нормальный режим.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Февраля 2018 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

а почему нельзя? есть какой-то документ?
документы есть не все "нельзя", есть схемные решения и опыт эксплуатации и проектирования.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Февраля 2018 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

нагрузка 800А, в ТП свободны только два 630А, и заказчик не очень хочет менять их на 1000А
есть на это технические условия (т.е. как и куда подключать) ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Февраля 2018 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

нагрузка 800А, в ТП свободны только два 630А, и заказчик не очень хочет менять их на 1000А
можно разделить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) (или несколько секций) и каждую запитать отдельной линией от отдельных автоматов в ТП, тогда линий (вводов) будет несколько.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Февраля 2018 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Цитата
при таком как у вас подключении - при к.з. в одном кабеле - она отключится и вся нагрузка останется на втором, который с этим не справится и тоже отключится.
это не нормальный режим.
ну и нормально, пусть все отработает, с одним автоматом при кз также отработает
Цитата
можно разделить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) и каждую запитать отдельной линией от отдельных автоматов в ТП.
развести не получится, одно ГРЩ
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Февраля 2018 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

ну и нормально, пусть все отработает, с одним автоматом при кз также отработает
это аварийный режим и кабель может просто не справиться с нагрузкой и сгорит.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Февраля 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

у тебя нагрузка - 800А, а ты пытаешься ее подключить на защиту 630А

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Andrey 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Февраля 2018 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

если одни автомат вырубится и все 800А  упадут на второй он тоже вырубится, автомат отстраиваемый, ток можно подогнать чтобы кабель не сгорел
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex794
Сегодня в 08:16

автор: Mvdmitriev
Вчера в 23:27

автор: Ka3ax
Вчера в 20:17

Вчера в 17:39

автор: Vоlk
Вчера в 16:03

автор: Mvdmitriev
Вчера в 15:56

автор: Vоlk
Вчера в 15:35

автор: Vоlk
Вчера в 15:33

автор: Олега 777
Вчера в 14:21

автор: Foxson
Вчера в 13:57

автор: Mvdmitriev
Вчера в 12:04

автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:58

автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:50

автор: Diego
Вчера в 10:36

автор: Frlc
Вчера в 10:25

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 15:50
Мне кажется, что администратор Volk не вполне нормальный. Гоняется за мной по форуму и считает своим долгом ответить на каждое мое сообщение. Это зачем так?
Вчера в 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 842, пользователей - 21
Имена присутствующих пользователей:
Frlc, Денс, Infane, Юрий Куленко, Aleksey, Аллександор, ТОЭ, 8DN8, doctorRaz, Максим R, ЗаВал, Wespe, DVolg 174, Проектолог, Pum, Trust Me, Alex794, В-ГТ, Shvet, Проектант 63, White Label
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines