Электропроводка между деревянным и подвесным потолком. Выбор способа прокладки кабелей

Количество просмотров - 4214
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 21 Февраля 2018 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

В деревянном потолке вентиляция сделана по всему помещению. Установлены вентиляционные решётки с шагом  примерно 3-4 метра.

Тем более плохо, на бетонном (холодном) перекрытии будет конденсат, капает и капает, капает сквозь потолок армстронг наружу, и конец дереву.
В данном случае деревянный потолок не выполняет роль теплоизолятора (есть продушины, вентиляция), нужен эффективный (толщина по расчету) утеплитель, чтобы "точка росы" не была в слое дерева и не создавала конденсат на ж/б потолке.
И этот утеплитель надо располагать выше ж/б потолка (снаружи), т.е. на кровле, соответствующий "слоеный пирог".
И тогда эта деревяшка просто не нужна, и ваши сети - по ж/б потолку за потолком армстронг.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Февраля 2018 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

Строители выполняли предпроектное обследование и сделают потолок по нормативам, ничего не сгниёт.

----- добавлено 22 Февраля 2018 года, 06:10 -----
Проводку буду делать в ст.трубах и ст.коробах, толщина металла 1,5 мм. (не путать с ст.лотками).

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Февраля 2018 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

сделают потолок по нормативам, ничего не сгниёт.

Потолок армстронг то они сделают (по нормам), а вот деревянный, продырявленный вентиляцией (отдушинами), будет гнить, медленно так, медленно.
Да, разучились у нас качественно выполнять любую работу, главное деньги получить. И так везде, только материалы переводят почём зря.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Февраля 2018 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Проводку буду делать в ст.трубах и ст.коробах, толщина металла 1,5 мм. (не путать с ст.лотками).
Не забудьте, что заполнение глухих коробов и труб 35% max.
формально, обшивка ГКЛ еще не есть ни Г1, ни повышение других пожарных характеристик
Не прокатит ли решение вместо "по намету штукатурки" (таб.15.2 сп256) ?
Чисто технически, пожалуй, это все-таки рабочее решение.
По той же табл.15.2 надо бы штукатуркой замазать.
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Февраля 2018 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Олега 777 см. п 15.15. Таблица 15.2 только  для жилых помещений см.п.15.21. У меня общественное здание.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 22 Февраля 2018 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Строго говоря, "только для жилых помещений" в п.15.21 нет, есть указание выбирать в табличке 15.2 способ прокладки.
Спорить не стану, но спрошу. Если здание и общественное, то без массового пребывания людей. Неужели нормы ПБ строже чем в жилье ?
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 24 Февраля 2018 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

http://www.emtube.ru/articles/skrytaya-provodka
нашел в интернете, вроде как вариант не плохой, стальная труба плюс стальные коробки должны подойти в любой ситуации с деревом. С лотком их тоже наверно можно состыковать

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines