Сообщение #1 : 20 Февраля 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Друзья! Проектирую молниезащиту кирпичного жилого дома 9 этажей(молниеприемная сетка - катанка 8мм в стяжке кровле, опуски за вентфасадом - катанка 8 мм, немного выше уровня земли идет переход на полосу 5х40).
Возник вопрос следующего характера:
- чем обычно монтажники крепят катанку к стене, которую прокладывают за вентфасадом?
Знаю что у производителей молнезащиты DKC, Dehn, Bettermann есть специальные держатели (пластиковые, металлические). Но по факту делается все дешево и сердито катанка и полоса - все чермет, не уверен что держатели по 150-200 руб за штуку закупают и применяют.

Хотелось бы увидеть фотографии, на практике чем крепят к стене опуски и от молниезащиты.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Пластиковые значительно дешевле. К примеру .
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2018 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Пластиковые значительно дешевле. К примеру .

Да, я знаю такие. Диллеры покупают их по 15р. за шт. и продают по 40р. Может есть еще какие-то варианты?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2018 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Либо с мешком в Китай, либо своя формочка и пресс )) Как вариант - на Авито.
Vshevchuk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2018 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Друзья! Проектирую молниезащиту кирпичного жилого дома 9 этажей(молниеприемная сетка - катанка 8мм в стяжке кровле, опуски за вентфасадом - катанка 8 мм, немного выше уровня земли идет переход на полосу 5х40).
Возник вопрос следующего характера:
- чем обычно монтажники крепят катанку к стене, которую прокладывают за вентфасадом?
Знаю что у производителей молнезащиты DKC, Dehn, Bettermann есть специальные держатели (пластиковые, металлические). Но по факту делается все дешево и сердито катанка и полоса - все чермет, не уверен что держатели по 150-200 руб за штуку закупают и применяют.

Хотелось бы увидеть фотографии, на практике чем крепят к стене опуски и от молниезащиты.


Добрый день!

Как аналог можно применить GALMAR Зажим к фасаду для токоотвода .

Инженер (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Февраля 2018 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

По вашей ссылке 280 руб/шт, автора и по "150-200" не устраивают, нужны по 3 копейки.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Февраля 2018 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

по факту делается все дешево и сердито катанка и полоса - все чермет
Дюлей раздавать некому, а не помешало бы - чермет и сгниет быстрее и кирпичную кладку потёками "украсит".
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Февраля 2018 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

А какова конструкция вентфасада? Точнее, конструктив крепления вентфасада к стене?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Февраля 2018 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

кирпичную кладку потёками "украсит".
Пардон, за фасадом не видно.
Пётр Зелепупкин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Февраля 2018 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Лет 10-15 назад мы просто сверлили отверстие ф10мм, туда забивали штырь такого же диаметра, чтоб торчал на 50-60мм и токоотвод прихватывали сваркой. Правда здания у нас были пониже 3-5 этажей.

? (Солигорск, Беларусь)
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Февраля 2018 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

по факту делается все дешево и сердито катанка и полоса - все чермет
Дюлей раздавать некому, а не помешало бы - чермет и сгниет быстрее и кирпичную кладку потёками "украсит".

Да там за фасадом никто ничего не увидит, да и на в кровле в стяжке вряд ли гнить будет=))) Но я сильно сомневаюсь в эффективности такой молниезащиты...(имеется ввиду когда сетка в пироге кровле, а не на бетонных держателях над кровлей)

Спасибо за ответ. Буду знать, что ответить в случае если им не подойдет вариант с пластиковыми держателями. Да и для личного опыта тоже полезно.
Лет 10-15 назад мы просто сверлили отверстие ф10мм, туда забивали штырь такого же диаметра, чтоб торчал на 50-60мм и токоотвод прихватывали сваркой. Правда здания у нас были пониже 3-5 этажей.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Февраля 2018 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Но я сильно сомневаюсь в эффективности такой молниезащиты...(имеется ввиду когда сетка в пироге кровле, а не на бетонных держателях над кровлей)
я вот всё хочу спросить, а дырки в кровле (когда - на ножках) заделывает кто ? и заделывают ли ? и чем ?
может я что то не понял.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Февраля 2018 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Но я сильно сомневаюсь в эффективности такой молниезащиты...(имеется ввиду когда сетка в пироге кровле, а не на бетонных держателях над кровлей)

я вот всё хочу спросить, а дырки в кровле (когда - на ножках) заделывает кто ? и заделывают ли ? и чем ?
может я что то не понял.
Мне показалось, что вы меня неверно поняли. На кровле монтируется либо в стяжке(в пироге кровли), либо на бетонных держателях примерно так как на картинке . Дырявить кровлю никто не собирается .

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Февраля 2018 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

А какова конструкция вентфасада? Точнее, конструктив крепления вентфасада к стене?


Керамогранитная плитка по системе навесного фасада      - 10 мм
Воздушный зазор                                                              - 90мм
Утеплитель- плиты мин.ватные марки НГ                           - 150 мм
Кирпич силикатный -                                                        - 250 мм

Крепления я предполагаю у архитекторов примерно  такое

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Февраля 2018 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

спасибо, я так и думал, как вы последнее сообщение написали.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 03:20

Сегодня в 01:05

Сегодня в 00:29

Сегодня в 00:24

Сегодня в 00:04

Вчера в 23:04

автор: Омон
Вчера в 16:11

автор: Ingener 523
Вчера в 15:32

автор: Evgeny. M
Вчера в 15:29

автор: Trust Me
Вчера в 14:58

автор: Avls
Вчера в 14:04

автор: Diego
Вчера в 11:23

автор: Максим R
Вчера в 10:48

автор: doctorRaz
22 Октября 2018 года, 19:05

автор: Фил
22 Октября 2018 года, 18:00

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
Вчера в 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 224, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines