Молниезещита жилого дома. Узел крепления к стене опусков от молниеприемной сетки

Количество просмотров - 3763
(ссылка на эту тему)
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Февраля 2018 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Друзья! Проектирую молниезащиту кирпичного жилого дома 9 этажей (молниеприемная сетка - катанка 8 мм в стяжке кровле, опуски за вентфасадом - катанка 8 мм, немного выше уровня земли идет переход на полосу 5х40).
Возник вопрос следующего характера:
- чем обычно монтажники крепят катанку к стене, которую прокладывают за вентфасадом?
Знаю что у производителей молнезащиты DKC, Dehn, Bettermann есть специальные держатели (пластиковые, металлические). Но по факту делается все дешево и сердито катанка и полоса - все чермет, не уверен что держатели по 150-200 руб за штуку закупают и применяют.

Хотелось бы увидеть фотографии, на практике чем крепят к стене опуски и от молниезащиты.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Пластиковые значительно дешевле. К примеру .
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2018 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)


Пластиковые значительно дешевле. К примеру .

Да, я знаю такие. Диллеры покупают их по 15р. за шт. и продают по 40р. Может есть еще какие-то варианты?

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2018 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Либо с мешком в Китай, либо своя формочка и пресс )) Как вариант - на Авито.
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2018 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)


Друзья! Проектирую молниезащиту кирпичного жилого дома 9 этажей(молниеприемная сетка - катанка 8мм в стяжке кровле, опуски за вентфасадом - катанка 8 мм, немного выше уровня земли идет переход на полосу 5х40).
Возник вопрос следующего характера:
- чем обычно монтажники крепят катанку к стене, которую прокладывают за вентфасадом?
Знаю что у производителей молнезащиты DKC, Dehn, Bettermann есть специальные держатели (пластиковые, металлические). Но по факту делается все дешево и сердито катанка и полоса - все чермет, не уверен что держатели по 150-200 руб за штуку закупают и применяют.

Хотелось бы увидеть фотографии, на практике чем крепят к стене опуски и от молниезащиты.


Добрый день!

Как аналог можно применить GALMAR Зажим к фасаду для токоотвода .

Инженер (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Февраля 2018 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

По вашей ссылке 280 руб/шт, автора и по "150-200" не устраивают, нужны по 3 копейки.

----- добавлено 22 Февраля 2018 года, 12:25 -----
по факту делается все дешево и сердито катанка и полоса - все чермет
Дюлей раздавать некому, а не помешало бы - чермет и сгниет быстрее и кирпичную кладку потёками "украсит".
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Февраля 2018 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

А какова конструкция вентфасада? Точнее, конструктив крепления вентфасада к стене?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Февраля 2018 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

кирпичную кладку потёками "украсит".
Пардон, за фасадом не видно.
Пётр Зелепупкин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Февраля 2018 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Лет 10-15 назад мы просто сверлили отверстие ф10мм, туда забивали штырь такого же диаметра, чтоб торчал на 50-60мм и токоотвод прихватывали сваркой. Правда здания у нас были пониже 3-5 этажей.

? (Солигорск, Беларусь)
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Февраля 2018 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)


по факту делается все дешево и сердито катанка и полоса - все чермет
Дюлей раздавать некому, а не помешало бы - чермет и сгниет быстрее и кирпичную кладку потёками "украсит".

Да там за фасадом никто ничего не увидит, да и на в кровле в стяжке вряд ли гнить будет=))) Но я сильно сомневаюсь в эффективности такой молниезащиты...(имеется ввиду когда сетка в пироге кровле, а не на бетонных держателях над кровлей)

Спасибо за ответ. Буду знать, что ответить в случае если им не подойдет вариант с пластиковыми держателями. Да и для личного опыта тоже полезно.
Лет 10-15 назад мы просто сверлили отверстие ф10мм, туда забивали штырь такого же диаметра, чтоб торчал на 50-60мм и токоотвод прихватывали сваркой. Правда здания у нас были пониже 3-5 этажей.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Февраля 2018 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Но я сильно сомневаюсь в эффективности такой молниезащиты...(имеется ввиду когда сетка в пироге кровле, а не на бетонных держателях над кровлей)

я вот всё хочу спросить, а дырки в кровле (когда - на ножках) заделывает кто ? и заделывают ли ? и чем ?
может я что то не понял.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Non Stop Feed
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Февраля 2018 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)


Но я сильно сомневаюсь в эффективности такой молниезащиты...(имеется ввиду когда сетка в пироге кровле, а не на бетонных держателях над кровлей)

я вот всё хочу спросить, а дырки в кровле (когда - на ножках) заделывает кто ? и заделывают ли ? и чем ?
может я что то не понял.
Мне показалось, что вы меня неверно поняли. На кровле монтируется либо в стяжке(в пироге кровли), либо на бетонных держателях примерно так как на картинке . Дырявить кровлю никто не собирается .
Молниеприёмная сетка.jpg
 
* Молниеприёмная сетка.jpg
(92.95 Кб, 640x360)  [скачать]  [загрузок: 114]


----- добавлено 26 Февраля 2018 года, 15:48 -----

А какова конструкция вентфасада? Точнее, конструктив крепления вентфасада к стене?


Керамогранитная плитка по системе навесного фасада      - 10 мм
Воздушный зазор                                                              - 90мм
Утеплитель- плиты мин.ватные марки НГ                           - 150 мм
Кирпич силикатный -                                                        - 250 мм

Крепления я предполагаю у архитекторов примерно   такое

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Февраля 2018 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

спасибо, я так и думал, как вы последнее сообщение написали.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Imp, Андрей 37, AnPo, Ден СПБ, ivm, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман, Дилмуродпроектировщик, Alex2214, Alltta, Земский, Aerohost, РоманC, Rikvent, Владислава, AlexeyVL, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines