Нагревательная печь. Блокировки безопасности

Количество просмотров - 1423
(ссылка на эту тему)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 14 Февраля 2018 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Согласно действующим п.4.5.8.3 ФНИП "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ":
"блокировками по отключению подачи топлива к дежурным и основным горелкам при прекращении подачи сырья, превышении предельно допустимой температуры сырья на выходе из печи, срабатыванием прибора погасания пламени;"
Нормы жестко нас зажимают блокировками на отсечку топлива к пилотным и основным горелкам при выше представленных ситуациях. Но насколько необходима такая блокировка подачи топлива к пилотам, например при срабатывании прибора погасании пламени основных горелок, или повышении температуры сырья на выходе из печи. Пилотная горелка создает минимальное тепло, которое не способно, в указанных ситуациях, создать какие-то проблемы (если есть примеры которые приведут к проблемам , прошу поделиться). Погасание же пилоток приводит к остановке процесса и подготовке к нормальному пуску печи (отглушка, пропарка, продувка и тд) со всеми вытекающими. При приеме документации от поставщика печи, вышли с предложением с предложением выполнить легкий лаф-хак, не предусмотренный ОПВ - реализовать временную задержку на отключение пилоток по программе 5-10 мин. Конечно же, поставщик отказал ссылаясь на пункт ОПВ, но с одной оговоркой - при согласовании с РТН, он не против изменить блокировки. Мы задали вопрос через сайт РТН. Запрос предельно четкий, но РТН ответил как обычно - 2 листа воды (см.вложение).
Поделитесь опытом - были ли у кого подобные решения?
* img-182.pdf
(2730.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Февраля 2018 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Могу ошибаться, но по моему останов печи с отглушкой, пропаркой и прочим делают только при полной остановке печи например при прогаре змеевика, в остальных случая отключают топливо, но циркуляция остается.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Февраля 2018 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

А что за печь по конструкции особенно в части расположения и количества горелок? Возможно будет полезным письмо Ответ Ростехнадзора по сигнализаторам погасания пламени (не помню, кто его тут выкладывал):

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Немного добавлю из найденных норм ГОСТ 21204-97 (входит в доказательную базу)
Цитата
4.2.11 Система контроля пламени должна обеспечивать защитное выключение горелки, если произойдет погасание контролируемого пламени, при этом время защитного отключения подачи газа должно быть не более 2 с.
4.2.12 Для горелок номинальной тепловой мощностью до 0,1 МВт, устанавливаемых в камерах горения с разрежением и оснащаемых системой контроля пламени, датчиками которой являются термочувствительные элементы, выполненные на базе термопар, дилатометров и т.п., реагирующие на пламя пилотной горелки, время защитного отключения подачи газа в основную горелку при погасании пламени пилотной горелки не должно превышать 30 с.


Артём Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2018 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

кстати, как то в файле img-182.pdf конец первой страницы не очень бьётся с началом второй

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Артём Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2018 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Поделитесь опытом - были ли у кого подобные решения?
Примерно такая же загвоздка.
Происходит посадка напряжения, насосы встают, расход продукта падает в ноль, печь останавливается, газ на все горелки прекращает поступать.
На насосах срабатывает самозапуск, секунд через 30 расход восстанавливается.... но мы уже дежурные горелки то погасили.
Не знаю, как бы задержку именно вот на дежурные горелки сделать, по всей нормативке - нельзя.

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Артём Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2018 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

попробуем попросить проектировщиков расчётом доказать, что дежурные горелки мощностью 120 кВт можно погасить с задержкой на минуту, ибо не вызовут они своим горением критичного роста температуры, это же не основные 4 МВт... авось и выйдет чего

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Августа 2018 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

кстати, как то в файле img-182.pdf конец первой страницы не очень бьётся с началом второй
Чуть криво сосканилось, но смысл ясен.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: АбаК
Сегодня в 13:02

автор: Director
12 Августа 2018 года, 22:12

автор: Imp
08 Августа 2018 года, 15:47

автор: Legio Mortis
03 Августа 2018 года, 11:26

автор: Inchic
02 Августа 2018 года, 18:44

автор: AlisaBerne
31 Июля 2018 года, 14:55

30 Июля 2018 года, 15:49

автор: Inchic
25 Июля 2018 года, 19:43

автор: Inchic
25 Июля 2018 года, 19:31

автор: Legio Mortis
22 Июля 2018 года, 23:58

автор: IKL
18 Июля 2018 года, 13:54

14 Июля 2018 года, 08:01

автор: Dmitriy.S
13 Июля 2018 года, 08:59

автор: Знахарь
07 Июля 2018 года, 09:38

автор: Mont 115 Pivnzm
05 Июля 2018 года, 11:50

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 09:56
Доброе утро!
Сегодня в 09:10
Доброе утро!
Сегодня в 08:46
Доброе утро!
Вчера в 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!
Вчера в 08:31
Доброе утро. Хорошей трудовой недели всем! Ходите больше пешком и гривны будут в порядке [улыбка]
10 Августа 2018 года, 14:49
у нас (в Одессе) уже давно 3 грн, так что не переживайте! это наоборот, долго не дорожало! [улыбка]
10 Августа 2018 года, 09:34
Привет! С 1,5 до 4 гривен - это хороший прыжок. Как объяснили? Топливо дорожает?
10 Августа 2018 года, 08:43
Доброе утро всем!
10 Августа 2018 года, 08:18
Доброго утра! Опять ЗРАДА !! [улыбка] В Днепре повысили проезд трамвай/троллейбус с 1,5 гр. до 4 гр  (это 3,56 до 9 рублей).
09 Августа 2018 года, 09:50
Доброе утро! Плодотворного дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
EvgeniaM, Смирнов Роман, Doctorraz, Pum, VadGKorn, Talya, Volodya AYU, Beroes Group, Sereganika, Олега 777, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines