Нагревательная печь. Блокировки безопасности

Количество просмотров - 2536
(ссылка на эту тему)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 14 Февраля 2018 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Согласно действующим п.4.5.8.3 ФНИП "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ":
"блокировками по отключению подачи топлива к дежурным и основным горелкам при прекращении подачи сырья, превышении предельно допустимой температуры сырья на выходе из печи, срабатыванием прибора погасания пламени;"
Нормы жестко нас зажимают блокировками на отсечку топлива к пилотным и основным горелкам при выше представленных ситуациях. Но насколько необходима такая блокировка подачи топлива к пилотам, например при срабатывании прибора погасании пламени основных горелок, или повышении температуры сырья на выходе из печи. Пилотная горелка создает минимальное тепло, которое не способно, в указанных ситуациях, создать какие-то проблемы (если есть примеры которые приведут к проблемам , прошу поделиться). Погасание же пилоток приводит к остановке процесса и подготовке к нормальному пуску печи (отглушка, пропарка, продувка и тд) со всеми вытекающими. При приеме документации от поставщика печи, вышли с предложением с предложением выполнить легкий лаф-хак, не предусмотренный ОПВ - реализовать временную задержку на отключение пилоток по программе 5-10 мин. Конечно же, поставщик отказал ссылаясь на пункт ОПВ, но с одной оговоркой - при согласовании с РТН, он не против изменить блокировки. Мы задали вопрос через сайт РТН. Запрос предельно четкий, но РТН ответил как обычно - 2 листа воды (см.вложение).
Поделитесь опытом - были ли у кого подобные решения?
* img-182.pdf
(2730.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Февраля 2018 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Могу ошибаться, но по моему останов печи с отглушкой, пропаркой и прочим делают только при полной остановке печи например при прогаре змеевика, в остальных случая отключают топливо, но циркуляция остается.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Февраля 2018 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

А что за печь по конструкции особенно в части расположения и количества горелок? Возможно будет полезным письмо Ответ Ростехнадзора по сигнализаторам погасания пламени (не помню, кто его тут выкладывал):

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Немного добавлю из найденных норм ГОСТ 21204-97 (входит в доказательную базу)
Цитата
4.2.11 Система контроля пламени должна обеспечивать защитное выключение горелки, если произойдет погасание контролируемого пламени, при этом время защитного отключения подачи газа должно быть не более 2 с.
4.2.12 Для горелок номинальной тепловой мощностью до 0,1 МВт, устанавливаемых в камерах горения с разрежением и оснащаемых системой контроля пламени, датчиками которой являются термочувствительные элементы, выполненные на базе термопар, дилатометров и т.п., реагирующие на пламя пилотной горелки, время защитного отключения подачи газа в основную горелку при погасании пламени пилотной горелки не должно превышать 30 с.


Артём Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Августа 2018 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

кстати, как то в файле img-182.pdf конец первой страницы не очень бьётся с началом второй

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Артём Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2018 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Поделитесь опытом - были ли у кого подобные решения?
Примерно такая же загвоздка.
Происходит посадка напряжения, насосы встают, расход продукта падает в ноль, печь останавливается, газ на все горелки прекращает поступать.
На насосах срабатывает самозапуск, секунд через 30 расход восстанавливается.... но мы уже дежурные горелки то погасили.
Не знаю, как бы задержку именно вот на дежурные горелки сделать, по всей нормативке - нельзя.

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Артём Сергеевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2018 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

попробуем попросить проектировщиков расчётом доказать, что дежурные горелки мощностью 120 кВт можно погасить с задержкой на минуту, ибо не вызовут они своим горением критичного роста температуры, это же не основные 4 МВт... авось и выйдет чего

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Августа 2018 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

кстати, как то в файле img-182.pdf конец первой страницы не очень бьётся с началом второй
Чуть криво сосканилось, но смысл ясен.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Dinosaur
15 Февраля 2019 года, 20:54

автор: Antipod 66
12 Февраля 2019 года, 11:52

автор: Pyromaniac 92
12 Февраля 2019 года, 11:26

автор: Foxson
11 Февраля 2019 года, 18:18

автор: Андрей 37
10 Февраля 2019 года, 18:39

автор: DVolg 174
08 Февраля 2019 года, 14:51

01 Февраля 2019 года, 05:52

автор: Foxson
31 Января 2019 года, 14:28

автор: Foxson
25 Января 2019 года, 10:40

автор: Tiguan
20 Января 2019 года, 15:08

автор: Stuped Runner
10 Января 2019 года, 16:55

автор: БП
09 Января 2019 года, 10:06

автор: Shvet
04 Января 2019 года, 13:37

автор: Alex-pankrat
28 Декабря 2018 года, 07:13

автор: Dinosaur
26 Декабря 2018 года, 12:54

Последние 10 cообщений чата:
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Українець, Dmitriy52nnov, Frlc, GSU, doctorRaz
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines