Выбор сечения кабеля

Количество просмотров - 1454
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 12 Февраля 2018 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Ситуация такая-спроектировал систему кондиционирования, в РЩ получилось 4 группы,т.е. 4 автомата. На каждом автомате сидит по 8-11 кондиционеров. На одной из групп вышло: Общая расчётная мощность = 5.7кВт, общий расчётный ток = 40.15А. Выбрал Диф.автомат на 40А и кабель ВВГнГ-LS-3х6(63м). Делал расчёт в первый раз, но всё по таблицам и формулам. Вопрос:(прислал проверяющий) "Сечение кабеля на внутренние блоки слишком завышено. Потребление одного внутреннего блока 80Вт. Зачем прокладывать кабель сечением 3х6мм2? Достаточно кабеля сечением 3х1,5мм2"      Можете подсказать кто прав? 1 кондиционер потребляет 80Вт, но от одного АВ питается около 10 кондиционеров из которых есть ещё конд. и по мощнее остальных. Во вложении скнинул файл чертежа, если не затруднит-взгляните, сразу ясно всё станет. Прошу прояснить мне ситуацию
* 34 16 07 216 00-ЭОМ (Общежитие №4).dwg
(2929.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 12 Февраля 2018 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Вы питаете по магистальной схеме кучу кондиционеров, к тому же видимо с очень различной мощностью. Сечение конечно получится большое. Возможно, что даже кое-где не подключить к входным зажимам. Все по формулам. Советую не экономить и применить несколько групповых линий в зависимости от мощности. Можно конечно выполнять ответвления меньшим сечением по месту от магистральной линии, но с учетом требований защиты проводников и персонала. Проверяли ли вы кстати УЗО на несрабатываение, согласно ПУЭ? 

Инженер (Глазов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2018 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Разбейте на несколько групп.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2018 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Проверяли ли вы кстати УЗО на несрабатываение, согласно ПУЭ?
вы уж извините, что вмешиваюсь, но что это за проверка

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2018 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

п. 7.1.83 ПУЭ.

Инженер (Глазов, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Февраля 2018 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

а, ну да , правильно, так я и думал

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Февраля 2018 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Разбейте на несколько групп.
так он вроде и так разбил на несколько групп, но видимо надо больше и показать это на расчетной схеме думаю надо, а то посыпались вопросы

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Февраля 2018 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Можно конечно выполнять ответвления меньшим сечением по месту от магистральной линии
т.е. идёт моя линия 3х6, а к кондиционерам из распред коробок 3х1,5?..кстать, почему бы и нет?!)

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Февраля 2018 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Советую не экономить и применить несколько групповых линий в зависимости от мощности
я и хотел побольше групп сделать, но мне сказали делать меньше. Я получается 2х-этажное здание на 4 группы разделил. Я "спецы" мне говорят, что лучше вообще с одного автомата все кондиционеры запитать! По мне так это бред

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2018 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Там серьезный "мультик", требуйте схему подключения у поставщика, по идее она должна быть в паспорте. В торговых каталогах на этот Dantex толком ничего нет. По идее Вы запитываете только наружный блок, а уже от него отдельным проводом (там должно быть и питание и адресация блоков) подключаете внутренние блоки. Скорее всего все внутренние блоки соединяются шлейфом один за другим.

Конструктор (Одесса, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Февраля 2018 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Можно конечно выполнять ответвления меньшим сечением по месту от магистральной линии
т.е. идёт моя линия 3х6, а к кондиционерам из распред коробок 3х1,5?..кстать, почему бы и нет?!)
1,5мм2 держит 19А. А у вас автомат на 40А.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Февраля 2018 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

По идее Вы запитываете только наружный блок, а уже от него отдельным проводом
Я делал по похожему (вступившим в работу) проекту и там внутренние блоки питают отдельно, но от наружного блока идёт ещё к каждому кондиционеру межблочный кабель управления на 6х0,75мм2

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Февраля 2018 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Можно конечно выполнять ответвления меньшим сечением по месту от магистральной линии
т.е. идёт моя линия 3х6, а к кондиционерам из распред коробок 3х1,5?..кстать, почему бы и нет?!)
1,5мм2 держит 19А. А у вас автомат на 40А.
значит единственный выход разбивать на большее число групп?

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Февраля 2018 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

По идее Вы запитываете только наружный блок, а уже от него отдельным проводом (там должно быть и питание и адресация блоков) подключаете внутренние блоки.
так вроде так и делается.
запитываются наружные блоки, а внутренние соединяются каждый со своим наружным блоком, согласно схемам, указанным как на внутреннем, так и на внешнем блоках.
при небольшой мощности бытовых кондиционеров (до 2,2кВ) к сети, через розетку, подключают внутренний блок, а наружный запитывается от него отдельным кабелем (4х2,5мм2)

может вы марки кондиционеров укажете ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 12 Февраля 2018 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

Можно конечно выполнять ответвления меньшим сечением по месту от магистральной линии
т.е. идёт моя линия 3х6, а к кондиционерам из распред коробок 3х1,5?..кстать, почему бы и нет?!)
При таком способе есть некоторые ньансы см. ГОСТ 50571.4.43. Лучше увеличьте количество групп, так лучше.

Инженер (Глазов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evgeny. M
Сегодня в 08:03

автор: Михаил.Ш
Сегодня в 07:49

автор: Дмитpий
Сегодня в 05:10

автор: 1 Василий 1
Сегодня в 04:11

автор: 1 Василий 1
Вчера в 17:25

автор: Vanya
Вчера в 16:39

автор: Vanya
Вчера в 16:28

автор: Алексий I
Вчера в 12:50

автор: ТОЭ
Вчера в 10:00

автор: ТОЭ
Вчера в 09:53

автор: ТОЭ
18 Сентября 2018 года, 16:28

автор: Максим R
18 Сентября 2018 года, 15:53

автор: Andreus
18 Сентября 2018 года, 15:27

автор: Evgeny. M
18 Сентября 2018 года, 09:03

автор: Виталина
17 Сентября 2018 года, 22:40

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
Вчера в 10:23
Доброе...
Вчера в 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]
14 Сентября 2018 года, 08:26
Доброе  утро

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Aventor, ТОЭ, Нович_ОК, Evgeny. M, Iriiishka, Alina.gimbitskaya, Doctor Gauss, Проектант 63, Юрий Куленко, Walkmax, Минна, Михаил.Ш, Юра 123, Максим R, GSU, Сурен, Виталина, Евгений ТХ, Игорь В.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines