Системы заземления во взрывоопасных зонах. Допустимо применение системы TN-C-S?

Количество просмотров - 6419
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 15 Февраля 2018 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Если отбросить эмоции, не очень относящиеся к делу обсуждения и очень личные интересы, то вопрос темы, как мне кажется, состоит в том - а что НУЖНО профессиональному сообществу, и как ПРАВИЛЬНЕЕ для него. С важнейшим учетом того, что все же мнение МЭК-не маловажно. Причем путь гармонизации в общем случае закреплен законодательно - см. 162-ФЗ, отличия  при гармонизации должны быть ОБУСЛОВЛЕНЫ интересами государства, а не твердолобым мнением кого-либо. Это нормативная теория, да, но она закреплена законом, повторюсь, т.к. несмотря на всякие не технические события в мире, гармонизация в нормах в конечном итоге тоже в интересах государства
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 15 Февраля 2018 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

ты где запрет видел для tn-c-s?

Так ить IDT ГОСТ хочет систему TN-S )) Сочетания TN-C-S не напечатано.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 15 Февраля 2018 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)


ты где запрет видел для tn-c-s?

Так ить IDT ГОСТ хочет систему TN-S )) Сочетания TN-C-S не напечатано.
хочет tn-s по мэк, а не по моd гост.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 15 Февраля 2018 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

хочет tn-s по мэк, а не по моd гост.
Разве? А если посмотреть в п.6.3.2 ГОСТ IEC 60079-14-2013 ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 15 Февраля 2018 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)


хочет tn-s по мэк, а не по моd гост.
Разве? А если посмотреть в п.6.3.2 ГОСТ IEC 60079-14-2013 ?

посмотри в сообщении 18.



С  чего ты решил, что эксперт хочет tn-s? Из первого сообщения это не следует.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 15 Февраля 2018 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

С  чего ты решил, что эксперт хочет tn-s? Из первого сообщения это не следует.
Я так лоханулся ? Вот читаю(ем) еще раз:
По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S. Пришло замечание эксперта о том что данную систему нельзя использовать
TN-C-S явно не понравилась, раз замечание. Хочешь предположить что эксперт требует TN-C ??
посмотри в сообщении 18.
Да я уж и сам, и с поиском пытался найти сочетание "система TN-C-S".. Ну не получается.. Находится только "система TN-S" (тн-с)..
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 15 Февраля 2018 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)


С  чего ты решил, что эксперт хочет tn-s? Из первого сообщения это не следует.
Я так лоханулся ? Вот читаю(ем) еще раз:
По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S. Пришло замечание эксперта о том что данную систему нельзя использовать
TN-C-S явно не понравилась, раз замечание. Хочешь предположить что эксперт требует TN-C ??

1-е что мне пришло в голову это PEN оказался в Ex зоне.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 15 Февраля 2018 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Маловероятно, что ВРУ поставили во взрывоопасную зону.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 15 Февраля 2018 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)


Маловероятно, что ВРУ поставили во взрывоопасную зону.
зачем вру, щит управления достаточно.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 15 Февраля 2018 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Смею предположить, что "система заземления на объекте" - это для объекта в виде здания, сооружения, а не помещения (или группы) со своей системой заземления. Да и обычно разделение все же на вводе. Если это встройка, обособленная хозяйственно, то все равно ставится свое ВРУ(ГРЩ).
В общем-то про проникновение PEN у ТС речи не было. Там конкретно про принятую систему TN-C-S.
Независимо от глубины проникновения PENа система одна - TN-C-S. Просто по наличию PEN со стороны ИП.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 15 Февраля 2018 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)


В общем-то про проникновение PEN у ТС речи не было. Там конкретно про принятую систему TN-C-S.
так и tn-с-s там указана лишь для Ех зоны, а не для всей ЭУ.

Подключить N на корпус щита, который в свою очередь заземлен на общее зу, распространенная ошибка.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 15 Февраля 2018 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)

"По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S". Для ЭУ всего объекта, а не Ех зоны.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 15 Февраля 2018 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)


"По проекту система заземления на объекте принята TN-C-S". Для ЭУ всего объекта, а не Ех зоны.
я про замечание. Данную систему нельзя использовать во взрывоопасных зонах, а не во всей ЭУ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 15 Февраля 2018 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

я про замечание. Данную систему нельзя использовать во взрывоопасных зонах.
И я про него, про замечание. Оба мы про него. ))
По уму достаточно было прописать в IDT не "систему TN-S после (.) разделения", а "участок системы TN-C-S (TN-S) с раздельными проводниками". Но ведь черным по белому после (.) TN-S ! Ведь IDT же ж ! Потому инспектор, дабы не доказывать ни перед кем не верблюдное происхождение, требует исполнения написанного.
..а не во всей ЭУ
Система заземления начинается даже не во всей ЭУ, а от ИП. Это же совокупность. В Ex-зоне ИП ? Нет. Значит это только участок системы
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 15 Февраля 2018 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)



По уму достаточно было прописать в IDT не "систему TN-S после (.) разделения", а "участок системы TN-C-S (TN-S) с раздельными проводниками". Но ведь черным по белому после (.) TN-S ! Ведь IDT ! Потому инспектор, дабы не доказывать ни перед кем неверблюдное происхождение, требует исполнения написанного.

что там еще не так?




6.3.2 Система TN

При использовании питающей сети системы TN должна применяться TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ) проводниками) во взрывоопасной зоне, т.е. в пределах взрывоопасной зоны нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться между собой или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от системы TN-C к системе TN-S нулевой защитный проводник должен быть соединен с основной системой уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.


В посте выше было все тоже самое, только своими словами и короче.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1021, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Андрей_888, ivm, Lexx 163, Ilnara, ИК, Alex2214, Beroes Group, Neznaika, Electroac 36, Sasha84_BAV, AnPo, Shvet, AlexeyVL, Horizont, Водик, C000ler, VadGKorn, lexxbka
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines