Системы заземления во взрывоопасных зонах. Допустимо применение системы TN-C-S?

Количество просмотров - 6413
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 15 Февраля 2018 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Причем если бы лектор говорил правильно, а не правильно - говорил директор, то директор тоже мог распустить собрание.. Все же семинар был не по русскому языку
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Февраля 2018 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

это было профессиональное собрание инженеров-проектировщиков, а не школяров в колледже.
а этот директор - доктор технических наук.
ладно не будем отвлекаться .

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Февраля 2018 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)


запрета в применении  пен проводников на участке системы
Вот это верно. После точки разделение - это не система, а участок системы (с раздельными N и РЕ проводниками). Не следует к участку применять аббревиатуру предназначенную для системы (тн-с)
Тн-цс можно вспоминать при случаях, когда должна применяться тн-с
Когда "должна применяться тн-с" (система), то и должна применяться "тн-с"(система). Ни в каких основополагающих (ГОСТ, МЭК) документах нет указаний о необходимости вспомнить в этом случае "тн-цс"(систему).
тебе лишь бы поговорить? Ты же в курсе о гост iec60079-14
6.3.2 Система TN

При использовании питающей сети системы TN должна применяться TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ) проводниками) во взрывоопасной зоне, т.е. в пределах взрывоопасной зоны нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться между собой или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от системы TN-C к системе TN-S нулевой защитный проводник должен быть соединен с основной системой уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.


В посте выше было все тоже самое, только своими словами и короче.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Февраля 2018 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

тебе лишь бы поговорить? Ты же в курсе о гост iec60079-14

Почему не поговорить, если в приводимом тобой ГОСТ(и МЭК) грубо нарушены понятия основополагающих ГОСТ(и МЭК).
Ты ведь в курсе что есть основополагающий норматив ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 15 Февраля 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)


тебе лишь бы поговорить? Ты же в курсе о гост iec60079-14

Почему не поговорить, если в приводимом тобой ГОСТ(и МЭК) грубо нарушены понятия основополагающих ГОСТ(и МЭК).
Ты ведь в курсе что есть основополагающий норматив ?
зачем снова обсуждать то что уже обсуждали. По части типов заземления гост 30331 оформлен с ошибками, поэтому гост 30331 здесь не роялит, вернее так можно утверждать при необходимости.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 15 Февраля 2018 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Обсуждали, и помню переводили основополагающий МЭК. По части систем заземления никаких ошибок не было выявлено.
Основополагающий всегда рулит - либо применяется сам в качестве стандарта, либо служит основой для разработки других стандартов.
"..так можно утверждать при необходимости" нельзя утверждать никогда (если не согласен, приведи цитатку с таким разрешением).
Основополагающие стандарты устанавливают общетехнические требования и правила, обеспечивающие взаимосвязь прочих стандартов.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Февраля 2018 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)


Обсуждали, и помню переводили основополагающий МЭК. По части систем заземления никаких ошибок не было выявлено.
Основополагающий всегда рулит - либо применяется сам в качестве стандарта, либо служит основой для разработки других стандартов.
"..так можно утверждать при необходимости" нельзя утверждать никогда (если не согласен, приведи цитатку с таким разрешением).
Основополагающие стандарты устанавливают общетехнические требования и правила, обеспечивающие взаимосвязь прочих стандартов.
гост 30331.1 был списан с гост р 50571.1 и не может быть идентичным мэку 60364.1 по части типов заземлений и обозначений, так как гост р 50571.1 был модифицированным к мэку 60364.1 по этой части.
Ты что то путаешь.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 15 Февраля 2018 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

не может быть идентичным мэку 60364.1 по части типов заземлений и обозначений
В чем ты усматриваешь разницу - конкретно в определениях разновидностей TN ?
Лень ковыряться, но вряд ли путаю.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 15 Февраля 2018 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)


не может быть идентичным мэку 60364.1 по части типов заземлений и обозначений
В чем ты усматриваешь разницу - конкретно в определениях разновидностей TN ?
Лень ковыряться, но вряд ли путаю.

обозначения tn-c и tn-s  в мэк и idt гостах используются и для части сети с указанием ее начала или конца. По гост 30331 это невозможно.
По этой причине и возникла эта тема, раз эксперт говорит что tn-c-s применить нельзя.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 15 Февраля 2018 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

обозначения tn-c и tn-s  в мэк и idt гостах используются и для части сети с указанием ее начала или конца. По гост 30331 это невозможно.
Все правильно. Что бы и волки и овцы оставались целыми предложено было пятую жилку все же использовать от ТП, покуда TN-S фигурирует в МЭК и идентичных ГОСТ. Поддерживать несуразицу – контрпродуктивно.
По этой причине и возникла эта тема, раз эксперт говорит что tn-c-s применить нельзя.
Раз эксперт так говорит, то надо делать TN-S в соответствии с основополагающим, а не раскладывать на две "системы". И это не будет нарушением прочих IDT.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 15 Февраля 2018 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Эксперт тоже человек. Не нужно заниматься буквоедством. Предложений использовать 5 жил от ип я не видел.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 15 Февраля 2018 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Не нужно заниматься буквоедством
В данной ситуации это необходимо. Эксперт отвечает за соответствие, ВСЕМу, а не только корявому (списанному безоглядно) idt ГОСТ
Предложений использовать 5 жил от ип я не видел.
Да ну.. Может я бился за экономию ресурса ?
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 15 Февраля 2018 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

обозначения tn-c и tn-s  в мэк и idt гостах используются и для части сети с указанием ее начала или конца.

Подтверждением тому можно считать также то, что у буржуев коммунальная сеть вообще- это "другой мир", и потребитель за нее не отвечает. Но подобные споры важны в первую очередь для понимания ситуации у НАС, и теоретического (пока) ВОЗМОЖНОГО (или невозможного) изменения нормативной действительности. Считаю, что еще надо понимать  при обсуждении темы: господин ЮВ далеко не всемогущ и не единственный автор норм, да и с поддержкой его идей тоже не всегда гладко...
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 15 Февраля 2018 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)


Не нужно заниматься буквоедством
В данной ситуации это необходимо. Эксперт отвечает за соответствие, ВСЕМу, а не только корявому (списанному безоглядно) idt ГОСТ
Предложений использовать 5 жил от ип я не видел.
Да ну.. Может я бился за экономию ресурса ?

ты где запрет видел для tn-c-s?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 15 Февраля 2018 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Егор 81 от Сегодня в 16:38
обозначения tn-c и tn-s  в мэк и idt гостах используются и для части сети с указанием ее начала или конца.
подтврждением тому можно считать также то, что у буржуев коммунальная сеть вообще-другой мир, и потребитель за нее не отвечает.

Хозяйственная принадлежность и эксплуатационная ответственность тоже влияют на определения МЭК и ГОСТ ?
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23