Требования к элекрооосвещению и электропроводкам в сейсических районах

Количество просмотров - 717
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 08 Февраля 2018 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Сейчас занимаюсь проектированием объекта в Хабаровском крае. Там сейсмичность 7 балов. Пересмотрел разную документацию в том числе ГОСТ Р 50571.15-97
522.12 Воздействие сейсмических факторов (321.12 ГОСТ Р 50571.2) 522.12.1
При выборе и монтаже электропроводки следует учитывать сейсмическую опасность места расположения установки.
522.12.2 В местах, где существует опасность сейсмического воздействия, особое внимание необходимо уделить:
- креплению электропроводки к строительным конструкциям зданий с учетом механического воздействия на электропроводку при наиболее неблагоприятных (от сейсмических колебаний с ускорениями по приложению 6 ГОСТ 17516.1) взаимных перемещениях элементов зданий;
- присоединениям закрепленной электропроводки к основному оборудованию. Например, для систем безопасности должна обеспечиваться соответствующая степень гибкости присоединения электропроводки.
Исходя из этого не совсем понятно, можно ли крепить светильники на тросах, на П-образных профилях, лотках, в подвесных потолках, к профнастилу и тд. И какие виды проводок допускается в сейсмических районах.
Если исходить из логики, то вроде как светильники нужно крепить на тросах, а не на П-образном профиле, поскольку тряска приведет к поломке профиля и светильника. А на тросе он раскачивается ну и ладно.
Хотелось бы узнать Ваши мнения, а еще лучше дать ссылку на нормы. 

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Февраля 2018 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

в том числе ГОСТ Р 50571.15-97
Вы же в курсе, что взамен действует ГОСТ Р 50571.5.52-2011?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2018 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

в том числе ГОСТ Р 50571.15-97
Вы же в курсе, что взамен действует ГОСТ Р 50571.5.52-2011?
В нём тоже нет ни какой конкретики. Все вопросы которые были в первом сообщении, так и остались вопросами.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Февраля 2018 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Если исходить из логики, то вроде как светильники нужно крепить на тросах, а не на П-образном профиле, поскольку тряска приведет к поломке профиля и светильника.
это фантазии
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Февраля 2018 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Если рассматривать шинопроводы, допустим ШМА, то в сейсмоопасных зонах наоборот запрещается использование гибких подвесов (тросы, струны).

Инженер (Глазов, Россия)
Александр-1977
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Февраля 2018 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Если рассматривать шинопроводы, допустим ШМА, то в сейсмоопасных зонах наоборот запрещается использование гибких подвесов (тросы, струны).
Так вот скажите, как крепить к фермам светильники? У меня будет в ряд порядка 30 светильников.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Февраля 2018 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Если рассматривать шинопроводы, допустим ШМА, то в сейсмоопасных зонах наоборот запрещается использование гибких подвесов (тросы, струны).
Так вот скажите, как крепить к фермам светильники? У меня будет в ряд порядка 30 светильников.
Сейсмика региона- это не первостепенный критерий влияющий на  выбор и способ монтажа электропроводки. Хотя в указанных выше нормах этот вопрос затрагивается, но пусть электрики со стажем скажут , что они следуют этим нормам.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2018 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Если рассматривать шинопроводы, допустим ШМА, то в сейсмоопасных зонах наоборот запрещается использование гибких подвесов (тросы, струны).
Так вот скажите, как крепить к фермам светильники? У меня будет в ряд порядка 30 светильников.

По моему где-то видел есть светильники с демпферными узлами крепления...
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Февраля 2018 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Кстати нашел у световых технологий вибростойкие светильники по ГОСТ 17516.1-90.
Мы такие на дробилки ставили.
И в данном ГОСТ есть ссылка на ГОСТ 30546.1-98.
Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Февраля 2018 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

у автора вопрос по креплениям, как я понимаю, не по светильникам
Так вот-ничего не будет креплениям. Это надо специально изгалиться так, что бы в сейсмостойком здании  (а это так-ведь есть нормы на здания) придумать решение, от которого светильники (проводка) отвалится...Тем более для 7 баллов
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 17:39

автор: Mvdmitriev
Сегодня в 17:25

автор: Vоlk
Сегодня в 16:03

автор: Mvdmitriev
Сегодня в 15:56

автор: Vоlk
Сегодня в 15:35

автор: Vоlk
Сегодня в 15:33

автор: Infane
Сегодня в 14:27

автор: Олега 777
Сегодня в 14:21

автор: Foxson
Сегодня в 13:57

автор: Mvdmitriev
Сегодня в 12:04

автор: Mvdmitriev
Сегодня в 11:58

автор: Mvdmitriev
Сегодня в 11:50

автор: Diego
Сегодня в 10:36

автор: Frlc
Сегодня в 10:25

автор: Mikhanych
Сегодня в 09:56

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 15:50
Мне кажется, что администратор Volk не вполне нормальный. Гоняется за мной по форуму и считает своим долгом ответить на каждое мое сообщение. Это зачем так?
Сегодня в 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
Вчера в 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 797, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Spin, Frlc, Beroes Group, doctorRaz, Олександр_А, Андрей Иванович С., Mvdmitriev, Dmitriy52nnov, Wespe, Shvet, Александр_К, Vlb
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines