ВЛ 6-10 кВ. Ответвление от существующей опоры 10 кВ

Количество просмотров - 2058
(ссылка на эту тему)
Анастасия 12
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Февраля 2018 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги. Необходим чертеж ответвления от существующей концевой опоры  10кВ до устанавливаемой опоры с ПКУ-10. Опоры СВ110-5. Помогите кто чем может.

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Февраля 2018 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Сформулируйте вопрос как инженер.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Анастасия 12
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2018 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Дана концевая существующая опора 10 кВ с разъеденителем. На расстоянии 5 м ставлю свою опору с ПКУ, разъеденителем и ОПН. Просят показать узел подключения моей опоры к существующей опоре. Стойки СВ 110-5

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Февраля 2018 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

У каждой опоры есть имя, фамилия и отчество: номер типового проекта, шифр опоры по ТП, номер листа в ТП...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Анастасия 12
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Февраля 2018 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Нет там не имени не фамилии. Существующая просто написано - концевая с разъеденителем, проетируемая - концевая с разъеденителем и ПКУ-10

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Февраля 2018 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Изобразите ситуацию на плане и схеме

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Февраля 2018 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)


Дана концевая существующая опора 10 кВ с разъеденителем. На расстоянии 5 м ставлю свою опору с ПКУ, разъеденителем и ОПН. Просят показать узел подключения моей опоры к существующей опоре. Стойки СВ 110-5
может это поможет
http://www.kontakt-kazan.ru/catalog/pku_final_2204.pdf

Проектант (Самара, Россия)
Анастасия 12
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Февраля 2018 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Анастасия 12
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Февраля 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)



Дана концевая существующая опора 10 кВ с разъеденителем. На расстоянии 5 м ставлю свою опору с ПКУ, разъеденителем и ОПН. Просят показать узел подключения моей опоры к существующей опоре. Стойки СВ 110-5
может это поможет
http://www.kontakt-kazan.ru/catalog/pku_final_2204.pdf

просят общий вид этих опор и разрисовать как идут провода. какая нужна дополнительная траверса

Проектировщик (Красноярск, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Февраля 2018 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Возможно получиться отпаяться так
http://sip2a.ru/uzli-ustanovki-lineinoi-armaturi-i-provoda-sip-3-6-20-kv/Promezhutochnaya-otvetvitelnaya-opora-P20-3N.html
Смотря еще как разъединитель установлен

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Сентября 2019 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

На расстоянии 5 м ставлю свою опору с ПКУ, разъеденителем и ОПН.

А у вас есть решение с одностоечной опорой с разъединителем и ПКУ одновременно? Можете картинкой поделится?

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15