Как правильно организовать распределительные коробки при внутреннем освещении коридоров?

Количество просмотров - 442
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Февраля 2018 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья! Есть здание, несколько этажей. На первом этаже стоит щит основного освещения ЩО. От него идут кабеля на каждый этаж для освещения коридоров, без дополнительных щитов, автоматов и т.д. То есть, кабель от автомата в ЩО приходит на этаж, там ставят распред. коробку и от нее (кабелями меньшего сечения) тянут две линии основного коридорного освещения и одну линию освещения светодиодными лентами.
Вопрос, можно ли так переходить на кабель меньшего сечения, без автоматов? Может быть у кого-то есть опыт такой разводки освещения по этажам?
Как всегда, огромное спасибо!

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Lubitel
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2018 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Без проблем. Но автомат нужно выбирать по длительно-допустимому току кабеля меньшего сечения.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2018 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Без проблем. Но автомат нужно выбирать по длительно-допустимому току кабеля меньшего сечения.
Здесь можно даже попробовать уточнить, что кабель по этажам от распредкоробок до светильников должен быть 1,5 мм кв., а автомат в ЩО техфазный на 10 А.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2018 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Без проблем. Но автомат нужно выбирать по длительно-допустимому току кабеля меньшего сечения.
Здесь можно даже попробовать уточнить, что кабель по этажам от распредкоробок до светильников должен быть 1,5 мм кв., а автомат в ЩО техфазный на 10 А.
Сечение ведь может быть и больше? А так принцип ясен, спасибо вам большое, друзья!

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2018 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

автомат в ЩО техфазный на 10 А.
Почему именно трехфазный ?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Infane
Сегодня в 22:04

автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 21:35

автор: Valter
Сегодня в 20:41

автор: Valter
Сегодня в 16:44

автор: Юра 123
Сегодня в 13:01

автор: ElectroLamp
Сегодня в 11:42

автор: Олега 777
Сегодня в 10:32

автор: doctorRaz
Вчера в 13:59

автор: DC
Вчера в 13:31

автор: Егор 81
Вчера в 13:23

автор: BTF
Вчера в 11:28

автор: Роспроект
18 Января 2019 года, 17:38

автор: Frlc
18 Января 2019 года, 16:48

автор: doctorRaz
18 Января 2019 года, 16:18

автор: ТОЭ
18 Января 2019 года, 10:33

Последние 10 cообщений чата:
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу
03 Января 2019 года, 09:08
Ошибка с отправкой сообщений устранена.
02 Января 2019 года, 23:44
Форумы запустились, если будут не понятные сбои, то прошу уведомить. Сайты RU, KZ, UA чиню.
02 Января 2019 года, 23:00
Доброй ночи. Примерно с 23.30 по Московскому времени ресурс будет недоступен из-за работе на сервере. Планирую управиться за 30 минут

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Омон, Васильев Тимофей, Valter, Biktej, Beroes Group, Vоlk, Евдакия
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines