Охранно-пожарная сигнализация гаража. Схема обвязки реле для передачи сигнала "Пожар"

Количество просмотров - 5227
(ссылка на эту тему)
Dron 0220
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Февраля 2018 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день форумчане. В гараже сделал примитивную сигнализацию - концевик двери и 3 максимальных тепловых пожарных датчика образуют замкнутый охранный шлеф. Все это дело выведено на реле. Если происходит внештатная ситуация, то на реле пропадает питание, НО контакт размыкается и в квартиру по проводной линии приходит сигнал (точнее пропадает напряжение на проводе обратной связи), что что-то происходит нехорошее)).
Захотел усовершенствовать датчики и вместо максимальных, поставить парочку максимально-дифференциальных температурных. Так как на них, в случае сработки, меняется сопротивление и соответственно ток в пожарном шлейфе, то вопрос: Может кто-то подскажет схему обвязки электромагнитного реле на 12 В (на транзисторе - какой именно и какие номиналы сопротивлений в схеме), что б реле смогло сработать в случае пожара или при обрыве шлейфа. Так как больше силен в электрике, а не радиоэлектронике, то и обратился на форум за подсказкой спецов.

Завхоз (Донецк, Россия)
Артем Ким
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Мая 2018 года, 23:09
(ссылка на это сообщение)

Ты уверен, что тебе именно схема обвязки нужна?Может у тебя всё и так правильно, только в кабеле проблема??? Ох я помню мучался с этими кабелями, разные причем пробовал. Думал проблема в схеме, но после долгих часов проб всё-таки оказалось кабель дохлый. Хотя покупал новый, не знаю, нужно было с самого начала нормальный брать и не париться. Слава богу нашел такой https://sek.com.ua/kabel-i-provod/lan-kabel-vitaya-para-i-provoda-dlya-signalizaciy/ . Витая пара - как раз то что нужно для сигнализации, там хорошая изоляция, вроде даже каждая жила изолирована, точно не помню. Советую тебе, так как без нормальных кабелей ничего не выйдет.

? (Москва, Россия)
Dron 0220
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Мая 2018 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

сама схема нужна. Надо чтоб пожарные извещатели через схему передавали сигнал сработки на обычную релюху. Потом дальше через релюху сигнал на домашний блок, что в гараже что-то не так (типа взлом или пожар). Я как понял, что извещатели работают, посылая в шлейф разное напряжение, для нормального состояния одно, во время тревоги изменяется. т.к. не особо силен в схемотехнике приемных блоков, решил поинтересоваться, мож кто подкинет самую простецкую схему для обработки сигнала извещателя.

Завхоз (Донецк, Россия)
Макcим 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2020 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день форумчане. В гараже сделал примитивную сигнализацию - концевик двери и 3 максимальных тепловых пожарных датчика образуют замкнутый охранный шлеф. Все это дело выведено на реле. Если происходит внештатная ситуация, то на реле пропадает питание, НО контакт размыкается и в квартиру по проводной линии приходит сигнал (точнее пропадает напряжение на проводе обратной связи), что что-то происходит нехорошее)).
Захотел усовершенствовать датчики и вместо максимальных, поставить парочку максимально-дифференциальных температурных. Так как на них, в случае сработки, меняется сопротивление и соответственно ток в пожарном шлейфе, то вопрос: Может кто-то подскажет схему обвязки электромагнитного реле на 12в (на транзисторе - какой именно и какие номиналы сопротов в схеме), что б реле смогло сработать в случае пожара или при обрыве шлейфа. Так как больше силен в электрике, а не радиоэлектронике, то и обратился на форум за подсказкой спецов.

Может проще взять блок GSM и отказаться от длинных проводов.
Есть не дорогие типа Сова-900 http://sova900.ru/example2.html
На вход ему можно любые сигналы с разных датчиков подключать.
На телефон СМС придёт о срабатывании входа/датчика.

Инженер (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2020 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

поддерживаю,
GSM-сигнализация конечно хорошо, и выбор большой.
но, она в большинстве работает в теплых помещениях и АКБ к ней тоже.
если озадачиться климат-контролем, то она самое простое решение.
но в гаражах часто света нет, и большой АКБ тоже в таком случае нужен.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Макcим 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2020 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

но в гаражах часто света нет, и большой АКБ тоже в таком случае нужен.

Да. Без света только АКБ большой: https://youtu.be/GNxPOCPe13Q

Инженер (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Августа 2020 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

согласно этого ролика прибор охранно-пожарный установлен мало того, что в неотапливаемом помещении, так ещё его и датчиков степень защиты не соблюдена (IP20, вместо IP54) и возможно взрывоопасная среда.
в таких неблагоприятных условиях он долго не протянет.
поэтому - зачем повторять чужие мысли малограмотных пользователей.
ведь не три копейки стоит оборудование, чтобы его так легко выбросить.

особо отмечу, что и электрощиток тоже не соответствует климатической среде и без необходимой защиты IP54.

поэтому - зачем смотреть и повторять чужие ошибки ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Макcим 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Августа 2020 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)

Да и ещё https://youtu.be/WyLBzLaGBaI
[улыбка]

Инженер (Москва, Россия)
Макcим 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Августа 2020 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо администратору!

Инженер (Москва, Россия)
Dron 0220
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Сентября 2020 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Методом втыка собрал схему, так сказать - модуль согласования шлейфов. Работает уже успешно пол года в гараже с одним извещателем СПД-3. Задействована 12в реле. В режиме охраны контакты замкнуты, при сработке (тфу-тфу-тфу) - реле обестачивается и размыкает контакт. В дежурном режиме ток потребления до 32 мА, сработка - 28 мА. Выкладываю схемку, мож тоже кому то пригодится, чтоб не покупать дорогостоящее оборудование.

 
1.jpg
 
* 1.jpg
(1573.26 Кб, 2560x1536)  [скачать]  [загрузок: 14]

  [Вложение испорчено или не существует]

 
2.jpg
 
* 2.jpg
(1493.47 Кб, 2560x1536)  [скачать]  [загрузок: 13]
схема.jpg
 
* схема.jpg
(996.7 Кб, 2560x1536)  [скачать]  [загрузок: 13]

Завхоз (Донецк, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

журнал Технологии безопасности
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: ANTON_USG
Вчера в 20:58

автор: Антониони
17 Сентября 2020 года, 12:03

14 Сентября 2020 года, 10:04

автор: КираЭл
11 Сентября 2020 года, 11:51

автор: Dron 0220
05 Сентября 2020 года, 21:31

автор: Андрей-C
04 Сентября 2020 года, 12:03

автор: Frlc
02 Сентября 2020 года, 22:50

автор: Dizel 2012
27 Августа 2020 года, 15:51

автор: В. Г.
21 Августа 2020 года, 14:31

автор: Znatok
20 Августа 2020 года, 14:00

автор: Znatok
19 Августа 2020 года, 22:08

12 Августа 2020 года, 17:19

автор: Fruit
07 Августа 2020 года, 11:09

автор: Frlc
22 Июля 2020 года, 11:35

автор: В. Г.
15 Июля 2020 года, 15:06

Последние 10 cообщений чата:
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Роспроект, Александр#, Антониони, Омон, ByJer, Electrik 1998, Алекcей
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines