Сообщение #1 : 02 Февраля 2018 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть розетка в ванной комнате, одна. Розетка двойная 220/110 вольт. Нагрузка на ней планируется не больше 30 Вт (электробритва). Ее хотят подключить через УЗО, но минимальная уставка по рабочему току на УЗО, которое мне удалось найти - 6 ампер, что очень много для такой нагрузки.
Какие могут быть варианты для фиксации тока утечки на такой розетке?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2018 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

минимальная уставка по рабочему току на УЗО, которое мне удалось найти - 6 ампер,
для УЗО это не тот параметр, для которого оно предназначено

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Февраля 2018 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Ток утечки измеряется в мА. Номинальный ток утечки может быть  от 10 до 300мА и с номинальным рабочим током не УЗО не коррелирует.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2018 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

если дифавтомат, то корелирует

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2018 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Извините, не разобравшись до конца написал. Поставим обычный автомат на 1А, а после него поставим УЗО 6А/10мА, а от УЗО уже подключим розетку. Правильно?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Февраля 2018 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Ставте обычный на 10А с диф. расцепителем 10-15мА.
1А дорого выйдет и совсем не обязательно.

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Февраля 2018 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

на 1 А - редкость и дороже чем на 16А

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Февраля 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Извините, не разобравшись до конца написал. Поставим обычный автомат на 1А, а после него поставим УЗО 6А/10мА, а от УЗО уже подключим розетку. Правильно?
Вы что бриву автоматом собрались защищать? Или все таки кабель и розетку?) АВ на 1А не так и мало стоит

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Февраля 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка на ней планируется не больше 30 Вт (электробритва).
в такую розетку воткнуть могут что угодно, не уследить

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Февраля 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Ставте обычный на 10А с диф. расцепителем 10-15мА.
А 10А не чересчур для 30 ваттной нагрузки?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Февраля 2018 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

в такую розетку воткнуть могут что угодно, не уследить
Да, с этим соглашусь. Тогда, наверное, можно сразу диф.автомат поставить 6А/10мА.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Февраля 2018 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

а у вас там нет трансформатора 220/110В ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Февраля 2018 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

а у вас там нет трансформатора 220/110В ?
Есть.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Февраля 2018 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

тогда, чтобы он не сгорел, надо ограничить ток на дифавтомате или поставить предохранитель на трансформаторе, если возможно конечно

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Февраля 2018 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Диф автомат перед трансформатором нормально будет реагировать?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 15:51

автор: Олега 777
Сегодня в 15:38

автор: Ina
Сегодня в 15:08

автор: ТОЭ
Сегодня в 14:18

автор: Salliparr
Сегодня в 12:06

автор: Олега 777
Сегодня в 11:13

автор: R 13
Сегодня в 10:31

автор: Solo.pskov
Сегодня в 10:20

автор: Ina
Сегодня в 10:11

автор: Матлайн
Сегодня в 09:59

автор: ТОЭ
Сегодня в 08:12

автор: Старинфо
Сегодня в 08:00

автор: STCH
Сегодня в 06:46

автор: Ina
Вчера в 16:17

автор: Старинфо
Вчера в 12:19

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Сегодня в 12:16
Доброго дня!
Сегодня в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1132, пользователей - 28
Имена присутствующих пользователей:
Ogurcofff, Vitaly, ТОЭ, Николсон, Евгений ТХ, Artchem, Walkmax, Alexsandr Orlov, ByJer, Petrov-Vodkin, Старинфо, Максим R, Жора Корнев, Виталина, Solo.pskov, Картер, Олега 777, Ия, Игорь В., Abtalg, Posetitel, Pyromaniac 92, Станислава, Егор 81, Shvet, Set, Ina, Hardbringer
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines