Повышенное напряжение по стороне НН тр-ра 10/0,38

Количество просмотров - 450
(ссылка на эту тему)
Sky Wrong
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Февраля 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, товарищи проектировщики. История следующая: производили установку более мощного тр-ра на ТП, сам устанавливаемый тр-р после ремонта. Почему при проверке напряжений по фазам на низкой стороне в среднем выходили следующие результаты: Линейное ~ 560 В, фазное ~ 350 В [непонятно] В чем причина? P.S Прошу не кидать в меня камни, если вопрос покажется глупым

? (Благовещенск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2018 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Скажите, хоть технические хар-ки установленного трансформатора. А по высокой стороне с напряжением, как понял все нормально..

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Sky Wrong
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2018 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Скажите, хоть технические хар-ки установленного трансформатора. А по высокой стороне с напряжением, как понял все нормально..
ТМ-630 кВА

? (Благовещенск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2018 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Скажите, хоть технические хар-ки установленного трансформатора. А по высокой стороне с напряжением, как понял все нормально..
ТМ-630 кВА
Схема соединений? Что с напряжением по ВН? Измерения сопротивления обмоток и Кт проводили?Недостаточно просто произвести замер напряжения на тр-ре для ввода в эксплуатацию. Есть протокол испытаний?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Sky Wrong
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Февраля 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Схема Треугольник-звезда. Да , во многом вы правы, но есть одно но....согласно имеющимся на предприятии ТК , перед вводом в эксплуатацию мы имеем право только замерять напряжение по стороне НН....о другом можно только мечтать. За шаг в сторону тут наказывают, глупость в общем

? (Благовещенск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Февраля 2018 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Схема Треугольник-звезда. Да , во многом вы правы, но есть одно но....согласно имеющимся на предприятии ТК , перед вводом в эксплуатацию мы имеем право только замерять напряжение по стороне НН....о другом можно только мечтать. За шаг в сторону тут наказывают, глупость в общем
А при ремонте трансформатора, почему испытания не проводились?
Может там  с витками обмотки НН проблема, и Кт отсюда не такой "какой хотелось-бы")

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Sky Wrong
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Февраля 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Схема Треугольник-звезда. Да , во многом вы правы, но есть одно но....согласно имеющимся на предприятии ТК , перед вводом в эксплуатацию мы имеем право только замерять напряжение по стороне НН....о другом можно только мечтать. За шаг в сторону тут наказывают, глупость в общем
А при ремонте трансформатора, почему испытания не проводились?
Это мне точно неизвестно, идут разбирательства

? (Благовещенск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Февраля 2018 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Это мне точно неизвестно, идут разбирательства
Тогда гадать можно сколько угодно, и измерением напряжения проблему не решить, в любом случае, должны проводиться измерения (по ПУЭ) Тр-ра после ремонта, перед вводом в эксплуатацию, без этого причин не найти

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Февраля 2018 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Так а как же без измерения напряжения ВН вы хотите разобраться в проблеме? надо измерять! [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Sky Wrong
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Февраля 2018 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Так а как же без измерения напряжения ВН вы хотите разобраться в проблеме? надо измерять! [улыбка]
Эх...такие вот у нас правила

? (Благовещенск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Февраля 2018 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Так а как же без измерения напряжения ВН вы хотите разобраться в проблеме? надо измерять! [улыбка]
Эх...такие вот у нас правила
Так от вас чего хотят тогда?Правильной работы тр, ввод объекта в эксплуатацию? - (такого не делайте) Кто ответственный за эл. хозяйство предприятия?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Февраля 2018 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

На отремонтированный трансформатор должен быть паспорт и протокол заводских испытаний, выдаваемый ремонтной организацией. Как вы могли запускать в эксплуатацию оборудование без документов? Что-то не то Вы пишите, или не в курсе дел. Теребите ответственного за электрохозяйство предприятия.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Февраля 2018 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

Эх...такие вот у нас правила
Если у вас свои правила, то трудно что-то советовать. Моё мнение, возможно вторичка была зигзаг и при ремонте, что-то напутали

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 22:22

автор: Infane
Сегодня в 15:59

автор: Vоlk
Сегодня в 14:58

автор: ТОЭ
Сегодня в 14:56

автор: ТОЭ
Сегодня в 13:33

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:06

автор: Vоlk
Сегодня в 10:30

автор: Vоlk
Сегодня в 09:28

автор: Олега 777
Вчера в 12:10

автор: Котофей
Вчера в 01:35

автор: Роспроект
14 Августа 2018 года, 18:39

автор: Mav
14 Августа 2018 года, 12:22

автор: Старинфо
14 Августа 2018 года, 11:33

автор: Dmitriy52nnov
14 Августа 2018 года, 10:19

автор: Doctor Che
14 Августа 2018 года, 09:45

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 16:13
Добрый день.
Nkassandra, это хорошо, когда не считаются дни до выходных [улыбка]
Сегодня в 12:36
 [безумный] я сегодня узнала что завтра пятница
Сегодня в 12:35
Доброго дня, коллеги
Сегодня в 12:22
Всем привет!! Экватор пройден, скоро выходные!!
Сегодня в 08:35
Доброе утро! Всем хорошего дня
Вчера в 08:33
Всем доброе утро ))
14 Августа 2018 года, 09:56
Доброе утро!
14 Августа 2018 года, 09:10
Доброе утро!
14 Августа 2018 года, 08:46
Доброе утро!
13 Августа 2018 года, 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Нович_ОК, Максим R, Beroes Group, Чистильщик, VadGKorn, Alexperm, Юра 123, Posetitel
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines