Высота ограждения лестниц на путях эвакуации. Требования нормативных документов

Количество просмотров - 10341
(ссылка на эту тему)
E.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Февраля 2018 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

СП 118.13330..."6.16* Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, наружных лестниц 3 типа, террас и т.п., - не менее 1,2 м."
СП1.13130...."4.3.4 ..При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами."
СП 118 - обязательный к применению документ
СП 1 - добровольного применения
Но наш пожарный настаивает на приоритетности СП 1., мол только при его соблюдении, мы выполняем проект в соответствии с ФЗ-123.
Здание административное, лестницы эвакуационные, пока ограждение принято 0,9 м.

Архитектор (Минск, Беларусь)
Alexander Singer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 02 Февраля 2018 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Уж сколько копий было сломано об этот вопрос))) например, вот:

Цитата: DJo Frey
Советую делать 1,2 м и спать спокойно. "Отвязаться" от пожарных с СП 1.13130.2009 теоретически можно, разработав, утвердив и выполнив в проекте спецтехусловия по пожбезопасности. Только зачем?
Во-первых для теримнов "ограждение" и "поручень" даны отдельные определения в п. Б.15 и Б.21. СП 118; п. Б.20, Б.32 СП 59. Соответственно, ограждение может быть и без поручня (не на лестницах, а просто на перепадах высот - п.6.15 СП 118, например), так как поручень "задает направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении" (СП 59).
Во-вторых по смыслу текста п.5.2.15 СП 1; п. 6.16, 6.17 СП 118, вполне понятно, что поручень и ограждение не тождественны, соответственно, горизонтальное членение ограждения - это лишь конструктивный элемент ограждения, а не поручень.


Цитата: Сергей Юрьевич
наружные лестницы и прочее, где перепад высот значительный - должны иметь ограждение высотой 1.2м, т.к. если упадёшь, то скорее всего насмерть. Внутренние лестницы (лестничная клетка многоэтажки например) могут иметь ограждение 0.9м, т.к. если через него навернёшься - может и не умрёшь, а только поломаешься.
Однако второе утверждение у меня вызывает сомнение: и с высоты 2м через перила упав можно шею свернуть или инвалидом стать. А цена вопроса между 0.9м и 1.2м - ничто в общем объёме стоимости СМР. Поэтому я всегда трактую "не менее 0,9"="можно принять и 1,2м", хуже не будет.


СП 1.13130-2009 Эвакуационные пути с изменениями от 09.12.10г.:
Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.

СНиП 2.09.02-85*.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
2.59. Наружные открытые стальные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, должны иметь уклон не более 1:1 и ширину не менее 0,7 м. Эти лестницы должны быть с площадками на уровне эвакуационных выходов и иметь ограждение высотой 1,2 м. Указанные лестницы следует размещать, как правило, у глухих (без окон) частей стен с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч и пределом распространения огня, равным нулю, на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.

Главный архитектор проекта (Астана, Казахстан)
Гласир
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2018 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Я давно уже делаю 1,2м везде. Чтоб наверняка.

Архитектор (Краснодар, Россия)
703707
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2019 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)


Я давно уже делаю 1,2м везде. Чтоб наверняка.
Согласно пп. 4.3.4, 5.4.20 СП 1.13130.2009* высота ограждений лестниц должна быть не менее 1,2 м. Но в строительных нормах указано, что лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м. К каким лестницам относятся требования СП 1.13130.2009*?

Разъяснения ВНИИПО МЧС России:
Требования указанных пунктов относятся к наружным лестницам.
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-1131302009------sistemy-protivopozharnoy-zaschi/page2/

? (Москва, Россия)
E.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Декабря 2019 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)



Я давно уже делаю 1,2м везде. Чтоб наверняка.
Согласно пп. 4.3.4, 5.4.20 СП 1.13130.2009* высота ограждений лестниц должна быть не менее 1,2 м. Но в строительных нормах указано, что лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м. К каким лестницам относятся требования СП 1.13130.2009*?

Разъяснения ВНИИПО МЧС России:
Требования указанных пунктов относятся к наружным лестницам.
http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-1131302009------sistemy-protivopozharnoy-zaschi/page2/

Странный ответ от МЧС... или я чего то не понимаю. Где указано с перечисленных СПшках, что речь про наружные лестницы? ... а применять на всякий случай ограждения высотой 1,2 м, так себе решение. Как поручни такие ограждения использовать неудобно. А в лестничных клетках это прежде всего поручни.

Архитектор (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Марта 2020 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Как-то мне пожарный сказал на эту тему так. Если есть несколько документов с разной информацией и требованиями, то нужно делать по наихудшему варианту. Потому что каждый пожарный при приёмке в эксплуатацию объекта, может предъявлять свои требования.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
11 Марта 2024 года, 15:22

11 Марта 2024 года, 14:29

11 Марта 2024 года, 13:55

автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50

03 Марта 2024 года, 16:17

23 Февраля 2024 года, 13:21

автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38

автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06

автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50

29 Января 2024 года, 02:27

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49

автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38

22 Января 2024 года, 14:31

автор: HRIrina
18 Декабря 2023 года, 09:06

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1144, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Artchem, Seleron, Лекс, Shvet, РоманC, Neverlock, Space Cat, Imp, Evdbor, Холоденин Алексей, Ogurcofff, Ne-rylut, Виталина, doctorRaz, tiara777, AlexeyVL, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines