Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19870
Всего тем - 26465
Всего сообщений - 249344
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Можно ли переходить от TN-C к TN-С-S после рубильника?

Количество просмотров - 1526
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Января 2018 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый день друзья!
Ситуация такая: от трансформатора к щиту с вводным рубильником приходит 3L+PEN. Затем возле рубильника забивается новый контур заземления, от него дальше берут жилу PE, а PEN от трансформатора дальше тянут как N. Вопрос в том, что в этом месте стоит просто рубильник с предохранителями, без автоматов. Могут ли быть какие-то негативные последствия такого подключения?
Заранее спасибо!

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Nikita BLR
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Января 2018 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день друзья!
Ситуация такая: от трансформатора к щиту с вводным рубильником приходит 3L+PEN. Затем возле рубильника забивается новый контур заземления, от него дальше берут жилу PE, а PEN от трансформатора дальше тянут как N. Вопрос в том, что в этом месте стоит просто рубильник с предохранителями, без автоматов. Могут ли быть какие-то негативные последствия такого подключения?
Заранее спасибо!
а в чем разница до рубильника или после? Насколько я понимаю рубильник трехполюсный, разрывает только 3 фазных провода. Сам PEN проводник разрывать отдельной ЗАПРЕЩЕНО. Получается что если в какой-то электроустановке делаете разделение PEN проводника, то у вас должна быть такая последовательность. PEN проводник приходит от ТП, заводится сразу на ГЗШ, к ней же подключаете контур заземления, а в щите на изоляторах должна быть N шина, которая соединена перемычкой с ГЗШ. В итоге PE проводники подключаются к ГЗШ а N к N-шине. Единственный спор может быть в случае учета на вводе. Т.е разделять до или после счетчика. В этом случае необходимо ДО.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Января 2018 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Единственный спор может быть в случае учета на вводе. Т.е разделять до или после счетчика. В этом случае необходимо ДО.
Учет будет еще в ТП, на выходе из трансформатора.

Т.е. PEN от трансформатора садим сразу на ГЗШ, а от ГЗШ уже подключаем две шины - N и PE?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Nikita BLR
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Января 2018 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Единственный спор может быть в случае учета на вводе. Т.е разделять до или после счетчика. В этом случае необходимо ДО.
Учет будет еще в ТП, на выходе из трансформатора.

Т.е. PEN от трансформатора садим сразу на ГЗШ, а от ГЗШ уже подключаем две шины - N и PE?
А зачем разделять PEN именно в ТП? Она встроенная или отдельностоящая? Если отдельностоящая, то обычно идут четырехпроводной TN-C и делят уже в ВРУ здания PEN.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Января 2018 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Разделение будет на вводном рубильнике, не в ТП.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Nikita BLR
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Января 2018 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Разделение будет на вводном рубильнике, не в ТП.
Почитайте устройство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Возможно, мы не понимаем друг друга.

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Января 2018 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Возможно, мы не понимаем друг друга.
Есть ТП. Оттуда выходит 3L+PEN. Четырехжильным кабелем доходит до вводного рубильника в здании. Возле рубильника забивается контур и от него дальше уже пускают 5 жил (3L+N+PE).

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Января 2018 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Ориентируйтесь на Рисунок Б.4б - Схема расположения аппаратуры в шкафном ВРУ класса I (с проводящей оболочкой) в стандарте ГОСТ 32396-2013 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
http://docs.cntd.ru/document/1200108088
Там точки 2 и 2" на случаи четырех и пяти  жильного питающего кабеля.
В вашем случае должна быть перемычка между N и PE и проводник PEN подключается к шине РЕ.
Т.е. PEN от трансформатора садим сразу на ГЗШ, а от ГЗШ уже подключаем две шины - N и PE?

Если в качестве ГЗШ используется шина РЕ в ВРУ, то так. Если ГЗШ выполнена отдельно, то PEN питающей линии подключается к шине РЕ.  А от РЕ перемычку поставить к ГЗШ. Минимальное сечение этой перемычки вызывает много вопросов и разногласий. Ориентируйтесь на ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов" http://docs.cntd.ru/document/1200108284 и Главу 1.7 ПУЭ.

Проектировщик (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Января 2018 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Если у вас рубильник в корпусе, ставьте внутрь корпуса шины N и PE.  И шину РЕ используйте как ГЗШ.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 26 Января 2018 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Если в качестве ГЗШ используется шина РЕ в ВРУ, то так. Если ГЗШ выполнена отдельно, то PEN питающей линии подключается к шине РЕ.  А от РЕ перемычку поставить к ГЗШ.
Ориентируясь на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, можно увидеть, что в качестве ГЗШ (Рисунок 54.1c) может использоваться PEN-шина, от которой подключены N и РЕ шины
А вот варианта "PEN питающей.. к шине РЕ, от РЕ перемычку поставить к ГЗШ" почему-то нет.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Января 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

судя по этим рисункам ГОСТа проводник ПЕН можно подключать как к ПЕ-шине, так и к Н-шине, а не только к ПЕ-шине, что всегда требовалось нормами.
еще на рисунке 54.1c от ПЕ-шины отходят Н проводники, что намекает на опечатку и вызывает вопрос, а единственная ли это опечатка или вообще весь рисунок косячный.
да и в контексте сообщения #8 рассматривается вариант установки ГЗШ отдельно от ГРЩ, рисунок же 54.1c рассматривает случай, когда ГЗШ располагается в ГРЩ.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 27 Января 2018 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

54.1c рассматривает случай, когда ГЗШ располагается в ГРЩ.
На это обстоятельство есть указание в тексте ГОСТ или IEC ? Почему PEN-шина не может быть установлена во ВРУ, а N и РЕ - в ГРЩ ?
в контексте сообщения #8 рассматривается вариант установки ГЗШ отдельно от ГРЩ
Вариант из сообщения #8 не приведен на рисунках 54 как вариант исполнения.
вопрос, а единственная ли это опечатка или вообще весь рисунок косячный
Сравнивайте с первоисточником IEC 60364-5-54:2011, там все нормуль.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Января 2018 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Минимальное сечение этой перемычки вызывает много вопросов и разногласий.
В тех. циркуляре № 6/2004 достаточно однозначный ответ (другое дело статус т.ц. [улыбка] )

что намекает на опечатку и вызывает вопрос
Это обсуждалось не раз на этом форуме.

Сравнивайте с первоисточником IEC 60364-5-54:2011, там все нормуль.
Поделишься? Не смог обнаружить на просторах.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Января 2018 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

что намекает на опечатку и вызывает вопрос
Это обсуждалось не раз на этом форуме.
Не помню такого, в какой теме обсуждалось?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 28 Января 2018 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Поделишься?
См.почту.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Electric
Сегодня в 21:16

автор: Олега 777
Сегодня в 18:54

автор: Samsony 1
Сегодня в 18:35

автор: Lubitel
Сегодня в 15:03

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:35

автор: Vadim 220
Сегодня в 12:06

автор: Олега 777
Сегодня в 11:09

автор: Vоlk
Вчера в 21:29

автор: Lubitel
Вчера в 13:55

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 11:22

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 10:53

автор: Samsony 1
19 Ноября 2018 года, 19:39

автор: Vоlk
19 Ноября 2018 года, 18:03

автор: Vоlk
19 Ноября 2018 года, 15:43

автор: Ingenеr 2017
18 Ноября 2018 года, 12:03

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 18:10
творит ими поставленный куратор..
Сегодня в 18:09
поспать всегда успеем, но заглядывать в общие вопросы электротехнического форума модераторам хоть одним глазком надлежит, дабы видеть какое хамство и беспредел
Сегодня в 11:28
[смех], надо попробовать
Сегодня в 09:20
Доброе утро. Пора впадать в зимнюю спячку - проснёшься и будет сразу весна [улыбка]
Сегодня в 08:56
Доброе утро. В целом ничего, хочется спать и весны...
Вчера в 09:03
Доброе утро. Как дела?
19 Ноября 2018 года, 10:50
Samsony 1, спасибо. Присоединяюсь к поздравлению.
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Vоlk, Dmitriy52nnov, Electric, Samsony 1, Олега 777, Vlad 380, Mageslay 2, doctorRaz, Dmytro, ХСВ, Dobriy-kot, ВладТ, Ванюша, Юра 123, White Label
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines