Расстояние от ГПГУ 10 кВ до ввода в КРУ

Количество просмотров - 1483
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Января 2018 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Ранее был запроектирован и построен энергоцентр из двух ГПГУ 10 кВ. КРУ-10 кВ располагалось рядом в машзале, длина силового кабеля от генератора до ввода была порядка 20 метров.

С течением времени собственник решил перенести КРУ в другое помещение. Теперь длина кабеля получается порядка 80 метров. Подрядчик говорит, что это невозможно выполнить и что есть требование о размещении КРУ в непосредственно близости от машины. На вопрос что за требование - молчание.

Прошу подсказать есть ли такое требование
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2018 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Подрядчик говорит, что это невозможно выполнить и что есть требование о размещении КРУ в непосредственно близости от машины.
Нет такого требования. А если есть, пусть покажет документ как заинтересованное лицо. Мы как то ставили и дальше.
По крайней мере НТП молчит. СТО 70238424.27.100.054-2009 ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения - 2010-01-11 Москва 2009

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Марта 2018 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Ранее был запроектирован и построен энергоцентр из двух ГПГУ 10 кВ. КРУ-10 кВ располагалось рядом в машзале, длина силового кабеля от генератора до ввода была порядка 20 метров.

С течением времени собственник решил перенести КРУ в другое помещение. Теперь длина кабеля получается порядка 80 метров. Подрядчик говорит, что это невозможно выполнить и что есть требование о размещении КРУ в непосредственно близости от машины. На вопрос что за требование - молчание.

Прошу подсказать есть ли такое требование

или пусть конкретно укажет норматив и его пункт (пункты) или перестанет возникать. вообще понятие "непосредственной близости" понятие весьма растяжимое
Elstation
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Ранее был запроектирован и построен энергоцентр из двух ГПГУ 10 кВ. КРУ-10 кВ располагалось рядом в машзале, длина силового кабеля от генератора до ввода была порядка 20 метров.

С течением времени собственник решил перенести КРУ в другое помещение. Теперь длина кабеля получается порядка 80 метров. Подрядчик говорит, что это невозможно выполнить и что есть требование о размещении КРУ в непосредственно близости от машины. На вопрос что за требование - молчание.

Прошу подсказать есть ли такое требование

Подрядчику видимо не выгодно, поэтому ляпнул.

? (Санкт-Петербург, Россия)
XendeXoX
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2018 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!
Такое требование действительно есть, но со стороны непосредственных производителей мотор-генераторов. Обусловлено, по моему мнению, несколькими моментами: время передачи отключающего сигнала; потери напряжения если САУ ГПУ берет данные напряжения генератора с ТН ячейки. Т.е. нужно смотреть инструкцию по монтажу ГПУ в разделе генераторного выключателя.
 

Технический директор (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: DC
Сегодня в 00:35

Вчера в 18:33

Вчера в 18:28

автор: Дока 312
Вчера в 12:02

автор: Дока 312
Вчера в 11:56

автор: Дока 312
Вчера в 11:53

автор: Дока 312
Вчера в 11:39

автор: Foxson
Вчера в 11:25

21 Марта 2019 года, 18:41

автор: m-v.oleg
21 Марта 2019 года, 16:37

автор: Женя
21 Марта 2019 года, 16:11

автор: Mihail 63
21 Марта 2019 года, 15:12

автор: Ingenеr 2017
21 Марта 2019 года, 15:00

автор: Posetitel
21 Марта 2019 года, 12:56

автор: Lexx 163
21 Марта 2019 года, 12:24

Последние 10 cообщений чата:
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines