Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20224
Всего тем - 25919
Всего сообщений - 241190
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Как заземлить нейтраль трансформатора

Количество просмотров - 947
(ссылка на эту тему)
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Января 2018 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые коллеги!

Такой вопрос: как правильно и чем выполнить заземление нейтрали трансформатора 6/0,4кВ на КТП. Трансформатор масляный 1600кВА. На стороне 0,4кВ шинный мост.

Предполагаем два варианта:

1. Подвести как можно ближе к трансформатору стальную полосу заземления, а от неё провод большого сечения подключить к нейтральной шине трансформатора. И каким должно быть сечение этого провода?

2. Подвести стальную полосу непосредственно к нейтрали и подключить к шине. Но такой вариант практически чуть сложней.

Интересует, есть ли по этому вопросу какие-то нормы в ПУЭ или другом нормативном документе. Смотрел ПУЭ Казахстана, там толком ничего не сказано.

В проекте указано только, что нейтраль трансформатора должна быть заземлена, а каким образом не указано.

Заранее благодарю за ответы.


Инженер (Северодонецк, Украина)
Дмитрий_
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2018 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

См. типовую серию А10-93. Чертеж А10-93-05 "Заземление и зануление КТП".
У Вас в нейтраль устанавливается ТТ (в РУНН) для нулевой защиты?
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Января 2018 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

См. типовую серию А10-93. Чертеж А10-93-05 "Заземление и зануление КТП".
У Вас в нейтраль устанавливается ТТ (в РУНН) для нулевой защиты?
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Но там написано: " В системе с глухозаземленной нейтралью - нулевую шину присоединяют к
магистрали заземления или зануляющему контуру после трансформатора
нулевой защиты. ( Выбор сечения в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ)". Но не сказано, можно ли до нейтрали вести провод, а не полосу. Кстати, мне в случае чего нужно будет ссылаться на нормативы Казахстана, а чертёж А10-93-05 - это Россия.

По поводу ТТ нулевой последовательности, у меня тоже возник вопрос. В проекте нулевой ТТ не предусмотрен, но обычно его тоже проектируют. Хотя почитал информацию в интернете, так в одном источнике сказано, что ТТ нулевой не всегда нужен, например если ячейка 6кВ находится недалеко от трансформатора. Т.е. в случае к.з. на землю по стороне 0,4кВ, среагирует мтз или отсечка на ячейке 6кВ, так ли это?

Инженер (Северодонецк, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Января 2018 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Но не сказано, можно ли до нейтрали вести провод, а не полосу
Можно вести любой проводник с проводимостью не менее половины проводимости фазного проводника

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Января 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Все есть в ПУЭ РК.
Чертеж А10-93-05 видимо не подойдет, т.к. во вводном шкафу РУ НН должна быть Главная Заземляющая Шина (РЕ). И от нейтрали тр-ра заземляющий проводник идет к шине N, а ее соединяют с ГЗШ.
По поводу тр-ра тока в нейтрали. Если при однофазном КЗ на землю защита на автомате ввода достаточно чувствительна, то дополнительную защиту НП можно не ставить. В противном случае ставится ТТ, реле тока и независимый расцепитель в автомат.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Января 2018 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

По поводу тр-ра тока в нейтрали. Если при однофазном КЗ на землю защита на автомате ввода достаточно чувствительна, то дополнительную защиту НП можно не ставить. В противном случае ставится ТТ, реле тока и независимый расцепитель в автомат.
В выделенном главный вопрос-ГДЕ? Где проектировщик ставит эту границу чувствительности? То, что предлагает Ingener*2017-это дейтствительно древний метод обеспечения норм на старом оборудовании, как правило на ВЛ. На шинах же КЗ трехфазное практически идентично однофазному (для D/Y-0) и с этой точки зрения ТНП не нужна.
Однако более интересной является установка ТНП и защиты (релейной) как защита дальнего резервирования в сети 0,4 кВ и/или как резервная/допонительная защита по отношению к высоковольтной (при глухих вводах, в частности)
Chester 66
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Января 2018 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Можно заземлять и кабелем, ограничений по этому поводу нет. Единственно нужно выбрать корректное сечение.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2018 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

В выделенном главный вопрос-ГДЕ? Где проектировщик ставит эту границу чувствительности? То, что предлагает Ingener*2017-это дейтствительно древний метод обеспечения норм на старом оборудовании, как правило на ВЛ.
потому что там и нормы древние, да еще и с ошибками.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Юрий Владимиров
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2018 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, может кто сталкивался с эффективным заземлением нейтрали при помощи кабеля СПЭ. Пришел буржуйский проект, где нейтраль трансформатора ABB 220/35 кВ на ОРУ заземлена кабелем. На чертеже указано, что использовать кабель 400 кв.мм с изоляцией 6 кВ вот тут то и возник вопрос о правомерности такого заземления. Насколько знаю, напряжение на нейтрали может колебаться от 0,33·Uф до 1,0·Uф. Помню разрядники раньше выбирали на фазное напряжение, а тут кабель 6 кВ...
В нейтрали никаких разрядников, ОПН, разъединителей нет, просто глухое заземление. Проверил кабель на возгорание при КЗ - проходит. Хотел поискать европейские стандарты но потерпел крах - в языках не силён. Может ткнёте носом куда? Как выбрать класс изоляции кабеля и имеет ли он вообще значение - ведь кабель постоянно подключен к заземлителю и нейтраль всегда заземлена
Нейтраль.jpg
 
* Нейтраль.jpg
(144.29 Кб, 1253x802)  [скачать]  [загрузок: 83]

Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Марта 2018 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

напряжение на нейтрали имеет смысл только когда она разземлена, когда она заземлена, то напряжение равно нулю.
можно поизвращаться и посчитать падение напряжения при протекании тока КЗ, для этого умножить часть тока однофазного кз, протекающую через нейтраль транса на сопротивление заземляющего устройства подстанции и сравнить с 6 кВ.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Докер
Сегодня в 09:09

автор: Олега 777
Сегодня в 08:40

автор: Andrey 1372
Вчера в 17:15

автор: Andrey 1372
Вчера в 16:27

автор: Hmf
Вчера в 16:10

автор: Олега 777
Вчера в 15:29

автор: Pum
Вчера в 15:01

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 14:42

автор: Ingener*2017
Вчера в 14:30

автор: Den4
Вчера в 14:23

автор: Знахарь
Вчера в 12:56

автор: Samsony 1
Вчера в 11:14

автор: Samsony 1
Вчера в 10:58

автор: Samsony 1
Вчера в 10:55

автор: ТОЭ
Вчера в 09:09

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:44
...и  продуктивной работы!
Вчера в 11:35
Добрый день всем!
24 Мая 2018 года, 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
24 Мая 2018 года, 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
24 Мая 2018 года, 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
23 Мая 2018 года, 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
23 Мая 2018 года, 12:16
Доброго дня!
23 Мая 2018 года, 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Legio Mortis, Евгений ТХ, Юра 123, Combatmix
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines