Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19965
Всего тем - 26347
Всего сообщений - 247444
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Как заземлить нейтраль трансформатора

Количество просмотров - 3419
(ссылка на эту тему)
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Января 2018 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые коллеги!

Такой вопрос: как правильно и чем выполнить заземление нейтрали трансформатора 6/0,4кВ на КТП. Трансформатор масляный 1600кВА. На стороне 0,4кВ шинный мост.

Предполагаем два варианта:

1. Подвести как можно ближе к трансформатору стальную полосу заземления, а от неё провод большого сечения подключить к нейтральной шине трансформатора. И каким должно быть сечение этого провода?

2. Подвести стальную полосу непосредственно к нейтрали и подключить к шине. Но такой вариант практически чуть сложней.

Интересует, есть ли по этому вопросу какие-то нормы в ПУЭ или другом нормативном документе. Смотрел ПУЭ Казахстана, там толком ничего не сказано.

В проекте указано только, что нейтраль трансформатора должна быть заземлена, а каким образом не указано.

Заранее благодарю за ответы.


Инженер (Северодонецк, Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2018 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

См. типовую серию А10-93. Чертеж А10-93-05 "Заземление и зануление КТП".
У Вас в нейтраль устанавливается ТТ (в РУНН) для нулевой защиты?
Сергей инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Января 2018 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

См. типовую серию А10-93. Чертеж А10-93-05 "Заземление и зануление КТП".
У Вас в нейтраль устанавливается ТТ (в РУНН) для нулевой защиты?
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Но там написано: " В системе с глухозаземленной нейтралью - нулевую шину присоединяют к
магистрали заземления или зануляющему контуру после трансформатора
нулевой защиты. ( Выбор сечения в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ)". Но не сказано, можно ли до нейтрали вести провод, а не полосу. Кстати, мне в случае чего нужно будет ссылаться на нормативы Казахстана, а чертёж А10-93-05 - это Россия.

По поводу ТТ нулевой последовательности, у меня тоже возник вопрос. В проекте нулевой ТТ не предусмотрен, но обычно его тоже проектируют. Хотя почитал информацию в интернете, так в одном источнике сказано, что ТТ нулевой не всегда нужен, например если ячейка 6кВ находится недалеко от трансформатора. Т.е. в случае к.з. на землю по стороне 0,4кВ, среагирует мтз или отсечка на ячейке 6кВ, так ли это?

Инженер (Северодонецк, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Января 2018 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Но не сказано, можно ли до нейтрали вести провод, а не полосу
Можно вести любой проводник с проводимостью не менее половины проводимости фазного проводника

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Января 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Все есть в ПУЭ РК.
Чертеж А10-93-05 видимо не подойдет, т.к. во вводном шкафу РУ НН должна быть Главная Заземляющая Шина (РЕ). И от нейтрали тр-ра заземляющий проводник идет к шине N, а ее соединяют с ГЗШ.
По поводу тр-ра тока в нейтрали. Если при однофазном КЗ на землю защита на автомате ввода достаточно чувствительна, то дополнительную защиту НП можно не ставить. В противном случае ставится ТТ, реле тока и независимый расцепитель в автомат.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Января 2018 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

По поводу тр-ра тока в нейтрали. Если при однофазном КЗ на землю защита на автомате ввода достаточно чувствительна, то дополнительную защиту НП можно не ставить. В противном случае ставится ТТ, реле тока и независимый расцепитель в автомат.
В выделенном главный вопрос-ГДЕ? Где проектировщик ставит эту границу чувствительности? То, что предлагает Ingener*2017-это дейтствительно древний метод обеспечения норм на старом оборудовании, как правило на ВЛ. На шинах же КЗ трехфазное практически идентично однофазному (для D/Y-0) и с этой точки зрения ТНП не нужна.
Однако более интересной является установка ТНП и защиты (релейной) как защита дальнего резервирования в сети 0,4 кВ и/или как резервная/допонительная защита по отношению к высоковольтной (при глухих вводах, в частности)
Chester 66
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Января 2018 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Можно заземлять и кабелем, ограничений по этому поводу нет. Единственно нужно выбрать корректное сечение.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2018 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

В выделенном главный вопрос-ГДЕ? Где проектировщик ставит эту границу чувствительности? То, что предлагает Ingener*2017-это дейтствительно древний метод обеспечения норм на старом оборудовании, как правило на ВЛ.
потому что там и нормы древние, да еще и с ошибками.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Юрий Владимиров
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Марта 2018 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, может кто сталкивался с эффективным заземлением нейтрали при помощи кабеля СПЭ. Пришел буржуйский проект, где нейтраль трансформатора ABB 220/35 кВ на ОРУ заземлена кабелем. На чертеже указано, что использовать кабель 400 кв.мм с изоляцией 6 кВ вот тут то и возник вопрос о правомерности такого заземления. Насколько знаю, напряжение на нейтрали может колебаться от 0,33·Uф до 1,0·Uф. Помню разрядники раньше выбирали на фазное напряжение, а тут кабель 6 кВ...
В нейтрали никаких разрядников, ОПН, разъединителей нет, просто глухое заземление. Проверил кабель на возгорание при КЗ - проходит. Хотел поискать европейские стандарты но потерпел крах - в языках не силён. Может ткнёте носом куда? Как выбрать класс изоляции кабеля и имеет ли он вообще значение - ведь кабель постоянно подключен к заземлителю и нейтраль всегда заземлена
Нейтраль.jpg
 
* Нейтраль.jpg
(144.29 Кб, 1253x802)  [скачать]  [загрузок: 448]

Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Марта 2018 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

напряжение на нейтрали имеет смысл только когда она разземлена, когда она заземлена, то напряжение равно нулю.
можно поизвращаться и посчитать падение напряжения при протекании тока КЗ, для этого умножить часть тока однофазного кз, протекающую через нейтраль транса на сопротивление заземляющего устройства подстанции и сравнить с 6 кВ.
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Июля 2018 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

имею трансформатор 2500 кВа, в камере по контуру проложена полоса 40х4. Подскажите чем соединить полосу по периметру и нейтраль трансформатора? Гуглил, но до конца не понял.
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Июля 2018 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Вот сделал,когда устал отвечать производству каким сечением ....и т.д. Это для шкафов,но для трансформаторов аналогичный расчет.
В Вашем случае не менее 185 мм2 по меди.
* Сечение PE.xlsx
(92.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]

Электрик (Киев, Украина)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Июля 2018 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

с меня еще ссылку на гост требуют)) получается на пуэ сошлюсь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Июля 2018 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Вот сделал, когда устал отвечать производству каким сечением

1) Максимальный ОКЗ НЕ равен 60% от межфазного в общем случае, как указано в МЭК по прилагаемому Jordaned расчету. Более того, строго на выходя трансформатора D/Y-0 ток ОКЗ с высочайшей достоверностью тождественен трехфазному току
2) Надо четко разделять проводник, соединяющий нулевую точку транса с PE-шиной главного щита=РУНН подстанции (проводник 1) и проводник, о котором спрашивает форумчанин Первый (проводник 2):
Цитата
чем соединить полосу по периметру и нейтраль трансформатора
это разные проводники. В первом случае (проводник 1)  через проводник действительно может протекать максимально возможный ток любых несимметричных ТКЗ с нулевой последовательностью (межфазные на землю и ОКЗ), а также через него протекают и РАБОЧИЕ токи (при любом типе заземления это по сути PEN проводник). Во втором случае (провдник 2) речь идет о проводнике дополнительной и/или основной системы уравнивания потенциалов (в зависимости от назначения полосы), максимум-соединение нескольких ГЗШ (что несколько отдельный вопрос)
Цитата
по периметру
(как правило,  традиционно это совмещенный магистральный проводник всех видов СУП). Соответственно не имеет смысла делать сечение такого проводника значительным (даже по ПУЭ не имееет смысла более половины расчетного сечения проводника по ОКЗ в связи с 1.7.138 ПУЭ)
Говоря же о 8.2.4.2 МЭК 61439-1 (в РФ - ГОСТ Р 51321.1), а именно о вышеупомянутых 60 %, то:
а) это методика испытания НКУ, даже косвенно не относящаяся к вопросу Первого,
б) говоря о данной методике именно для НКУ, то буржуи просто взяли некое стандартизированное значение по которому стало принято проверять соответствующую цепь. То есть предполагается, что в допустимом большинстве случаев с учетом сопротивления элементов самого НКУ ток ОКЗ не превысит 60% от трехфазного тока
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Июля 2018 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

я день читал нормативку, но так и не нашел ответ))
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Strimax
Сегодня в 07:22

автор: Vоlk
Вчера в 23:20

автор: Олега 777
Вчера в 23:10

автор: Samsony 1
Вчера в 21:19

автор: Эйприл
Вчера в 19:13

автор: Samsony 1
Вчера в 15:32

автор: doctorRaz
17 Октября 2018 года, 14:55

автор: Егор 81
17 Октября 2018 года, 13:40

автор: Dmitriy52nnov
17 Октября 2018 года, 10:57

автор: Samsony 1
17 Октября 2018 года, 10:45

автор: Diego
16 Октября 2018 года, 09:45

автор: Ingener 523
16 Октября 2018 года, 09:42

автор: Samsony 1
14 Октября 2018 года, 11:49

автор: Dmitriy52nnov
13 Октября 2018 года, 18:55

автор: Юра 123
13 Октября 2018 года, 11:06

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Omicron Pеrsei, Александр ЭОМ, Максим R, DVolg 174, Biktej, Yps, Сопки, Роспроект, Strimax, VadGKorn, Интересно, doctorRaz, Samsony 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines