Прокладка кабельного лотка под трубами водопровода. Не запрещено?

Количество просмотров - 1784
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Декабря 2017 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, друзья! Как обычно, начну с благодарности всем членам данного сообщества за помощь и консультации оказанные мне ранее!
Вопрос в следующем. Имеем инженерный пролет длиной метров 100. Под самым потолком проложены воздуховоды, под ними водопровод (горячий, холодный, канализация). Под водопроводами планируется прокладка кабельного лотка с силовыми кабелями 0,4 кВ малого сечения. В нормативах не нашел никаких конкретных запретов для такой прокладки.  В ПУЭ говорится о параллельной прокладке, т.е., насколько я понимаю, когда трубопроводы проложены на одном уровне с кабелями. Как быть в моей ситуации, друзья, не опасна ли такая прокладка в эксплуатации?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2017 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, друзья! Как обычно, начну с благодарности всем членам данного сообщества за помощь и консультации оказанные мне ранее!
Вопрос в следующем. Имеем инженерный пролет длиной метров 100. Под самым потолком проложены воздуховоды, под ними водопровод (горячий, холодный, канализация). Под водопроводами планируется прокладка кабельного лотка с силовыми кабелями 0,4 кВ малого сечения. В нормативах не нашел никаких конкретных запретов для такой прокладки.  В ПУЭ говорится о параллельной прокладке, т.е., насколько я понимаю, когда трубопроводы проложены на одном уровне с кабелями. Как быть в моей ситуации, друзья, не опасна ли такая прокладка в эксплуатации?
Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27 

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27
Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?
Параллельно - это в одном направлении без учета расположения, но с соблюдением расстояний. Обычно воздуховод монтируют ОВэшники, а кабеленесущую систему электрормонтажники, объединять или совмещать их думаю, нельзя (вибрация, различные требования к монтажу, зона ответственности разных служб и т.п.) 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2017 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Обычно воздуховод монтируют ОВэшники, а кабеленесущую систему электрормонтажники, объединять или совмещать их думаю, нельзя
Что значит объединять или совмещать?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Декабря 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

то значит объединять или совмещать?
Конструкция поддерживающая воздуховод не должна напрямую и без ограничений использоваться для прокладки кабеленесущей системы. Расчет то ведется для каждой системы отдельно. Сегодня технологи проложили один воздуховод в одном направлении, завтра решили изменить направление и добавить еще один, а там ваши кабели.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Декабря 2017 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

А, ясно. Нет, лоток будет полностью отдельный, со своей несущей арматурой, просто проходить будет под водопроводом и вентиляцией.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Декабря 2017 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27
Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?
Я воспринимаю это так, что сети инженерного оборудования находятся в параллельных плоскостях. А плоскости в свою очередь могут быть горизонтальными, вертикальными.

Проектировщик (Москва, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Декабря 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

В Вашей ситуации, кроме выдерживания нормируемого расстояния, на мой взгляд, необходимо задуматься о возможности эксплуатации данного потока. Как добраться до труб, если они потекут?

Проектировщик (Москва, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Декабря 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Как добраться до труб, если они потекут?
Мои коллеги говорят, что это не наши проблемы) Я считаю по другому, собственно по этому и озадачился этим вопросом. Думаю расстояние будет сантиметров 10, для ремонта, на мой взгляд будет достаточно. Как вы считаете?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Декабря 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

А, ясно. Нет, лоток будет полностью отдельный, со своей несущей арматурой, просто проходить будет под водопроводом и вентиляцией.
Тогда снова к ПУЭ. Обычно лотки монтируют на консолях вдоль стен. Высота 2,5-3м ( легче прокладывать и обслуживать кабели с лестницы), но возможны и др. варианты (см. в каталогах ДКС и др.)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2017 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Мои коллеги говорят, что это не наши проблемы) Я считаю по другому, собственно по этому и озадачился этим вопросом. Думаю расстояние будет сантиметров 10, для ремонта, на мой взгляд будет достаточно. Как вы считаете?
Интересы (проблемы) электриков учитываются в последнюю очередь. Сначала технологи спроектируют трубопроводы, воздуховоды, а потом дадут задание подключить эл.оборудование

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Декабря 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Вода и вентиляция уже смонтированы.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Декабря 2017 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Вода и вентиляция уже смонтированы.
странно, а проекта что нет разве, где бы были предусмотрены все эти согласования и расстояния.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Декабря 2017 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Ох, если бы вы только знали, как тут все делается) Проект 2015 года, по нему делали ВК и ОВ и то как попало - много не совпадает с проектом. Сейчас дошло дело до электрики и слаботочки - планировка сильно изменилась с 15 года. Процентов 70 переделывать. Полный п****ц, короче) В таких условиях, как говорится)

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: PoligonSpb
Сегодня в 12:52

Сегодня в 12:20

автор: Олега 777
Сегодня в 11:54

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:18

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:54

автор: Foxson
Вчера в 21:18

автор: Jordaned
Вчера в 13:05

автор: VRS
Вчера в 12:47

автор: Vоlk
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
Вчера в 11:15

автор: Олега 777
12 Декабря 2018 года, 23:47

автор: Олега 777
12 Декабря 2018 года, 12:59

автор: Hmf
11 Декабря 2018 года, 21:50

автор: ACV
11 Декабря 2018 года, 12:37

автор: Олега 777
10 Декабря 2018 года, 17:40

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
Вчера в 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
12 Декабря 2018 года, 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес
01 Декабря 2018 года, 12:45
А чему тут удивояться? Новость как новость - всё стабильно в Беларуси. Всё по кругу...
25 Ноября 2018 года, 00:30
Док,
У Samsony 1  психика неокрепшая, вот и чудит малость.
При этом его тонко тролят,  неудивительно что он не выдерживает.  Димон52нов кстати вписался удачно.
22 Ноября 2018 года, 15:47
я там ваще не при делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 994, пользователей - 25
Имена присутствующих пользователей:
СЭМ, Dobriy-kot, Dmitriy52nnov, Ambasador 1989, sera, Сантехмастер, Beroes Group, Wespe, Artchem, Jordaned, Алекcей, Alexperm, White Label, PoligonSpb, Gor Sar, Олега 777, Жека 9988778899, Юра 123, Юрий Куленко, Legio Mortis, doctorRaz, Александр_К, Larpa, Alex-pankrat, Shamray 490
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines