Прокладка кабельного лотка под трубами водопровода. Не запрещено?

Количество просмотров - 1397
(ссылка на эту тему)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Декабря 2017 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, друзья! Как обычно, начну с благодарности всем членам данного сообщества за помощь и консультации оказанные мне ранее!
Вопрос в следующем. Имеем инженерный пролет длиной метров 100. Под самым потолком проложены воздуховоды, под ними водопровод (горячий, холодный, канализация). Под водопроводами планируется прокладка кабельного лотка с силовыми кабелями 0,4 кВ малого сечения. В нормативах не нашел никаких конкретных запретов для такой прокладки.  В ПУЭ говорится о параллельной прокладке, т.е., насколько я понимаю, когда трубопроводы проложены на одном уровне с кабелями. Как быть в моей ситуации, друзья, не опасна ли такая прокладка в эксплуатации?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2017 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, друзья! Как обычно, начну с благодарности всем членам данного сообщества за помощь и консультации оказанные мне ранее!
Вопрос в следующем. Имеем инженерный пролет длиной метров 100. Под самым потолком проложены воздуховоды, под ними водопровод (горячий, холодный, канализация). Под водопроводами планируется прокладка кабельного лотка с силовыми кабелями 0,4 кВ малого сечения. В нормативах не нашел никаких конкретных запретов для такой прокладки.  В ПУЭ говорится о параллельной прокладке, т.е., насколько я понимаю, когда трубопроводы проложены на одном уровне с кабелями. Как быть в моей ситуации, друзья, не опасна ли такая прокладка в эксплуатации?
Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27 

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27
Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?
Параллельно - это в одном направлении без учета расположения, но с соблюдением расстояний. Обычно воздуховод монтируют ОВэшники, а кабеленесущую систему электрормонтажники, объединять или совмещать их думаю, нельзя (вибрация, различные требования к монтажу, зона ответственности разных служб и т.п.) 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2017 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Обычно воздуховод монтируют ОВэшники, а кабеленесущую систему электрормонтажники, объединять или совмещать их думаю, нельзя
Что значит объединять или совмещать?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Декабря 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

то значит объединять или совмещать?
Конструкция поддерживающая воздуховод не должна напрямую и без ограничений использоваться для прокладки кабеленесущей системы. Расчет то ведется для каждой системы отдельно. Сегодня технологи проложили один воздуховод в одном направлении, завтра решили изменить направление и добавить еще один, а там ваши кабели.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Декабря 2017 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

А, ясно. Нет, лоток будет полностью отдельный, со своей несущей арматурой, просто проходить будет под водопроводом и вентиляцией.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Декабря 2017 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27
Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?
Я воспринимаю это так, что сети инженерного оборудования находятся в параллельных плоскостях. А плоскости в свою очередь могут быть горизонтальными, вертикальными.

Проектировщик (Москва, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Декабря 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

В Вашей ситуации, кроме выдерживания нормируемого расстояния, на мой взгляд, необходимо задуматься о возможности эксплуатации данного потока. Как добраться до труб, если они потекут?

Проектировщик (Москва, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Декабря 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Как добраться до труб, если они потекут?
Мои коллеги говорят, что это не наши проблемы) Я считаю по другому, собственно по этому и озадачился этим вопросом. Думаю расстояние будет сантиметров 10, для ремонта, на мой взгляд будет достаточно. Как вы считаете?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Декабря 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

А, ясно. Нет, лоток будет полностью отдельный, со своей несущей арматурой, просто проходить будет под водопроводом и вентиляцией.
Тогда снова к ПУЭ. Обычно лотки монтируют на консолях вдоль стен. Высота 2,5-3м ( легче прокладывать и обслуживать кабели с лестницы), но возможны и др. варианты (см. в каталогах ДКС и др.)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2017 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Мои коллеги говорят, что это не наши проблемы) Я считаю по другому, собственно по этому и озадачился этим вопросом. Думаю расстояние будет сантиметров 10, для ремонта, на мой взгляд будет достаточно. Как вы считаете?
Интересы (проблемы) электриков учитываются в последнюю очередь. Сначала технологи спроектируют трубопроводы, воздуховоды, а потом дадут задание подключить эл.оборудование

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Декабря 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Вода и вентиляция уже смонтированы.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Декабря 2017 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Вода и вентиляция уже смонтированы.
странно, а проекта что нет разве, где бы были предусмотрены все эти согласования и расстояния.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Декабря 2017 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Ох, если бы вы только знали, как тут все делается) Проект 2015 года, по нему делали ВК и ОВ и то как попало - много не совпадает с проектом. Сейчас дошло дело до электрики и слаботочки - планировка сильно изменилась с 15 года. Процентов 70 переделывать. Полный п****ц, короче) В таких условиях, как говорится)

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Posetitel
Сегодня в 00:00

автор: A-moroz
Вчера в 22:39

автор: Samsony 1
Вчера в 18:23

автор: Max 91011
Вчера в 14:25

автор: Foxson
Вчера в 13:28

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:32

22 Сентября 2018 года, 19:08

автор: Старинфо
22 Сентября 2018 года, 13:27

автор: Samsony 1
21 Сентября 2018 года, 17:44

автор: Михаил.Ш
21 Сентября 2018 года, 11:22

автор: ТОЭ
21 Сентября 2018 года, 11:19

автор: Vanya
21 Сентября 2018 года, 10:49

автор: Movchan 31
21 Сентября 2018 года, 10:37

автор: Super Alex
21 Сентября 2018 года, 10:29

автор: Evgeny. M
20 Сентября 2018 года, 15:09

Последние 10 cообщений чата:
21 Сентября 2018 года, 09:31
Доброго всем дня! У нас в РБ вчера был побит рекорд температуры!! Кое-где снова цветут каштаны!!
19 Сентября 2018 года, 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
19 Сентября 2018 года, 10:23
Доброе...
19 Сентября 2018 года, 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 208, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines