Электроснабжение жилого дома с электроотоплением и эл. плитами

Количество просмотров - 668
(ссылка на эту тему)
Slid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2017 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

Есть 3-х этажный ж.д. с электроплитами, электроотоплением и эл.бойлером на горячее вод. Расчет удельной нагрузки?

Инженер-электрик (Винница, Украина)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Декабря 2017 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Есть 3-х этажный ж.д. с электроплитами, электроотоплением и эл.бойлером на горячее вод. Расчет удельной нагрузки?

СП 256... смотрели?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Декабря 2017 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

хм какой странный вопрос...как будто   автор хотел спросить что то другое....
а так - удельная нагрузка жилого дома  = расчетная мощность всего дома разделить на количество квартир.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Декабря 2017 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

хм какой странный вопрос...как будто   автор хотел спросить что то другое....
С такими исходными данными, как " 3-х этажный ж. д....", трудно что-то посоветовать

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Slid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Декабря 2017 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Электрокотлы 1ф 6,0кВт и 4,5кВт в зависимости от площади, бойлера 1ф 2,0кВт

Инженер-электрик (Винница, Украина)
Slid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Декабря 2017 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Я имел в виду, что в ДБН табл.4-1 есть только удельные расчетные нагрузки для жилья ІІІ вида, как быть с электрокотлами и электробойлерами? Извините просто впервые попался полностью электрофицированный дом....

Инженер-электрик (Винница, Украина)
Slid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Декабря 2017 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Я имел в виду, что в ДБН табл.4-1 есть только удельные расчетные нагрузки для жилья ІІІ вида, как быть с электрокотлами и электробойлерами? Извините просто впервые попался полностью электрофицированный дом....В смысле с электроотоплением и т.д.))

Инженер-электрик (Винница, Украина)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Декабря 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Я имел в виду, что в ДБН табл.4-1 есть только удельные расчетные нагрузки для жилья ІІІ вида, как быть с электрокотлами и электробойлерами? Извините просто впервые попался полностью электрофицированный дом....
ДБН... или СП.. не могут предусмотреть все возможные варианты, поэтому надо подходить творчески. У вас есть количество квартир по которому применяются в формуле расчета снижающие коэффициенты спроса, использования, одновременности, вот их и применяйте. Нагрузку в одной квартире придется определить самому методом анализа и логики или же по-настойчивей покопаться в литературе, есть все эти коэффициенты (хотя бы ориентировочно). Или попробуйте по СП 256... посчитать как для квартир повышенной комфортности с уд. мощ. 15кВт, табл. 7.2 и 7.3

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 21 Декабря 2017 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

У вас есть количество квартир по которому применяются в формуле расчета снижающие коэффициенты спроса, использования, одновременности, вот их и применяйте. Нагрузку в одной квартире придется определить самому методом анализа и логики или же по-настойчивей покопаться в литературе, есть все эти коэффициенты (хотя бы ориентировочно)
нет такой официальной методики, увы ... только для квартир повышенной комфортности

Главный специалист (Тюмень, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Декабря 2017 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Не надо никакой особо методики...
Надо четкое техническое задание с указанием мощности отдельных квартир, а коэффициент одновременности в разных странах в своих документах - не проблема...

Инженер (Минск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 21 Декабря 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Надо четкое техническое задание с указанием мощности отдельных квартир, а коэффициент одновременности в разных странах
вы думаете заказчик может сочинить это и будет отвечать за это ...?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Декабря 2017 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Не сочинить - а поставить задачу... Его право...

Инженер (Минск, Беларусь)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Декабря 2017 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

нет такой официальной методики, увы ... только для квартир повышенной комфортности
Но и сидеть  ждать когда появится методика для его нестандартного объекта тоже нельзя. Надо попытаться приспособить с максимальным приближением существующие методики к этой ситуации. Понятно , что газа мало, угля не хватает, остается электричество от АЭС, но не будем о политике.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 21 Декабря 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

газа как раз много, но он внутри страны дорогой (как на внешнем рынке), от АЭС (в системе) электричество тоже не дешевое, хотя себестоимость дешевле

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Slid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Декабря 2017 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, уже подошел творчески...Однако, если бы ТП не находилась совсем рядом сечения были бы заоблачные...очень большой вопрос что экономически выгодней)))

Инженер-электрик (Винница, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Госсть
Сегодня в 18:41

автор: Тоэ
Сегодня в 12:24

автор: Никнейм
Сегодня в 12:24

автор: Егор 81
Сегодня в 12:03

автор: Туляк
Вчера в 16:58

автор: Lasteran
Вчера в 12:56

автор: Vоlk
Вчера в 12:22

автор: Diego
Вчера в 10:56

автор: Дмитрий_
Вчера в 05:18

автор: Diego
12 Января 2018 года, 20:04

автор: Ingener*2017
12 Января 2018 года, 15:05

автор: Дмитрий_
12 Января 2018 года, 11:43

автор: Vanya
11 Января 2018 года, 23:37

автор: Опти
11 Января 2018 года, 20:50

автор: Старинфо
11 Января 2018 года, 11:40

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Trust Me, Госсть, Samsony 1, Slavik163, ИнженерЯ, Александр К75, A1exspb, Михаил Андреев, Wespe, Cerebr 1, Hungstalk, Shvet, Тупой и злой электрик, Игорь 5363, Вредина, Dizel 2012, Подающий Надежду Проектировщик
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines