Всем добрый день!
Разработанный проект находится на согласовании в Электросетях. В ТП на отходящей линии установлен ППН 120 А, а в ВРУ на вводе автоматический выключатель 100 А. Эксперт говорит, что нет подтверждения селективности. Длина линии от ТП до ВРУ 70 м. Кто подскажет в чем моя ошибка???

Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Кто подскажет в чем моя ошибка??
докажите соответствие селективности-ошибки не будет
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Установка вышестоящего защитного устройства с бОльшим номиналом не дает гарантию селективности. Более наглядно будет видно сопоставив время-токовые характеристики устройств.

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2017 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Эксперт говорит, что нет подтверждения селективности. Длина линии от ТП до ВРУ 70 м. Кто подскажет в чем моя ошибка???
Придется находить кривые срабатывания и перегорания и наложить друг на друга, если не пересекаются то ОК

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Декабря 2017 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

...с учетом зоны разброса)))
а это уже  совсем иное дело [улыбка]
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Декабря 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Сопоставить интегралы джоуля.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 21 Декабря 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Егор, нет ли готовых табличек ?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Декабря 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

На ППН смотрите время токовые характеристики:

 
* PPN.pdf
(1269.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]


И такие же характеристики нужны на автомат.

Проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Декабря 2017 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Егор, нет ли готовых табличек ?
такое могут дать производители, у меня нет.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Декабря 2017 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Готовых табличек много. У каждого производителя своя табличка в виде многостраничного каталога.

Проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Декабря 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Готовых табличек много.
напомнило анекдот
Математику, физику и инженеру дали три одинаковых стальных шарика и попросили найти их объём.
...
Инженер записал серийный номер изделия и достал справочник объемов стальных шариков.
 [доволен]

Всех с праздником.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2017 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

В ТП на отходящей линии установлен ППН 120 А, а в ВРУ на вводе автоматический выключатель 100 А.
А нужна ли здесь на одной ступени селективность? Часто в случае "отходящий автомат/предохранитель в ТП - вводной автомат в ВРУ" ей пренебрегают.

Разработанный проект находится на согласовании в Электросетях.
Как раз, многие сетевики не любят, когда потребитель завышает свой автомат по условиям селективности (сейчас многие подбирают защиту в ТП четко под ток нагрузки - якобы, так добиваются ограничения заданной максимальной нагрузки).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Декабря 2017 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Эксперт говорит, что нет подтверждения селективности.
У "Шнайдера" есть бесплатная программа для построения карт селективности "Curve Direct" (также у них есть онлайн-сервис). Прикинул сейчас по Вашим условиям (марки аппаратов не совпадают, но для примерного расчета этого достаточно).
Характеристики предохранителя и автомата (Iэм взял равным 5*Iном=500А) пересекаются. Аппараты не селективны.
Для соблюдения селективности (если это важно для сетей) надо существенно завышать ток предохранителя.
В цепочке "предохранитель - автомат" (на одной ступени) очень сложно добиться селективности.
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Декабря 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день!
Разработанный проект находится на согласовании в Электросетях. В ТП на отходящей линии установлен ППН 120 А, а в ВРУ на вводе автоматический выключатель 100 А. Эксперт говорит, что нет подтверждения селективности. Длина линии от ТП до ВРУ 70 м. Кто подскажет в чем моя ошибка???
Скажите, каков расчётный ток, какова схема ввода ВРУ?

Проектировщик (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Декабря 2017 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Прикинул в "Sichr 9" - вполне проходит. Только пред 125А, а не 120А.
Не думаю, что ТКЗ 2 кА достигнет.
Новый проект 1.jpg
 
* Новый проект 1.jpg
(195.26 Кб, 750x1565)  [скачать]  [загрузок: 124]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ACV
Сегодня в 17:59

автор: jvkp
Сегодня в 16:36

автор: ТОЭ
Сегодня в 16:28

автор: ТОЭ
Сегодня в 16:22

автор: Максим R
Сегодня в 15:53

автор: Andreus
Сегодня в 15:27

автор: Игорь В.
Сегодня в 09:26

автор: Evgeny. M
Сегодня в 09:03

автор: Виталина
Вчера в 22:40

автор: BTF
Вчера в 19:08

Вчера в 17:07

автор: Юра 123
Вчера в 14:58

автор: Ingener 523
Вчера в 14:30

автор: Ingener 523
Вчера в 11:02

автор: Ingener 523
Вчера в 10:56

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 16:28
Добрый день!
Вчера в 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
Вчера в 08:28
Доброе утро!
Вчера в 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]
14 Сентября 2018 года, 08:26
Доброе  утро
14 Сентября 2018 года, 08:05
Доброе!
13 Сентября 2018 года, 09:01
Доброе утро, друзья!
12 Сентября 2018 года, 22:29
Доброй ночи, пользователям форумов.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Dizel 2012, Илия, Legio Mortis, Dobriy-kot, Олега 777, VadGKorn, Sve 74979956, Омон, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines