Селективность!

Количество просмотров - 1671
(ссылка на эту тему)
Sasha 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2017 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день!
Разработанный проект находится на согласовании в Электросетях. В ТП на отходящей линии установлен ППН 120 А, а в ВРУ на вводе автоматический выключатель 100 А. Эксперт говорит, что нет подтверждения селективности. Длина линии от ТП до ВРУ 70 м. Кто подскажет в чем моя ошибка???

Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Кто подскажет в чем моя ошибка??
докажите соответствие селективности-ошибки не будет
Игорь В.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Декабря 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Установка вышестоящего защитного устройства с бОльшим номиналом не дает гарантию селективности. Более наглядно будет видно сопоставив время-токовые характеристики устройств.

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2017 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Эксперт говорит, что нет подтверждения селективности. Длина линии от ТП до ВРУ 70 м. Кто подскажет в чем моя ошибка???
Придется находить кривые срабатывания и перегорания и наложить друг на друга, если не пересекаются то ОК

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Декабря 2017 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

...с учетом зоны разброса)))
а это уже  совсем иное дело [улыбка]
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Декабря 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Сопоставить интегралы джоуля.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Декабря 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Егор, нет ли готовых табличек ?
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Декабря 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

На ППН смотрите время токовые характеристики:

 
* PPN.pdf
(1269.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]


И такие же характеристики нужны на автомат.

Проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Декабря 2017 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Егор, нет ли готовых табличек ?
такое могут дать производители, у меня нет.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Декабря 2017 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Готовых табличек много. У каждого производителя своя табличка в виде многостраничного каталога.

Проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Декабря 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Готовых табличек много.
напомнило анекдот
Математику, физику и инженеру дали три одинаковых стальных шарика и попросили найти их объём.
...
Инженер записал серийный номер изделия и достал справочник объемов стальных шариков.
 [доволен]

Всех с праздником.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2017 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

В ТП на отходящей линии установлен ППН 120 А, а в ВРУ на вводе автоматический выключатель 100 А.
А нужна ли здесь на одной ступени селективность? Часто в случае "отходящий автомат/предохранитель в ТП - вводной автомат в ВРУ" ей пренебрегают.

Разработанный проект находится на согласовании в Электросетях.
Как раз, многие сетевики не любят, когда потребитель завышает свой автомат по условиям селективности (сейчас многие подбирают защиту в ТП четко под ток нагрузки - якобы, так добиваются ограничения заданной максимальной нагрузки).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Декабря 2017 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Эксперт говорит, что нет подтверждения селективности.
У "Шнайдера" есть бесплатная программа для построения карт селективности "Curve Direct" (также у них есть онлайн-сервис). Прикинул сейчас по Вашим условиям (марки аппаратов не совпадают, но для примерного расчета этого достаточно).
Характеристики предохранителя и автомата (Iэм взял равным 5*Iном=500А) пересекаются. Аппараты не селективны.
Для соблюдения селективности (если это важно для сетей) надо существенно завышать ток предохранителя.
В цепочке "предохранитель - автомат" (на одной ступени) очень сложно добиться селективности.
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Декабря 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день!
Разработанный проект находится на согласовании в Электросетях. В ТП на отходящей линии установлен ППН 120 А, а в ВРУ на вводе автоматический выключатель 100 А. Эксперт говорит, что нет подтверждения селективности. Длина линии от ТП до ВРУ 70 м. Кто подскажет в чем моя ошибка???
Скажите, каков расчётный ток, какова схема ввода ВРУ?

Проектировщик (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Декабря 2017 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Прикинул в "Sichr 9" - вполне проходит. Только пред 125А, а не 120А.
Не думаю, что ТКЗ 2 кА достигнет.
Новый проект 1.jpg
 
* Новый проект 1.jpg
(195.26 Кб, 750x1565)  [скачать]  [загрузок: 139]

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 22:55

автор: Mav
Вчера в 15:10

автор: Samsony 1
Вчера в 13:08

автор: Mav
15 Декабря 2018 года, 22:01

автор: Олега 777
15 Декабря 2018 года, 14:27

автор: Samsony 1
15 Декабря 2018 года, 07:16

автор: Игорь В.
14 Декабря 2018 года, 19:10

автор: Mikhanych
14 Декабря 2018 года, 16:16

автор: Serg 2452
14 Декабря 2018 года, 14:24

14 Декабря 2018 года, 12:20

автор: Jordaned
13 Декабря 2018 года, 13:05

автор: VRS
13 Декабря 2018 года, 12:47

автор: Vоlk
13 Декабря 2018 года, 12:46

автор: Олега 777
12 Декабря 2018 года, 23:47

автор: Олега 777
12 Декабря 2018 года, 12:59

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:25
Ранее в мини-чате желали хорошего настроения, удачной работы и т.п.  Жизнь многогранна, но неплохо, если бы в нем и далее не было много негатива
Вчера в 11:21
doctorRaz
так будешь извиняться, публично?
14 Декабря 2018 года, 20:30
печально всё это
14 Декабря 2018 года, 17:51
чего там читать.. где Samsony 1 там срач всегда, где срач.. там Samsony 1.. диагноз млин
13 Декабря 2018 года, 15:23
вы почитайте - чья инициатива.
13 Декабря 2018 года, 13:32
Интересные вещи в чачте пишутся. Это теперь площадка для
выяснения отношений? И почему в корзине так много смысловых технических сообщений?
12 Декабря 2018 года, 08:51
Егор 81 - не очень развитый интелект, чтобы так позориться на форуме.
занялся бы лучше строительством, может там ты силён, а проектирование не для тебя
10 Декабря 2018 года, 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Shvet, White Label, Мишапр, Сопки, DVolg 174, Павел Рыков, Роспроект, Витя Tsoy, Omicron Pеrsei, Sergey-k-pkbdgts, KSB
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines