Сообщение #1 : 11 Декабря 2017 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Без Вас никак! Может есть у кого пример с АВР с помощью ДЭС для части электроприемников. Существует объект, на него ставим 2 насоса, их подключаем к существующей ТП. Заказчик просит резерв двух этих насосов выполнить с помощью дизельной станции с автоматическим включением. Не знаю как нанести это решение на принципиалку. Прикладываю саму принципиальную схему (2 насоса в конце-проектируемые)
* 1.pdf
(177.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2017 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

1) установка АВР перед частниками насосов первого и второго, каждый АВР способен, пуск ДЭС по сигналу  этих АВР
2) выделить часть секции  которой подключены  данные насосы и ввод от ДЭС... в нормальном режиме секционник  включен, ДЭС отключена ,  при включении ДЭС секционник должен  размыкаться ( сначала он, потом пуск или блокировка на пуск ДЭС при замкнутом секционнике)  и при  пропаже напряжения ( сначала секционник потом пуск)

а точно до двигателей нужно вести три фазы и  N.....разве не три фазы и  PE?
изображена накоротко замкнутая на землю обмотка 0,4 кВ  трансформатора

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2017 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Да спасибо Максим, ошибся я, нужно три фазы и РЕ. Не могли бы вы накидать на ту схему примерно решение которое вы описали? я просто с частичным резервированием никогда не сталкивался, обычно используем полный АВР с двумя ТП от разных фидеров

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2017 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

очень схематично....
* АВР ДЭС.pdf
(51.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! как раз то что нужно!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines