Заземление прямоугольного воздуховода. Типовой узел заземления

Количество просмотров - 3630
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Декабря 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Прошу помочь! Поделитесь, пожалуста, типовым узлом по заземлению прямоугольных воздуховодов.
Мне не совсем понятно, куда и как присоединяется проводник уравнивания/заземления.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2017 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Вариантов немного, или:
 - проводники подсоединяются к болтам фланцев (разъемное соединение) - как правило, через переходные шинки (для удобства);
 - проводники подсоединяются к несущему каркасу (сварка или разъемное соединение), в этом случае должен быть приемлемый контакт между каркасом и воздуховодом (нержавеющая или оцинкованная сталь - то есть без лакокрасочного покрытия, множество точек контакта, может быть рекомендовано применение токопроводящей смазки в местах контакта-необязательно);
 - или изготавливается обжимной хомут из подручных материалов (в месте контакта зачищен, смазан).
Не забываем, что любые манипуляции с технологическим (сантехническим) оборудованием выполняются или технологами, или под их надзором.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2017 года, 04:37
(ссылка на это сообщение)

- проводники подсоединяются к болтам фланцев (разъемное соединение) - как правило, через переходные шинки (для удобства);
Спасибо! Так с ОВ-шниками и думали.
А что за переходные шинки?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2017 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

А что за переходные шинки?
У нас под это дело закладываем МГ16 и наконечники, крепится  на болт фланца воздуховода

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2017 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

А что за переходные шинки?
да что угодно-кусок выпускаемой промышленностью  меднопокрытой шинки (для всяких сборных щитов), просто кусок медной шинки  по ГОСТ(таковые следует смазать-от электрохимкоррозии), фрагмент любой полосы, зачищенный и смазанный с контактной части (с неконтактной можно цинолом покрыть в пару слоев), флажок заземления по ГЭМ и пр. Напрямую наконечником не всегда удобно, фланец как бы технологический (сантехнический) и напрямую с его болтами, случись что, электрики как бы не должны ничего делать
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 12 Декабря 2017 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

лучись что, электрики как бы не должны ничего делать
Интересно, а как в развитых странах монтируют и  заземляют воздуховоды? Ведь в правилах требуют заземлять, а в конструкции ничего не предусматривают для этого

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Декабря 2017 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение
У них очень развит бизнес по проталкиванию всякой ерунды ("фенечек" для огромного "миллиона" конкретных ситуаций), которую нормальный "советский" монтажник сделает сам-будь то элементы заземления, молниезащиты, конструкций для прокладки кабелей и тд и тп. И с одной стороны это обосновывается модульностью, удобством. С другой  же -  используются всяческие лоббистические инструменты: сначала создаются нормы на таковые изделия, затем предполагается, что организации должны эти нормы выполнять по разным причинам (по причине снижения страховки, требований страховых и пр.). Я, как выходец из классической школы, такое не могу принять, хотя зачастую удобство всяческих этаких "приблуд" отрицать не могу.
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Декабря 2017 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Дмитрий!

Можем предложить следующее обрудование для присоединения проводника к воздуховоду:

GALMAR Зажим на водосточный желоб для токоотвода (крашенная оцинкованная сталь)
http://www.zandz.ru/molniezashchita/vneshnyaya/zazhim_na_vodostochnyj_zhelob_a.html

GALMAR Зажим - хомут на водосточную трубу для токоотвода (луженная медь)
http://www.zandz.ru/molniezashchita/vneshnyaya/zazhim_na_vodostochnuyu_trubu.html

Ссылка на альбом типовых решений:
http://www.zandz.ru/files/zandz_album_catalog_2016_web.pdf

Инженер (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 19 Декабря 2017 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Можем предложить следующее обрудование для присоединения проводника к воздуховоду:
очень нужное решение ... для решения вопроса Дмитрия

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2018 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Хотелось бы уточниться по поводу сечения проводника уравнивания потенциалов для воздуховодов децентрализованных систем вентиляции. Необходимо брать сечение аналогичное сечению проводника ОСУП?

Инженер (Глазов, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Февраля 2018 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

аналогичное сечению вентилятора полагаю, но не менее 2,5.

Инженер (Новгород, Россия)
Геннадий 1978
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Мая 2020 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Может пригодится

Главный специалист (энергетик) (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Привод
Сегодня в 13:50

автор: Evdbor
Сегодня в 13:08

автор: Talya
Сегодня в 11:44

автор: Vlb
Сегодня в 11:00

автор: Hmil
Сегодня в 10:13

автор: Aerohost
Сегодня в 09:14

автор: Максим R
Сегодня в 02:15

автор: doctorRaz
Вчера в 19:01

автор: Samsony 1
Вчера в 12:27

автор: Projetc
23 Ноября 2020 года, 21:09

автор: ПТЗ
23 Ноября 2020 года, 19:14

автор: Аллон
23 Ноября 2020 года, 16:45

автор: Taka
23 Ноября 2020 года, 04:29

автор: ПТЗ
23 Ноября 2020 года, 01:56

автор: Привод
22 Ноября 2020 года, 18:08

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1062, пользователей - 22
Имена присутствующих пользователей:
ТОЭ, ПТЗ, Koldun, Tripulov, Макcим 1, Юра 123, Evdbor, Samsony 1, Маленький Лешик, Trust Me, Привод, DVolg 174, Cerebr 1, Андрей 37, Urius 100, Vladulyar 95, Ingenеr 2017, В. Г., Pastor, Dizel 2012, Маргаритa, Ixion
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines