Огнезащита транзитных воздуховодов. Эффективные огнезащитные составы?

Количество просмотров - 14224
(ссылка на эту тему)
Арчибальд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июля 2007 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

  Господа проектировщики, не подскажите, какими составами достигают требуемой огнестойкости воздуховодов?
  У меня большое количество "транзитов" на объекте. Что делать?
  В поисковиках интерент выдаёт информацию исключительно рекламного характера, где каждый хвалит свое. При предварительном расчете стоимость огнезащиты получается неимоверно высока. Может на форуме может найтись проектировщик вентиляционных систем который может конструктивно ответить почему он закладывает в свой проект тот или иной материал огнезащиты. Или может кто-то уже проводил сравнение всех производителей...
  Спасибо за помощь!
Крик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июля 2007 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Раньше обычно применяли огнезащитное покрытие ОЗС-МВ, сейчас уже не раз советовали использовать огнезащитное покрытие марки «Фиброгейн», вроде бы оно не требует подготовки металла и "липнет" лучше.
А вообще, если на это дело нанимать фирму, то это удовольствие не из дешёвых: с материалом и работой выходит не дешевле 13-15$ за м2

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Карлсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июля 2007 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Материалов для огнезащиты полно:
ПВК-2002, Фиброгейн, ОСТ-У, Файрекс-300 и др.
Цены я не сравнивал.

Инженер (Витебск, Беларусь)
Крик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2007 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Стоит обратить внимание на гигиенические сертификаты изоляции. там есть критерий токсичности при горении. В общественных зданиях пожарные жестко отслеживают эту характеристику, т.к. при пожаре люди очень часто гибнут не от огня, а от продуктов горения.
В этом плане (пож безопасности) весьма хорошо выглядят материалы на минвате и базальтовом волокне. Причем, последние имееют значительно больший "срок годности"

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Iam
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2007 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Встречала в проектах огнезащитное покрытие "Синатерм-1"

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Августа 2007 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Не очень понятно о каких "транзитах" идёт речь. Никогда не приходилось огнезащищать воздуховоды по всей длине. Обычно речь шла о защите небольших участков около огнепреградительных клапанов. Ну да ладно.
Если речь идёт о материалах, то с этого года в Беларуси наконец-то сертифицирован легендарный Uniterm ASR (огнезащитный состав). Если ещё интересует, то могу указать координаты тех кто этим непосредственно занимается.
Арчибальд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Августа 2007 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Тема не устарела! Буду благодарен за любые данные (особенно свежие), в том числе и по стоимости. А то этот Юнитерм может из-за стоимости такой "легендарный"? Лично я про него слышу впервые.
Ей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Августа 2007 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Вот известные мне координаты: ОДО "Спецработы", specwork@tut.by
Вообще эти материалы применяются в Беларуси давно (с 1998 года), а в этом году они похоже просто очередные испытания МЧС прошли.
Материал производится германской фирмой Sika Korrosionsschutz GmbH
Арчибальд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Августа 2007 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

О! Если германский состав, то точно не из дешёвых наверное. И координаты какие-то слабые. Телефончик у них хоть есть и вообще что за контора. Сайта я так понимаю у них нет, раз мыло тутбаевское?
Это огнезащита специально для воздуховодов, как она ложится на оцинковку?
Ей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Августа 2007 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

  Это огнезащита для металлических конструкций (строительных), но на оцинковку она ложится (есть специальная пометка об этом в документации), поэтому может использоваться и для воздуховодов.
  Это Гомельская фирма, телефон (8-029) 699-04-63 (других не знаю).
  Что касается цен, то на мой взгляд вполне нормальные - 22 тыс.руб/кг.
Тут больше на цену будет влиять покрытие какого предела огнестойкости вы хотите получить. Для разных покрытий - различный расход кг/м2.
Арчибальд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Августа 2007 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

спасибо за наводку.
эти "Спецработы" действительно предлагают интересные материалы, причём на мой взгляд довольно недорогие.
Они предлагают кроме Юнитерма ещё Протерм СТИЛ (основа - сольвент), Тикра Термостоп (основа - водная),  Агни-Терм М (основа - водная). У всех составов примерно одинаковая стоимость и за кг. и в пересчёте на расход на м2.
Valentin Plamya
Участник форумов

Компании "Пламя"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Октября 2008 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Что касается выбора материалла для обработки транзитных воздуховодов, нужно четко ориентироваться в действующих техрегламентах на составы т.к. цифры расхода и толщин меняются из года в год. Также разные составы выигрывают друг у друга в разных весовых категориях  -)  - к примеру Протерм на часовую защиту принесет заказчику ДВОЙНУЮ потерю денег! Хотя на 30 минут картина в корне другая. Также надо принимать во внимание расценки и методы нанесения (от этого зависит скорость производства огнезащитных работ).

Директор, консультант компании "Пламя" (Минск, Беларусь)
Guron
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Декабря 2008 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Лаборатория Лимен- отечественный производитель материалов АгниТерм М (водная основа), АгниТерм МР (на растворителях), на сколько знаю, не самый дорогой состав.

Инженер-химик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Декабря 2008 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

А я их сайт нашла: http://lablimen.com/Catalog/view_10
* Огнезащита металла, защита металла,.mht
(16.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 151]
* Агнитерм.rar
(1949.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 158]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
ИнжУ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Декабря 2017 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Есть КМД-О , Брандтрейд - окраска, Беларусь.
Есть КРОЗ , РФ.

Монтажники чаще клеят базальтовый мат на ПВК-02, хотя видел участки транзитных воздуховодов окрашенные огнезащитой - вполне пристойно.
По токсичности не проверял

Проектант ОВ (Сумы, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

АПИМХ
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
18 Сентября 2018 года, 15:02

автор: Andreus
14 Сентября 2018 года, 16:47

11 Сентября 2018 года, 15:54

11 Сентября 2018 года, 15:15

автор: Bnnn
07 Сентября 2018 года, 11:24

автор: Maks 1975
06 Сентября 2018 года, 13:56

автор: Andreus
06 Сентября 2018 года, 13:01

04 Сентября 2018 года, 11:32

автор: St-u-d-e-nt
25 Августа 2018 года, 13:52

02 Августа 2018 года, 07:21

автор: Сантехник
08 Июня 2018 года, 17:02

автор: АВОК
06 Июня 2018 года, 13:52

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:45
Добрый день.
Как сегодня тепло, лето просто и не каждый день лета такой теплый.
Вчера в 10:23
Доброе...
Вчера в 08:08
Всем доброе утро)
17 Сентября 2018 года, 16:28
Добрый день!
17 Сентября 2018 года, 09:03
Доброе утро! Хорошей трудовой недели, коллеги. [улыбка]
17 Сентября 2018 года, 08:28
Доброе утро!
17 Сентября 2018 года, 08:12
Утро доброе!
14 Сентября 2018 года, 14:10
выходные долгожданные...!
14 Сентября 2018 года, 13:15
Добрый пятничный день [улыбка]
14 Сентября 2018 года, 08:26
Доброе  утро

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 219, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, 1 Василий 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines