КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка фаз и нейтрали разными проводами

Количество просмотров - 12475
(ссылка на эту тему)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #46 : 11 Декабря 2017 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

вы что-то намудрили (напутали) с системами заземления TN-C, TN-C-S, TN-S

очевидно, что ГРЩ1 и РЩ TN-C-S..
копипаст, спешил

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 11 Декабря 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Я все равно не могу понять, если в ТП N и PE уже идут раздельно, разве можно их совмещать на ГРЩ?

----- добавлено 11 Декабря 2017 года, 15:18 -----
Вот схема шкафа РУ-0,4
* MDB3.pdf
(51.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #48 : 11 Декабря 2017 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Вот схема шкафа РУ-0,4

N отдельно, PE на земле.... что не так?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 11 Декабря 2017 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Да все так, у меня к этой схеме вопросов нет) Вопрос в том, можно ли от такой схемы тянуть PEN проводник?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #50 : 11 Декабря 2017 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Да все так, у меня к этой схеме вопросов нет) Вопрос в том, можно ли от такой схемы тянуть PEN проводник?

я думал мы разобрались с этим вопросом ;(

Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 11 Декабря 2017 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

а почему при нескольких вводах - одна общая (не секционированная) система шин ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 11 Декабря 2017 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)


а почему при нескольких вводах - одна общая (не секционированная) система шин ?

Это один из трех низковольтных шкафов. По одному на каждый трансформатор. Плюс есть шкаф ДЭС и шкаф АВР.
я думал мы разобрались с этим вопросом ;(

Я тоже так думал, просто с каждым новым сообщением путаюсь) Вообщем можно в таком случае повесить PEN на N, а на вводе в ГРЩ PEN дополнительно заземлить. Верно?..
PS: Я уже просто представляю, как вы меня поминаете)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #53 : 11 Декабря 2017 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Верно?.

нет.
PEN и N приходят от генератора трансформаторов уже разделенными.
и кружочки на кабелях случаем не дифференциальная защита? )))) она просто не позволит соединить N с землей

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 11 Декабря 2017 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

и кружочки на кабелях случаем не дифференциальная защита?

Нет, это просто сноски. Там ниже, на общем чертеже, есть обозначения, какая цифра с этих кружочков какому кабелю соответствует.
Тогда PEN надо вешать на PE?..) Или в такой схеме вообще PEN быть не может?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #55 : 11 Декабря 2017 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

в такой схеме вообще PEN быть не может?

законно не может
тяните пятижильным

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 11 Декабря 2017 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

законно не может
тяните пятижильным

Ееееееее, теперь все понятно! Меня переполняют эмоции, спасибо огромное всем участникам этой сверхпродуктивной дискуссии!) Еще один человек, стал немного квалифицированней!)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 11 Декабря 2017 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Цитата
законно не может

А я считаю-  может )))
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 11 Декабря 2017 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

Это фольклор такой ? Или свежие веяния "оттуда" ? Не плохо бы пояснить тезис.
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 11 Декабря 2017 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)


в случае TN-C (4-жилы) на вводе необходимо повторное ЗУ


Подскажите, пожалуйста, где указана такая необходимость?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 11 Декабря 2017 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ПУЭ-7
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 9  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 736, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Антониони, Alex2214, doctorRaz, Земский, Максим R, Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines